ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Модератор: Глоб.модераторы
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Здравствуйте.
Исходные данные:
Есть устройство, выдающее информацию по протоколу ModBus RTU. Допустим что это просто какой то датчик и поэтому у нас чисто информационный канал связи (никаких управляющих команд нет). Так же имеется два контроллера, выступающие в роли мастера, которые должны подключаться к этому датчику одновременно и запрашивать с него показания. Оба мастера работают независимо и ничего друг о друге не знают, поэтому просто так посадить их на одну шину не представляется возможным.
Отсюда вопрос: каким способом можно реализовать данную схему? Есть ли готовые устройства, позволяющие подключать к одному слейву два мастера?
Примерно как на этой картинке: http://i66.fastpic.ru/big/2015/0120/92/ ... 4c3f92.png
(со стороны мастеров можно использовать протокол ProfiBus DP (однако схема передачи маркера активности мастера не реализована, поэтому все равно требуется какое то дополнительное устройство)
Исходные данные:
Есть устройство, выдающее информацию по протоколу ModBus RTU. Допустим что это просто какой то датчик и поэтому у нас чисто информационный канал связи (никаких управляющих команд нет). Так же имеется два контроллера, выступающие в роли мастера, которые должны подключаться к этому датчику одновременно и запрашивать с него показания. Оба мастера работают независимо и ничего друг о друге не знают, поэтому просто так посадить их на одну шину не представляется возможным.
Отсюда вопрос: каким способом можно реализовать данную схему? Есть ли готовые устройства, позволяющие подключать к одному слейву два мастера?
Примерно как на этой картинке: http://i66.fastpic.ru/big/2015/0120/92/ ... 4c3f92.png
(со стороны мастеров можно использовать протокол ProfiBus DP (однако схема передачи маркера активности мастера не реализована, поэтому все равно требуется какое то дополнительное устройство)
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Если от Ваших мастеров заменить ModBUS RTU на ModBUS-TCP то без проблем - устройством будет любой шлюз, например Moxa M-Gate 3170
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Да. Проблема как раз в том чтобы заменить ModBus RTU на ModBus TCP.TEB писал(а):Если от Ваших мастеров заменить ModBUS RTU на ModBUS-TCP то без проблем - устройством будет любой шлюз, например Moxa M-Gate 3170
Контроллеры работают только как ProfiBus DP Master или ModBus RTU Master.
А есть поставить дополнительно еще два преобразователя протоколов получится совсем монструозная схема.
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Да, получится плохо.Alex question писал(а):А есть поставить дополнительно еще два преобразователя протоколов получится совсем монструозная схема.
Без шлюза-то всё равно не обойтись, как ни крути. Им может быть даже ПЛК с тремя ком.портами.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Вот я и спрашиваю: может кто уже использовал и посоветует такой шлюз и желательно за вменяемые деньги.TEB писал(а):Без шлюза-то всё равно не обойтись, как ни крути. Им может быть даже ПЛК с тремя ком.портами.
-
- эксперт
- Сообщения: 1036
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 44 раза
- Поблагодарили: 109 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Порты какие? RS485?
Можно Delta DVPSA2 2х485 + 1х232. На 232 переходник 232-485 (копейки). 158$ Дорого?
Можно Delta DVPSA2 2х485 + 1х232. На 232 переходник 232-485 (копейки). 158$ Дорого?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5807
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Я читаю двумя SCADAми (MODBUS-TCP) с одного контроллера (MODBUS-RTU) информацию через шлюз Anybus AB7072 (Anybus-Com EIP 2-port)
Стоимость: 597 евро без учета НДС
Версия с одним Eth-портом AB7028 (Anybus-Com MTCP) ничуть не хуже, и немного дешевле. Стоимость: 565 евро без учета НДС
На соседнем объекте стоит куча гейтов MOXA
Думаю, что самым "сердитым" по деньгам решением будет шлюз на ПЛК "Овен".
А для последовательных интерфейсов дешевле уже названной Delta вряд ли найдёте.
Стоимость: 597 евро без учета НДС
Версия с одним Eth-портом AB7028 (Anybus-Com MTCP) ничуть не хуже, и немного дешевле. Стоимость: 565 евро без учета НДС
На соседнем объекте стоит куча гейтов MOXA
Думаю, что самым "сердитым" по деньгам решением будет шлюз на ПЛК "Овен".
А для последовательных интерфейсов дешевле уже названной Delta вряд ли найдёте.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- SCADA+
- Сообщения: 597
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
- Имя: Бузинов Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Работал с преобразователями МОХА RS-Ethernet, у них можно в настройках более одного мастера на порт назначить. Если грамотно управлять транзакциями (не доводить до коллизий) работать будет. Были модельки 54xx серии точно (4-х портовые). По ценам уже не подскажу - закупками ведал не я.
