- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
интересная работа преобразователей интерфейсов
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
интересная работа преобразователей интерфейсов
Добрый день, уважаемые!
Столкнулся с интересной ситуацией:
На объекте вышел из строя преобразователь интерфейсов 485/232, резерва нет, но поскребли по сусекам и нашли три преобразователя: ПИ-1 от ЗЭиМ инжиниринг, ICPCON i-7520a и ADAM-4520, все преобразователи рабочие, были сняты при реконструкции и лежали на черный день. Так вот при подключении данных преобразователей связь установить с периферией не получалось.
Притащил их к себе в мастерскую, собрал стенд испытательный для проверки и понеслось...
Почему-то при передаче от порта rs485 порту с rs232 пакеты и отправляются и принимаются, а в обратном направлении если отправлять то пакеты не приходят.((( видимо поэтому связь установить на объекте не получалось.
Подумал может дело в моей МОХЕ, решил ее проверить - она оказалась рабочей.
Может сталкивался кто с такой проблемой? Почему передача в одном направлении есть, а в другом направлении нет?
Столкнулся с интересной ситуацией:
На объекте вышел из строя преобразователь интерфейсов 485/232, резерва нет, но поскребли по сусекам и нашли три преобразователя: ПИ-1 от ЗЭиМ инжиниринг, ICPCON i-7520a и ADAM-4520, все преобразователи рабочие, были сняты при реконструкции и лежали на черный день. Так вот при подключении данных преобразователей связь установить с периферией не получалось.
Притащил их к себе в мастерскую, собрал стенд испытательный для проверки и понеслось...
Почему-то при передаче от порта rs485 порту с rs232 пакеты и отправляются и принимаются, а в обратном направлении если отправлять то пакеты не приходят.((( видимо поэтому связь установить на объекте не получалось.
Подумал может дело в моей МОХЕ, решил ее проверить - она оказалась рабочей.
Может сталкивался кто с такой проблемой? Почему передача в одном направлении есть, а в другом направлении нет?
-
- освоился
- Сообщения: 238
- Зарегистрирован: 30 май 2009, 20:21
- Имя: Науменко Александр Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Шатура
- Поблагодарили: 1 раз
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Когда-то очень давно, была схожая проблема. Удлинял линию приборов учета Логика посредством 7520, в них со стороны порта 232 припаяны не все пины к микросхеме-преобразователю интерфейса, а прибор учета использовал не стандартные в этих случаях 2-3-5, припаял недостающие к выводам микросхемы, проблема решилась.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Самое странное что все три преобразователя имеют одинаковую проблему
-
- эксперт
- Сообщения: 1036
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 109 раз
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
В характеристиках преобразователей видел (под руками Овеновский АС-3) "автоматическое определение направления передачи" из этого можно сделать вывод, что существует и неавтоматическое?
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Асипикон имеет автоматическое определение направления передачи, согласно инструкции и уверению поддержки, насчет остальных невкурсе покачто.
Причем эти устройства не конфигурируются своим софтом, а как я понял подхватывают настройки компорта. Драйвер тоже видимо исправно работают, раз в одну сторону передача есть.
Еще проверил работу самого компорта - перемкнул 2 и 3 пины прямо на системмнике - пакеты и отправляются и принимаются.
Может есть какая хитрость, о которой я не знаю, спросить больше не у кого, те кто эксплуатировал старую систему уже уволились давно...
Причем эти устройства не конфигурируются своим софтом, а как я понял подхватывают настройки компорта. Драйвер тоже видимо исправно работают, раз в одну сторону передача есть.
Еще проверил работу самого компорта - перемкнул 2 и 3 пины прямо на системмнике - пакеты и отправляются и принимаются.
Может есть какая хитрость, о которой я не знаю, спросить больше не у кого, те кто эксплуатировал старую систему уже уволились давно...
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Вы забываете о том, что RS232 совсем не то, что RS485. Для того, чтобы управлять потоком и направлением передачи у 232-го специально существует управление обменом, аппаратное, или программное. Смотрите, что у вас установлено, и делайте соответствующие телодвижения. Скорее всего необходимо аппаратное управление потоком с использованием RTS и CTS. Ибо программное управление с использованием заголовков/завершений явно не для Модбаса.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Попробуйте применить на RS232 т.н. "полный нуль-модемный кабель"
9 PIN D-SUB FEMALE to Computer 1.
9 PIN D-SUB FEMALE to Computer 2
___________________________D-Sub 1_____ D-Sub 2 ____________
Receive Data _________________ 2 __________ 3 ____ Transmit Data
Transmit Data ________________ 3 __________ 2 ____ Receive Data
Data Terminal Ready ___________ 4 _________ 6+1 ___ Data Set Ready + Carrier Detect
System Ground ________________ 5 __________ 5 ____ System Ground
Data Set Ready + Carrier Detect _ 6+1 _________ 4 ____ Data Terminal Ready
Request to Send _______________ 7 __________ 8 ____ Clear to Send
Clear to Send __________________ 8 __________ 7 ____ Request to Send
9 PIN D-SUB FEMALE to Computer 1.
9 PIN D-SUB FEMALE to Computer 2
___________________________D-Sub 1_____ D-Sub 2 ____________
Receive Data _________________ 2 __________ 3 ____ Transmit Data
Transmit Data ________________ 3 __________ 2 ____ Receive Data
Data Terminal Ready ___________ 4 _________ 6+1 ___ Data Set Ready + Carrier Detect
System Ground ________________ 5 __________ 5 ____ System Ground
Data Set Ready + Carrier Detect _ 6+1 _________ 4 ____ Data Terminal Ready
Request to Send _______________ 7 __________ 8 ____ Clear to Send
Clear to Send __________________ 8 __________ 7 ____ Request to Send
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Спасибо, господа, на преобразователях айсипикон и адам со стороны порта рс232 разьем "мама" и делал перемычки чтобы соединить две мамы но только между 2 и 3 пином, как приду в мастерскую попробую полную собрать схему, а вот у ПИ-1 полным нульмодемным кабелем подключал, видимо дело не в кабеле...
-
- эксперт
- Сообщения: 1036
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 109 раз
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Без 5го RS232 работать не будет.megavolt86 писал(а):делал перемычки чтобы соединить две мамы но только между 2 и 3 пином
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Он по умолчанию, завтра спаяю нормальный кабель мама/папа и проверю схему.and909 писал(а):Без 5го RS232 работать не будет.megavolt86 писал(а):делал перемычки чтобы соединить две мамы но только между 2 и 3 пином
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: интересная работа преобразователей интерфейсов
Спаял кабель...эффекта не дало.
Буду еще пытаться наладить связь...
Буду еще пытаться наладить связь...