- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 авг 2015, 09:07
- Имя: Панько Андрей Петрович
- Страна: Россия
Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.
Пробуем настроить клапан давления в трубопроводе, ПИД закон регулирования на базе прибора ДИСК-250М.Есть одна проблема: давление держит идеально, но клапан находится постоянно в работе.Давление в трубопроводе стабильно,но регулятор поддерживает его постоянно открывая или закрывая клапан.Р-25 себя так не вёл .Давление, конечно, держал не так идеально 2,5 плюс-минус 0,2 кгс/см ,но клапан время от времени отдыхал.Пробовали менять Ки,Кд,Кп как учили, но пока слабо получается объяснить ему ,что пусть будет чуть хуже ,но реже.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.
Слабо уже помню эти регуляторы, но если меняете Р25, подозреваю, что клапан с электроприводом, и управляется релейными выходами прибора ДИСК. Я правильно понял?
Читаю мануал на ДИСК- насколько я понял, настройки зоны нечувствительности по входу там нет. Как мне кажется, надо увеличивать настройку Тимп (минимальнео время импульса). При том перечне настроек, только ей чисто теоретически можно влиять на нечувствительность регулятора.
Читаю мануал на ДИСК- насколько я понял, настройки зоны нечувствительности по входу там нет. Как мне кажется, надо увеличивать настройку Тимп (минимальнео время импульса). При том перечне настроек, только ей чисто теоретически можно влиять на нечувствительность регулятора.
-
- эксперт
- Сообщения: 1030
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 106 раз
Re: Настройка ПИД регулятора на базе ДИСК-250М.
У них хорошая техподдержка, позвоните, проконсультируйтесь.