SCADA+
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Вот пока рассматриваю контроллер от Delta.Ryzhij писал(а):А для последовательных интерфейсов дешевле уже названной Delta вряд ли найдёте.
Решения через моксу или энибасы не подходят. По крайней мере не видел у них готовых устройств под требуемый вариант. А вариант с ModBus TCP плох тем, что нужно ставить дополнительные конверторы ProfiBus в ModBus TCP и еще возможно небольшой свитч.
Управлять транзакциями грамотно не получится, потому что запросы идут с двух разных устройств, работающих абсолютно независимо.
-
- SCADA+
- Сообщения: 597
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
- Имя: Бузинов Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
А с чего вы взяли, что если использовать Моксу, то ModbuTCP будет? Конвертер интерфейса - это не конвертер протокола, основная задача дать возможность работы с удаленным устройством через СОМ-порт (в данном случае по протоколу ModbusRTU), подключив его к сети Ethernet. В этом случае на ПК, где находится ПО Мастер будет установлен драйвером конвертера виртуальный СОМ-порт, через который все транзакции протокола (ModbusRTU) будут пересылаться до устройства и обратно, но по сети.
Так что не надо никаких еще конвертеров MobusTCP в ModbusRTU.
Другое дело, что многие конвертеры дают возможность также и по ModbusTCP обращаться к этому же СОМ-порту, а не только по ModbusRTU, но это уже как некий бонус, а не основной принцип работы такого конвертера.
Так что не надо никаких еще конвертеров MobusTCP в ModbusRTU.
Другое дело, что многие конвертеры дают возможность также и по ModbusTCP обращаться к этому же СОМ-порту, а не только по ModbusRTU, но это уже как некий бонус, а не основной принцип работы такого конвертера.
SCADA+
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3974
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 230 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
А если в каталоге моксы хорошо поискать, то найдется и конвертер ProfibusDP в ModBusTCP и ModbusRTU или ASCII в ModbusTCP.
А еще можно взять поделку типа ICP 7188 или аналог и ручками написать опрос данных и их раздачу на два порта. Работы опытному программисту на день-два, неопытному - на пару недель. Правда надежность упрется в это звено.
А еще можно взять поделку типа ICP 7188 или аналог и ручками написать опрос данных и их раздачу на два порта. Работы опытному программисту на день-два, неопытному - на пару недель. Правда надежность упрется в это звено.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1076
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 77 раз
- Поблагодарили: 150 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
На двух мастеров рассчитан САN. В RS485 может возникнуть авария, когда один драйвер выводит 1, а другой 0. Электрических проблем при этом можно избежать, если в один из выводов RS485 каждого мастера поставить параллельно включенные резистор с диодом, но, во первых, 'это уже будет не RS485, а нечто радиолюбительское, а во вторых, программные проблемы при этом всё равно остаются.Alex question писал(а):Есть устройство, выдающее информацию по протоколу ModBus RTU. Так же имеется два контроллера, выступающие в роли мастера, которые должны подключаться к этому датчику одновременно и запрашивать с него показания. Оба мастера работают независимо и ничего друг о друге не знают, поэтому просто так посадить их на одну шину не представляется возможным. Отсюда вопрос: каким способом можно реализовать данную схему? Есть ли готовые устройства, позволяющие подключать к одному слейву два мастера?
Второй вариант - когда один мастер опрашивает слейва, а второй слушает, о чём разговор в линии.
Третий вариант - один мастер имеет 2 RS485 и является слейвом второго мастера по второй линии.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5807
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Вы хотите спорить о вкусе ананасов с теми, кто их ест?!Romcheg писал(а):А с чего вы взяли, что если использовать Моксу, то ModbuTCP будет?
Я ж говорю, у нас прорва MGate MB3170 установлена. И я их на ПНР с помощью Modbus Pool весьма подробно "общупал".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
1. авария не возникнет т.к. система информационная и работает только на чтение. никаких управляющих сигналов нет. Возможно просто в первом посте я некорректно выразился.rwg писал(а):На двух мастеров рассчитан САN. В RS485 может возникнуть авария, когда один драйвер выводит 1, а другой 0. Электрических проблем при этом можно избежать, если в один из выводов RS485 каждого мастера поставить параллельно включенные резистор с диодом, но, во первых, 'это уже будет не RS485, а нечто радиолюбительское, а во вторых, программные проблемы при этом всё равно остаются.
Второй вариант - когда один мастер опрашивает слейва, а второй слушает, о чём разговор в линии.
Третий вариант - один мастер имеет 2 RS485 и является слейвом второго мастера по второй линии.
2. такая схема у нас применялась раньше, но в данный момент по ряду причин она невозможна.
3. это в принципе не возможно в текущей архитектуре. либо надо городить огород, который по сложности, цене и надежности уйдет в такие дали, что лучше даже не думать об этом.
