1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Определить неисправность в ControlNet

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Eugene Sergejev »

Добрый день, коллеги...
Я тут пытаюсь запустить некую установку из 6 линий. На 5 линиях всё ок, а на одной падает ControlNet c периодичностью примерно раз в два дня. Там роквелловский процессор, модуль ControlNet, а на сетке висит 3 флекса и две панели.
По прочтению интернета я догадываюсь, что у меня где-то фиговый контакт, бо модуль пишет ASSESS и ссылку какую-то на строку в файле.
Так вот, как мне вычислить, где именно у меня проблема? Пережимать все разъёмы физической возможности нет, менять кабель - тоже. В лучшем случае можно пару разъёмов поменять, и кусок кабеля между шкафами.
Подскажите методику поиска. RSNetWorks в наличии.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

Re: Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Ryzhij »

Eugene Sergejev писал(а): бо модуль пишет ASSESS и ссылку какую-то на строку в файле.
С этого места по-подробней, plz.
Какой именно модуль (cat. number в студию!), и что именно пишет?
Мало информации.
У Вас на каждой линии свой процессор и сеть, или сеть общая? Может и процессор один на всё про-всё?
Есть ли у Вас возможность изменять программу в процессоре для запуска диагностических команд?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Eugene Sergejev »

Какой именно модуль
В конфиге он называется 1756-CNB/D, по каталогу не знаю.
Пишет в основном ASSERT txlist.c line 0472, но иногда имя файла и номер строки другой.
У Вас на каждой линии свой процессор и сеть
Да. Адреса и проч. на всех линиях те же, бо у клиента пожелание, чтобы софт с любой линии можно скопировать на другую.
Есть ли у Вас возможность изменять программу в процессоре для запуска диагностических команд?
Очевидно есть, бо мелкие изменения я вношу, просто я не в курсе про эти диагностические команды. Где про них можно почитать?
Собственно, вчера вечером я нашёл плохо обжатый разъёмчик и поменял его. Надеюсь, что дело было в нём.
Но технология всё равно интересна.
пдпс скрщна по трбвнию мдратра

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

Re: Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Ryzhij »

Eugene Sergejev писал(а):
Какой именно модуль
В конфиге он называется 1756-CNB/D, по каталогу не знаю.
Это дело лучше через свойства устройства в RSLinx смотреть, а не в конфигурации RSLogix5000.
Т.к. в реале вполне себе может стоять более новый, совместимый со старым, модуль. Там даже серийный номер узнать можно.
Eugene Sergejev писал(а):просто я не в курсе про эти диагностические команды. Где про них можно почитать?
Собственно, вчера вечером я нашёл плохо обжатый разъёмчик и поменял его. Надеюсь, что дело было в нём.
Но технология всё равно интересна.
Да нет никаких секретов. Вполне можно фиксировать состояния и модулей и состояния связи через опрос их свойств с помощью инструкции MSG.
В последних версиях визард MSG получил очень мощное развитие, и теперь рекомендуют эту более универсальную инструкцию использовать даже вместо GSV и SSV .
Logix5000 Controllers Controller Information and Status Programming Manual
Logix5000 Controllers Messages Programming Manual
Logix5000 Controllers Major, Minor, and I/O Faults Programming Manual
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Eugene Sergejev
освоился
освоился
Сообщения: 237
Зарегистрирован: 28 июл 2008, 15:40
Имя: Сергеев Евгений Викторович
Страна: Karjala/Suomi
город/регион: Petroskoi/Helsinki
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Eugene Sergejev »

опять у меня засада...
Что-то электрики с питанием намудрили, типа, переключались с одного ввода на другой, резервный, подпёртый УПСом, и теперь у меня на одной линии из 4 такие вот непонятные дела
- пишет оно А0 %C50 KpAv nC16 Ок, красный светодиод не моргает, но связи всё равно нет. Сейчас схожу, гляну в онлайне, что там, а пока советы с благодарностью принимаются...
пдпс скрщна по трбвнию мдратра
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18827
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 989 раз
Поблагодарили: 1872 раза

Re: Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Jackson »

[+] Оффтопик
у Вас в подписи
Eugene Sergejev писал(а):http://home.onego.ru/~yougi/exbb/index.php - Unofficial Control Techniques forum
Наш администратор - Александр Диев - живёт в Сегеже и трудится на Сегежском ЦБК. :) Просто для контактов.
Но вообще, ссылку из подписи лучше убрать, тем более такую длинную.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Orshu »

Добрый день знатоки.
Есть в хозяйстве пара модулей 1756-CNB/B.

При подключении к модулю сети ControlNet:
индикатор состояния модуля "ОК" - загорается КРАСНЫМ;
дисплей состояния модуля - НИЧЕГО;
индикатор состояния канала - НИЧЕГО.

Может кто подскажет, в чем дело?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 972
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение alex45 »

http://www.westmillindustries.com/files ... Pages).pdf, лист 12-1, в самом низу. "Тест ОЗУ не пройден, замените модуль"

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): http://www.westmillindustries.com/files ... Pages).pdf, лист 12-1, в самом низу. "Тест ОЗУ не пройден, замените модуль"
Ссылку, наверное, лучше оформить так:
http://www.westmillindustries.com/files ... Pages).pdf

Почувствуйте разницу ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Orshu »

Добрый день знатоки.
Есть в хозяйстве такая конфигурация из 4х корзин.
Не могу понять в чем причина ошибки по линии связи "B" в трех корзинах (5,18,22) из четырех. А в 20 корзине - все в норме.
Подскажите куда копать?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 972
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 187 раз

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение alex45 »

Слишком мало информации. Для начала могу предложить проверить не перепутаны ли линии связи А и В.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Ryzhij »

Ну, и наличие исправных терминаторов на обоих концах каждой линии проверить не мешает. Можно тестером сопротивление измерять на каждом из байонетных разъёмов. При 100-омных терминаторах должно быть 50 Ом.
Кстати, так, тестером, проще всего разобраться с линиями - какая А, а какая B.
Сняли, например с линии A, один терминатор и вызваниваем.
На при этом A будет 100 Ом, на B - 50.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Orshu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
Имя: Шуплецов Андрей
Страна: Россия
город/регион: Марий Эл
Поблагодарили: 2 раза

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Orshu »

Смотреть, разбираться буду в понедельник. Отпишусь.
Аватара пользователя

Looker
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1185
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 355 раз
Поблагодарили: 244 раза

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Looker »

Терминаторы 75 Ом, как и рекомендуемый кабель - 75 Ом.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5806
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 680 раз
Поблагодарили: 856 раз

Определить неисправность в ControlNet

Сообщение Ryzhij »

Looker писал(а): Терминаторы 75 Ом, как и рекомендуемый кабель - 75 Ом.
Точно!
---------------------------------------------------