Здравствуйте коллеги!
Существует два (1, 2) сервера ClearSCADA на которых работают два разных проекта. К серверам по Ethernet подключены двадцать контроллеров SCADAPack с использованием протокола DNP3. Возникла потребность считывания информации серверами 1 и 2 одновременно из одного контроллера SCADAPack. При реализации задачи, возникли проблемы со стабильностью считывания информации серверами из контроллера (подвисание считывания с промежутками времени, то одного сервера то другого). Хотя связь с одним контроллером из всех, которые требуется считывать, работает стабильно без всяких зависаний. Интересует, какие настройки требуется сделать для стабилизации связи?
Заранее спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Настройка связи (1 SCADAPack и 2 ClearSCADA)
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 24 мар 2015, 06:17
- Имя: Тельнов Вадим
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: Настройка связи (1 SCADAPack и 2 ClearSCADA)
А не может быть что порт контроллера может быть занят во время опроса одним сервером, в второй сервер ждет пока порт освободится? Можно использовать орс сервер для того чтобы подвисания при чтении не было...
-
- осмотрелся
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:30
- Имя: Астафьев Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Настройка связи (1 SCADAPack и 2 ClearSCADA)
Казахстан ведь, так?
Если да и если казахстанские коллеги мои не ответили, подождите чуть-чуть, в понедельник я попрошу нашу тех. поддержку посмотреть вопрос.
От себя лично могу сказать: даже с "обычными" протоколами типа Модбаса работа с 2 мастерами требует синхронизации запросов-ответов. Вернее, синхронизация нужна, чтобы мастер был единовременно один.
А тут DNP3. Это инициативный протокол! Мастер по сути запросом "открывает" канал, куда поступает в итоге не только ответ на запрос, но и все, что контроллер сам успел накопить, но в силу приоритетов держал "при себе". И при этом два мастера еще. Извините, это а-приори "кривое" использование оборудования.
Пришлите максимально полное описание проблемы на [email protected]
Если да и если казахстанские коллеги мои не ответили, подождите чуть-чуть, в понедельник я попрошу нашу тех. поддержку посмотреть вопрос.
От себя лично могу сказать: даже с "обычными" протоколами типа Модбаса работа с 2 мастерами требует синхронизации запросов-ответов. Вернее, синхронизация нужна, чтобы мастер был единовременно один.
А тут DNP3. Это инициативный протокол! Мастер по сути запросом "открывает" канал, куда поступает в итоге не только ответ на запрос, но и все, что контроллер сам успел накопить, но в силу приоритетов держал "при себе". И при этом два мастера еще. Извините, это а-приори "кривое" использование оборудования.
Пришлите максимально полное описание проблемы на [email protected]