Доработка руками исключена. Только внешнее вмешательство готовыми решениями. т.к. система уже эксплуатируется и что то переделывать в потрохах не хотелось бы.Никита писал(а):А если в каталоге моксы хорошо поискать, то найдется и конвертер ProfibusDP в ModBusTCP и ModbusRTU или ASCII в ModbusTCP.
А еще можно взять поделку типа ICP 7188 или аналог и ручками написать опрос данных и их раздачу на два порта. Работы опытному программисту на день-два, неопытному - на пару недель. Правда надежность упрется в это звено.
Переходники ProfiBus DP в ModBus TCP у моксы действительно есть. но во первых они по цене на вес золота, а во вторых недостатки этого я писал в своем втором посте.
Возможно у меня не полностью или не корректно описана проблема. Есть два контроллера работающие независимо друг от друга. У обоих контроллеров есть интерфейсы ProfiBus DP или ModBus RTU. Остальные (те что через сеть верхнего уровня) я не рассматриваю, т.к.они требуют дополнительного звена, установленного ПК и т.п.. Оба контроллера выступают мастерами по отношению к одному и тому же датчику. И надо сделать как можно проще так, чтобы это заработало. Бюджет менее 50 тыс. рублей на все железки, потому что наше фирменное решение стоит примерно столько же.Romcheg писал(а):А с чего вы взяли, что если использовать Моксу, то ModbuTCP будет? Конвертер интерфейса - это не конвертер протокола, основная задача дать возможность работы с удаленным устройством через СОМ-порт (в данном случае по протоколу ModbusRTU), подключив его к сети Ethernet. В этом случае на ПК, где находится ПО Мастер будет установлен драйвером конвертера виртуальный СОМ-порт, через который все транзакции протокола (ModbusRTU) будут пересылаться до устройства и обратно, но по сети.
Так что не надо никаких еще конвертеров MobusTCP в ModbusRTU.
Пока благодаря and909 прикидываю вариант использовать контроллер от Delta.
-
- SCADA+
- Сообщения: 597
- Зарегистрирован: 05 ноя 2009, 11:18
- Имя: Бузинов Роман Анатольевич
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 36 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Прошу прощения, не обратил внимание, что мастерами классические ПЛК выступают. С виртуальным СОМ-портом не прокатит.
SCADA+
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3974
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 230 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Я не про потроха существующей. Речь о том, чтобы сделать тот самый кружок из схемы. Евгений выше про этот "шлюз" упоминал, только ПК тут слишком жирно. Ставится купленный свободно-программируемый контроллер. Тот же ПК под DOS. Типа adam4500, i7188, да в принципе необязательно и свободно программируемый, можно любой с нужным количеством портов. Его задача - выступать мастером с одного порта и слейвом с двух других. Руками дописывается обмен. Про Advantech не скажу, а у ICP в комплекте поставки есть библиотеки для работы с модбасом. Немного в другом ракурсе, но такие вещи я делал, правда давно. Бюджет затеи будет 200..300 американьских рублей за контроллер + работа программиста.Доработка руками исключена. Только внешнее вмешательство готовыми решениями. т.к. система уже эксплуатируется и что то переделывать в потрохах не хотелось бы.
Если бюджет 50т.р. - готов в течение месяца по почте отправить готовое изделие. Или за разницу в стоимости контроллера и общим бюджетом по электронной почте ПО для купленного вами контроллера для решения этой задачи
Готов даже обсудить вариант 50% отката
Правда это все без метрологии и сертификации.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Ок. Буду иметь ввиду. Пока предварительно рассматриваю варианты, а итоговое решение (и дополнительные требования, уточнения и т.п.) будет принимать человек, непосредственно занимающийся проектом.Никита писал(а):Речь о том, чтобы сделать тот самый кружок из схемы.
Отличная шутка. "откаты" не интересуют вообще.Никита писал(а): Готов даже обсудить вариант 50% отката
Правда это все без метрологии и сертификации.
Что касается метрологии - это же цифра. погрешность определяется самим датчиком и преобразованием аналогового значения в цифру (а этим занимается поставщик датчиков), а далее сигнал идет по цифре без искажений.
На другом форуме посоветовали вот такую штуку: http://www.adfweb.com/home/products/mod ... mpg=nav3_1
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3974
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 230 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Любое программируемое устройство может исказить цифру в нужную сторону :). Поэтому иногда требуется проводить через метрологов алгоритмы. Особливо в случае разных расчетных учетов. Но в данном случае приемники - PLC, так что маловероятно.Что касается метрологии - это же цифра. погрешность определяется самим датчиком и преобразованием аналогового значения в цифру (а этим занимается поставщик датчиков), а далее сигнал идет по цифре без искажений.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Чудес на свете не бывает. Вы хотите применить то, что ни одним готовым решением не предусматривается (и даже противоречит стандартам), и просите готовые решения. Не бывает так. Либо Вы меняете задачу до стандартной, либо применяете что-то нестандартное (вплоть до допиливания руками если потребуется) - и никак иначе. Хотя нет, есть ещё третий вариант - задача вообще не решается. Выбирать Вам.Доработка руками исключена. Только внешнее вмешательство готовыми решениями. т.к. система уже эксплуатируется и что то переделывать в потрохах не хотелось бы.
