К станции ввода-вывода серии X20 необходимо подключить счетчик электроэнергии по четырехпроводному RS485 Modbus RTU.
В документации к модулю X20CS1030 (во вложении) приведены схемы подключения для двухпроводного RS485 и четырехпроводного RS422.
Будет ли верным применение схемы четырехпроводного RS422 для подключения четырехпроводного RS485?
Или данный модуль не поддерживает указанный интерфейс? Как быть в таком случае? Отдельных модулей, поддерживающих четырехпроводной RS485, из линейки X20 я не нашел.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
Модератор: Глоб.модераторы
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 293
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
Да.Будет ли верным применение схемы четырехпроводного RS422 для подключения четырехпроводного RS485?
-
- администратор
- Сообщения: 18827
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 989 раз
- Поблагодарили: 1872 раза
Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
Если память мне не изменяет, то четырёхпроводной (фулл-дуплексный) RS-485 является ничем иным кроме как как раз RS-422.
Производители часто указывают тип порта - RS-485, в то время как на самом деле это RS-422. Интерфейс R-422 можно преобразовать в RS-485, но не наоборот. Пользователю самому предоставляется возможность выбрать (перемычками, настройками порта), в полном дуплексе он будет работать или в полудуплексе.
То есть ответ - да, всё делаете верно.
Производители часто указывают тип порта - RS-485, в то время как на самом деле это RS-422. Интерфейс R-422 можно преобразовать в RS-485, но не наоборот. Пользователю самому предоставляется возможность выбрать (перемычками, настройками порта), в полном дуплексе он будет работать или в полудуплексе.
То есть ответ - да, всё делаете верно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
Есть мнение, что RS422 обладает меньшей нагрузочной способностью и не имеет Z-состояния у передатчика.
Следствия:
1) RS422 ориентирован на работу в топологии точка-точка;
2) Прибор с RS422 при работе на шине в системе "один ведущий (мастер) - много ведомых (слэйвов)" может быть только мастером, слэйвы же должны иметь RS485;
3) В сетях, где используется Z-состояние линии приборы с RS422 неприменимы;
4) В вырожденном случае топологии при соединении "точка-точка" различий в работе устройств с RS485 и с RS422 нет.
Следствия:
1) RS422 ориентирован на работу в топологии точка-точка;
2) Прибор с RS422 при работе на шине в системе "один ведущий (мастер) - много ведомых (слэйвов)" может быть только мастером, слэйвы же должны иметь RS485;
3) В сетях, где используется Z-состояние линии приборы с RS422 неприменимы;
4) В вырожденном случае топологии при соединении "точка-точка" различий в работе устройств с RS485 и с RS422 нет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 193
- Зарегистрирован: 25 фев 2013, 07:14
- Имя: Шамилов Данис
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
Если система "точка-точка" - это то же самое, что и "один мастер - один слэйв", то в моем случае как раз такая топология. Выделил отдельный модуль контроллера под такое дело, остальные устройства подключаются по двухпроводному RS485.
Спасибо всем, пока запроектируем так, будем пробовать.
Спасибо всем, пока запроектируем так, будем пробовать.
-
- освоился
- Сообщения: 293
- Зарегистрирован: 28 авг 2014, 09:30
- Имя: Воднев Александр Васильевич
- Страна: РФ
- город/регион: Томск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 34 раза
Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
Неправда Ваша, в качестве примера Mitsubishi FRA-500.Прибор с RS422 при работе на шине в системе "один ведущий (мастер) - много ведомых (слэйвов)" может быть только мастером, слэйвы же должны иметь RS485
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: Контроллер B&R и четырехпроводной RS485
У упомянутого Вами ЧРП заявлен именно RS485.vodav писал(а):Неправда Ваша, в качестве примера Mitsubishi FRA-500.Прибор с RS422 при работе на шине в системе "один ведущий (мастер) - много ведомых (слэйвов)" может быть только мастером, слэйвы же должны иметь RS485
И в чём тогда неправда?
Именно поэтому Mitsubishi FRA-500 может работать в сетях Profibus DP, Device Net/DP и СС link, где используется Z-состояние линии.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)