S7 communications на 1200
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
S7 communications на 1200
Добрый день.
Интересует особенности S7 коммуникаций на 1200 контроллере.
Есть ли принципиальные отличия от контроллеров более ранних серий. Жизненно необходимо...
Интересует особенности S7 коммуникаций на 1200 контроллере.
Есть ли принципиальные отличия от контроллеров более ранних серий. Жизненно необходимо...
-
- эксперт
- Сообщения: 3644
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Re: S7 communications на 1200
Принципиальных отличий нет. На Ваш вопрос трудно ответить. Почему спрашиваете?
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: S7 communications на 1200
Никогда не держал 1200 в руках. Вот и интересуюсь. Есть задумка поставить 1200 контроллер, он будет решать свои задачи, какую-то часть данных будет пересылать через S7 коммуникации // я предполагаю сделать их через Ethernet. Принимать их будет s7 400.
-
- эксперт
- Сообщения: 3644
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Re: S7 communications на 1200
У S7-1200 уже имеется родной интерфейс Ethernet. Поэтому на стороне S7-400 лучше тоже такой заиметь.
http://iadt.siemens.ru/infocenter/543/638/640/837/
http://iadt.siemens.ru/infocenter/543/638/640/837/
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: S7 communications на 1200
Я посмотрел указанные ссылки. Также как и обычный PN контроллер, S7-1200 ведет связь через встроенный порт командами TSEND TRECV.
Меня больше интересует, стандартными командами AG_SEND и AG_RECV сможет ли он работать.
Связь через встроенные порты какие-то проблемы с настройками были, а на внешнем CP все просто
замечательно и работало и настраивалось.
Меня больше интересует, стандартными командами AG_SEND и AG_RECV сможет ли он работать.
Связь через встроенные порты какие-то проблемы с настройками были, а на внешнем CP все просто
замечательно и работало и настраивалось.
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: S7 communications на 1200
То есть если ведется связь через CP с одной стороны, а с другой - внутренний порт, у меня не получалось настроить соединение.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 03 мар 2015, 21:12
- Имя: Ферит
- Страна: Россия
- город/регион: Калуга
Re: S7 communications на 1200
Привет всем! Подскажите что делать: скачал Step7_lite симулятор, чтобы лучше узнать, а он не устанавливается - ему нужна старая версия Windows, а у меня 8.1 что можно сделать? может есть S7 который совместим с Wind8.1
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Re: S7 communications на 1200
Tia portal 13 на win10tp у меня работает)))без проблем
Если что для экспериментов и виртуалку можно запустить...