Наиболее типовое для Вас решение задачи, когда руками ничего допиливать не надо, такое: один двухпортовый шлюз MGate 3280 преобразует ModBUS-RTU от обоих мастеров в один ModBUS-TCP, который затем по Ethernet попадает в MGate 3170, преобразуется обратно в ModBUS RTU и попадает в Ваш слейв. Оба шлюза Вы ставите рядом со слейвом (и соответственно друг с другом), патч-корд Ethernet будет совсем короткий. Все другие "более менее типовые" решения будут по тому же принципу - просто будут другие шлюзы, Сравнивайте по цене и выбирайте. Да и в этом случае возможно потребуются пляски с бубном в части времени опроса (время таймаутов в мастерах лучше увеличить).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 144
- Зарегистрирован: 20 янв 2015, 10:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 10 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
А как же ссылка на устройство чуть выше?TEB писал(а):Чудес на свете не бывает.
Проблема в том, что в техзадании выдается одно. под это все делается проект и когда все готово, железо изготовлено, комплектация всего собрана вдруг заказчик и говорит: а вот еще такую штуку надо сделать. я ничего не знаю ни про какие стандарты - просто сделайте это и все. Да и все разумеется за свой счет т.к. за проект уже договором сумма прописана.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5807
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
IMHO это как раз "то, что Вам доктор прописал". А уж по цене и условиям поставки в наше смутное время смотрите сами.Alex question писал(а):На другом форуме посоветовали вот такую штуку: http://www.adfweb.com/home/products/mod ... mpg=nav3_1
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- частый гость
- Сообщения: 409
- Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 13:45
- Имя: :.О.N.Ф
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 7 раз
ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
>и когда все готово... вдруг заказчик и говорит... за свой счет...
А вы большой любитель работать бесплатно?) На что подписались, то и делайте, в чём проблема.
>Вы хотите применить то, что ни одним готовым решением не предусматривается (и даже противоречит стандартам), и просите готовые решения.
А это большая проблема АСУ ТП - стандарты написали плохо, а реализуют вообще безобразно. Отсутсвие (при дичайшей редкости некоторых устройств можно считать фактически отсутсвием) готовых решений для в общем-то ничем не выдающихся задач (как обсуждаемая, например, получать показания с одного устройства на несколько) ситуацию никак не облегчает.
>На другом форуме посоветовали вот такую штуку: http://www.adfweb.com/Home/products/mod ... mpg=nav3_1
О, это вообще крутые ребята, у них там куча конвертеров/преобразователей, спасибо за ссылку.
А вы большой любитель работать бесплатно?) На что подписались, то и делайте, в чём проблема.
>Вы хотите применить то, что ни одним готовым решением не предусматривается (и даже противоречит стандартам), и просите готовые решения.
А это большая проблема АСУ ТП - стандарты написали плохо, а реализуют вообще безобразно. Отсутсвие (при дичайшей редкости некоторых устройств можно считать фактически отсутсвием) готовых решений для в общем-то ничем не выдающихся задач (как обсуждаемая, например, получать показания с одного устройства на несколько) ситуацию никак не облегчает.
>На другом форуме посоветовали вот такую штуку: http://www.adfweb.com/Home/products/mod ... mpg=nav3_1
О, это вообще крутые ребята, у них там куча конвертеров/преобразователей, спасибо за ссылку.
«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».
-
- здесь недавно
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
По-моему, в данном случае это самый разумный совет...Никита писал(а): Ставится купленный свободно-программируемый контроллер. Тот же ПК под DOS. Типа adam4500, i7188, ...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5807
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Тут как всегда: главный вопрос - кто и сколько готов заплатить, когда надо закончить?
Отсюда и будут определяться приоритеты при выборе вариантов технических решений.
Отсюда и будут определяться приоритеты при выборе вариантов технических решений.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: ModBus RTU (2 мастера и один слейв)
Тут выше писали что при таком подходе данные могут быть искажены. И это не слишком разумно, потому что есть куча других устройств и попроще (и подешевле) чем ПК с DOS.Prosto_chel писал(а):По-моему, в данном случае это самый разумный совет...Никита писал(а): Ставится купленный свободно-программируемый контроллер. Тот же ПК под DOS. Типа adam4500, i7188, ...