Обратил внимание на странный пуск двигателя. Номинальный ток 70А время разгона 10 сек. обмотки соединены треугольником, ротор не заблокирован вращается от руки, обмотки мегерили (практически бесконечность). Со слов электрика двигатель меняли неделю назад. Пробовал включать через заведомо исправный софтстартер, результат тот же.
Может так и должно быть? На более мощном двигателе пуск проходит очень плавно.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Видео вопрос по работе УПП
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
- Имя: Буровой А А
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Re: Видео вопрос по работе УПП
Треугольником?
Скорее всего накосячили при соединении обмоток. Несфазировали, какая-то встречно включена.
Поищите в сети методику проверки фазировки обмоток э/двигателя. Для движка это очень важно, особенно при включении в треугольник, а перепутанные концы обмоток после перемотки - такое сплошь и рядом.
Методика очень простая. http://electricalschool.info/main/nalad ... y-faz.html
http://icark.narod.ru/electro/633.html
https://youtu.be/3V0zbYIOfZY
Скорее всего накосячили при соединении обмоток. Несфазировали, какая-то встречно включена.
Поищите в сети методику проверки фазировки обмоток э/двигателя. Для движка это очень важно, особенно при включении в треугольник, а перепутанные концы обмоток после перемотки - такое сплошь и рядом.
Методика очень простая. http://electricalschool.info/main/nalad ... y-faz.html
http://icark.narod.ru/electro/633.html
https://youtu.be/3V0zbYIOfZY
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
- Имя: Буровой А А
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
Re: Видео вопрос по работе УПП
Благодарю за совет. Вчера от любопытства не смог уснуть и проверил этот вариант в 2 часа ночи. С обмотками всё ОК. Раз уж открыл борно, решил перекинуть на звезду. Как и должно быть, двигатель стал стартовать несравнимо мягче, оставил пока так. Странно, всё-таки получается на видео это нормальный пуск.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Видео вопрос по работе УПП
Треугольником плохо, а звездой нормально? На том же напряжении сети? А двигатель на какое напряжение?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 18 мар 2015, 20:14
- Имя: Буровой А А
- Страна: Россия
- город/регион: Саратов
Re: Видео вопрос по работе УПП
Звездой хорошо. На шильде указанно одно напряжение 380V и варианты включения обмоток: звезда/треугольник.erv_asutp писал(а):Треугольником плохо, а звездой нормально? На том же напряжении сети? А двигатель на какое напряжение?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Видео вопрос по работе УПП
Хм... Может я и проспал какую лекцию в академии, но все-таки мне кажется, что чудес не бывает. Или действительно есть такие машины? Которым неважна схема включения обмоток?
Кстати, ток какой при подключении в звезду получился?
Кстати, ток какой при подключении в звезду получился?
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Re: Видео вопрос по работе УПП
На шильдике высечен треугольник, смотрим внимательно. Следовательно двигатель 380/660 В.