Всем привет. Может быть кто-то сталкивался с похожей проблемой. Ситуация такая: обмерзает байпасный клапан на компрессорной установке. Газ на всасе (труба обмерзшая справа) от клапана T=-8 градусов, P=660 кПа. Газ на нагнетании (выход компрессора T=50 градусов, P=10,7 МПа). На скриншоте, где 3 клапана, это все клапана параллельно друг другу, регулирущий, запорный и ручной. Причем запорный обмерзает больше остальных, а ручной вообще почему-то не обмерзает, даже труба идущая к нему. Следовательно, есть несколько версий:
1. Газ с отрицательной температуры со всаса скапливается справа от клапана и происходит обморожение
2. Газ дросселирует через недозакрытый регулирующий/запорный клапан. Позиционер Siemens PS2.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проблема с клапанами
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 фев 2014, 19:28
- Имя: Артем
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 383
- Зарегистрирован: 13 фев 2013, 12:47
- Имя: Лавриненко Кирилл Олегович
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 22 раза
Re: Проблема с клапанами
Вариант номер два. Конфигурация линии обмерзания (повторяющая контуры седла) на фото номер два только подтверждает это
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 24 фев 2014, 19:28
- Имя: Артем
Re: Проблема с клапанами
Согласен, изначально и придерживались этого варианта. Походу проблема в позиционере Siemens Sipart PS2, потому что во время работы допустим нужно держать 100% (закрыт), а он почему то уменьшает до 95%, а потом снова набирает 100%. Происходит какое-то маленькое стравливание воздуха. Вся конструкция герметична, нигде нет утечек. Кто-нибудь имел дело с такими позиционерами?