Страница 1 из 1

Занимательная электротехника

Добавлено: 03 сен 2008, 11:03
Jackson
На объекте наблюдали интересное явление.

Ввод 6,3 кВ от четырех дизель-генераторов через повышающий трансформатор 0,4/6,3 кВ. В ячейку приходит кабель с высокой стороны трансформатора. При подаче напряжения на кабель наконечники на кабеле самовоспламеняются, но тока в цепи нет - кабель отсоединен.

Фото:
Изображение

Видео по ссылке

Кто сможет с точки зрения физики сие объяснить? :)

Во-первых, безумству храбрых поем мы песню, ибо подавать 6 кВ на вот так просто болтающийся кабель - это подвиг :). Во-вторых, причина этого явления до банальности смешна. Но хорошо что дело не кончилось пожаром.

Re: Занимательная электротехника

Добавлено: 03 сен 2008, 11:32
Jackson
Дмитрий Милосердов писал(а):впечатлило! Жень, а что за причина?
Монтажная организация обжала наконечники на кабель, не сняв с кабеля изоляцию. :shock:

Re: Занимательная электротехника

Добавлено: 08 сен 2008, 22:37
Alexander Myagkov
Женя, а в чём же физика воспламенения???
Для коронного разряда (и хоть минимального тока прошивания обжатой под наконечником изоляции) вроде напряжение маловато...
Или всё таки шьёт по воздуху с наконечников на землю???
Кинь ответ на рабочее мыло плиз, а то до форума редко добираюсь...

Re: Занимательная электротехника

Добавлено: 09 сен 2008, 06:22
Paul
Под внешней оболочкой кабеля есть токопроводящий слой. Наверное по нему шьет.

Re: Занимательная электротехника

Добавлено: 09 сен 2008, 15:08
Jackson
Ответ, как мне кажется, прост. :)

Слой изоляции между наконечником и кабелем достаточно тонкий, там какая-то тонкая пленка осталась неснятой. Получаем кабель, тонкий диэлектрик, наконечник. Это конденсатор! Который при подаче напряжения (разность потенциалов небольшая, но образуется) начинает заряжаться. И зарядным током разогревает эти остатки изоляции до воспламенения.

По крайней мере другого объяснения у меня не получается.

Через воздух там ничего не прошивало точно - 6 кВ мловато чтоб столько воздуха прошить.

Re: Занимательная электротехника

Добавлено: 17 сен 2008, 17:13
Smirnoff
А схема не с изолированной нейтралью?
Судя по звуку на видео все-таки прошивало...
Может резонанс получился с емкостями кабеля и земли?

Re: Занимательная электротехника

Добавлено: 18 сен 2008, 13:14
Jackson
Smirnoff писал(а):А схема не с изолированной нейтралью?
Судя по звуку на видео все-таки прошивало...
Может резонанс получился с емкостями кабеля и земли?
Схема с изолированной нейтралью. Но звук - это скорее постороние шумы, там газопоршневая машина рядом работала.

Re: Занимательная электротехника

Добавлено: 30 апр 2009, 08:29
Филолог
А какое напряжение вторичной обмотки на холостом ходу? Я не силовик, но, помнится. там без нагрузки напруга сильно разнится от номинального. Видимо, это тожэ плюсом идэт.

Re: Занимательная электротехника

Добавлено: 30 апр 2009, 09:22
Jackson
Стойте, напряжение вторичной обмотки равняется напряжению первичной обмотки помноженному на коэффициент трансформации, за вычетом падения напряжения на вторичной обмотке от протекающего по ней тока - закон Ома для полной цепи. На холостом ходу тока нет, падения нет, значит U2=U1*k и всё.
Как оно может сильно разниться?

Re: Занимательная электротехника

Добавлено: 12 янв 2010, 20:26
Владимир Николаевич
Чертовщина какая то, кабель пробить не могло, может быть габель влагу схватил из воздуха, зто бывает если конец кабеля перед монтажем не был герметично заделан. :evil: