1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

F.A.Q. по зарядным устройствам DCP2 и DBC1

F.A.Q. по продукции ф.DEIF A/S

Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты DEIF

Ответить

Полезен ли этот материал?

да
4
100%
нет
0
Голосов нет
 
Всего голосов: 4

Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

1. Можно ли применять устройства в качестве блоков питания?

Сообщение Jackson »

Да, устройства DCP2 и DBC1 можно применять не только для зарядки аккумуляторных батарей, но и просто как блоки питания вспомогательных цепей или в качестве блоков питания в системах гарантированного питания (с использованием аккумуляторных батарей в буфере).
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

. Встроен ли защитный диод в зарядные устройства?

Сообщение Jackson »

В устройства DBC1 встроен защитный силовой диод в выходную цепь. В устройствах DCP2 защитный диод отсутствует и, при необходимости, его следует предусмотреть отдельно.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

3. Можно ли включать зарядные устройства на параллельную раб

Сообщение Jackson »

Да, блоки DCP2 и DBC1 можно включать на параллельную работу. При этом необходимо:
  1. Для блоков DCP2 предусмотреть развязывающие диоды, которые защитят блоки от обратного тока (в блоки DBC1 этот диод уже встроен);
  2. Перед включением под нагрузку точно настроить одинаковое выходное напряжение обоих блоков.
  3. Рекомендуется применить защитные автоматы для каждого DCP обязательно с кривой отключения B и контролем положения - для сигнализации о том что хотя бы один автомат отключился.
[+] пример схемы подключения для DCP2-2440 220V
параллельная работа DCP.png
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 18747
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 972 раза
Поблагодарили: 1852 раза

4. Обязательны ли защитные автоматы при параллельной работе?

Сообщение Jackson »

Выключатели позволяют снизить сечение проводов в цепи. При параллельной работе например двух DCP2-2440 c выходным током до 40 А каждый, общий ток в системе может быть до 100 А, т.к. устройство в режиме токоограничения может выдать ток до 50 А (например при глубоком разряде батареи). Для тока 100 А необходим провод сечением минимум 16 кв.мм, а к DCP2-2440 можно подключить провод максимум 10 кв.мм. Изменение сечения провода допускается только через аппарат защиты, так требует ПУЭ. Аналогичная ситуация с другими зарядными устройствами (с выходными токами 20, 10 и 5А) - к ним можно подключить провод сечением максимум 4 кв.мм и необходима проверка: достаточно ли такого сечения для Вашей цепи.

Кроме того, в случае выхода из строя одного зарядника или диода, или при необходимости его ТО (подтяжка клемм, например), автоматы позволят отключить это ЗУ из работы и спокойно производить его замену или обслуживание. При этом оставшийся зарядник остаётся в работе и цепь не обесточивается. Да, мощности оставшегося зарядника может быть недостаточно, он перейдёт в режим токоограничения, а недостаток энергии будет восполнен за счёт аккумуляторных батарей (если они есть), но при этом вся цепь питания останется под напряжением, а установка в целом - в работе.
Ответить