1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

PaneView 1000+

Модератор: Глоб.модераторы

Закрыто

Автор темы
Feliks
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 авг 2015, 13:30
Имя: Аюпов Феликс Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

PaneView 1000+

Сообщение Feliks »

не могу подключить панель Allen-Bradley PV 1000 plus к контроллеру по ethernet.
выставил ip в контроллере и в панели, но в RSlogixe не вижу панель.
кто подскажет в чем причина? :affliction:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5790
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 673 раза
Поблагодарили: 840 раз

Re: PaneView 1000+

Сообщение Ryzhij »

А с чего бы панель должна быть видна в RSLogix? Никто и не обещал.
Для этого есть RSLinx.
Панель сама читает теги из процессора посредством RSLinx Enterprise, который крутится у неё на борту (это если контроллер у Вас тоже от RockwellAutomation).
При настройке драйвера в RSLinx на компе обратите внимание на сеть, маску подсети и при необходимости дайте команду route.

В общем, изучайте FTView ME, там всё про связь таких панелей с контроллерами разжёвано.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1180
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 351 раз
Поблагодарили: 241 раз

Re: PaneView 1000+

Сообщение Looker »

Ryzhij писал(а):А с чего бы панель должна быть видна в RSLogix? Никто и не обещал.
Для этого есть RSLinx.
Панель сама читает теги из процессора посредством RSLinx Enterprise, который крутится у неё на борту (это если контроллер у Вас тоже от RockwellAutomation).
При настройке драйвера в RSLinx на компе обратите внимание на сеть, маску подсети и при необходимости дайте команду route.

В общем, изучайте FTView ME, там всё про связь таких панелей с контроллерами разжёвано.
В МЕ две настройки RSLinx Enterprise
ИзображениеИзображение

В принципе можно прописать PV+ в дереве I/O контроллера для Sheduled - только зачем лишние и ненужные хлопоты.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Закрыто

Вернуться в «Операторские панели»