Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Требуется подобрать измеритель частоты 0..50Гц 0..380В (т.к. ПЧ уменьшает напряжение при снижении частоты) с контролем чередования фаз.
Необходимые выходы:
1. Измеренная частота (средняя или по одной фазе) - 4-20 мА.
2. Порядок чередования фаз - сухой контакт.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Необходимые выходы:
1. Измеренная частота (средняя или по одной фазе) - 4-20 мА.
2. Порядок чередования фаз - сухой контакт.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Да с таким сталкиваться - все равно, что лбом со стенкой, если нужны проблемы. Чтобы потом их решать. Для чего может понадобиться подобная ерунда? Что, у частотника вдруг порядок чередования фаз может поменяться на выходе? Чем не устраивает аналоговый выход частотника, на который можно вывести частоту?
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Да, скажите пожалуйста: зачем?
Я контролировал чередование фаз по одному разу - при запуске. Если ПЧ будут постоянно отключать и подключать - вот пусть каждый раз и проверяют визуально.
Но, ИМХО, есть большие сомнения в целесообразности этой затеи в принципе.
Я контролировал чередование фаз по одному разу - при запуске. Если ПЧ будут постоянно отключать и подключать - вот пусть каждый раз и проверяют визуально.
В чистом виде таких приборов не существует в природе. Это можно реализовать при помощи одного преобразователя частоты TAS-311DG (ссылка) и одного реле чередования фаз RMT-111Q96 (ссылка). Если вместо TAS-311DG применить MTR-3 то в дополнение получите ещё и ModBUS и не один а 4 аналоговых выхода.1. Измеренная частота (средняя или по одной фазе) - 4-20 мА.
2. Порядок чередования фаз - сухой контакт.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Но, ИМХО, есть большие сомнения в целесообразности этой затеи в принципе.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Даже если упереться рогом, то очень сомневаюсь, что обычные электронные частотомеры справятся с этой задачей. Ведь большинство из них работают по принципу фиксации перехода напряжения через ноль. А у частотника засада с этим, у него мгновенное напряжение может постоянно находиться около нуля... :(leon78 писал(а):1. Измеренная частота (средняя или по одной фазе) - 4-20 мА.
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Есть система регулирования давления на трубопроводе. Она при помощи ПЧ управляет заслонками, которые регулируют поток жидкости открываясь-закрываясь от 0% до 100%.
Требуется сделать стенд для имитации технологического объекта, включая заслонки, для заводских испытаний.
На входе стенда - 3 фазы с частотой 10..50 Гц и соответственно напряжением от около 0 до 380 В.
На выходе - положение заслонок и имитируемые давления сигналами 4-20мА .
Стенду требуется измерить частоту и порядок фаз для имитации направления вращения и скорости вращения заслонок.
Соединить стенд с ПЧ при помощи аналоговых и дискретных сигналов конечно можно, но теряется чистота испытаний.
Требуется сделать стенд для имитации технологического объекта, включая заслонки, для заводских испытаний.
На входе стенда - 3 фазы с частотой 10..50 Гц и соответственно напряжением от около 0 до 380 В.
На выходе - положение заслонок и имитируемые давления сигналами 4-20мА .
Стенду требуется измерить частоту и порядок фаз для имитации направления вращения и скорости вращения заслонок.
Соединить стенд с ПЧ при помощи аналоговых и дискретных сигналов конечно можно, но теряется чистота испытаний.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
А не проще взять ПЧ и заслонку в натуре? Заслонку можно заменить рейкой, которая будет ездить вправо-влево по валу двигателя в зависимости от направления вращения. Z-образный механизм через ось будет перемещать другое плечо рейки с нужной амплитудой (длину плеч и положение оси рассчитаете), и на том конце ставите датчик положения с выходом 4-20 мА - вот Вам и макет заслонки. По изменению положения будет видно в какую сторону происходит вращение, закрывается или открывается. Соответственно двигатель самый мелкий какой найдёте с минимальной частотой вращения. Ну или ещё проще - заслонку с приводом и датчиком положения в натуре, тип не имеет значения, лишь бы вела себя похоже.
Просто преобразователь частоты в 4-20 найти не проблема, а реле чередования фаз которое будет работать на частотах от 0 Гц - боооольшая проблема. И эти реле имеют всего два положения: "ОК" и "не ОК". "ОК" - это "напряжение в норме +-20%" И "фазировка в норме (чередование прямое)", а "не ОК" - это "напряжение не в норме" ИЛИ "чередование фаз обратное" ИЛИ "обрыв фазы", что явно не годится для Вас.
Просто преобразователь частоты в 4-20 найти не проблема, а реле чередования фаз которое будет работать на частотах от 0 Гц - боооольшая проблема. И эти реле имеют всего два положения: "ОК" и "не ОК". "ОК" - это "напряжение в норме +-20%" И "фазировка в норме (чередование прямое)", а "не ОК" - это "напряжение не в норме" ИЛИ "чередование фаз обратное" ИЛИ "обрыв фазы", что явно не годится для Вас.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 635
- Зарегистрирован: 29 сен 2008, 17:05
- Имя: Алексей Угрюмов
- Страна: Россия
- город/регион: СПб
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 25 раз
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
А зачем тут ПЧ? Всегда парой пускателей обходились.leon78 писал(а):Она при помощи ПЧ управляет заслонками, которые регулируют поток жидкости открываясь-закрываясь от 0% до 100%.
Поддерживаю. Только можно упростить: есть энкодеры с выходом 4-20мА.TEB писал(а):А не проще взять ПЧ и заслонку в натуре? Заслонку можно заменить рейкой, которая будет ездить вправо-влево по валу двигателя в зависимости от направления вращения. Z-образный механизм через ось будет перемещать другое плечо рейки с нужной амплитудой (длину плеч и положение оси рассчитаете), и на том конце ставите датчик положения с выходом 4-20 мА - вот Вам и макет заслонки. По изменению положения будет видно в какую сторону происходит вращение, закрывается или открывается. Соответственно двигатель самый мелкий какой найдёте с минимальной частотой вращения. Ну или ещё проще - заслонку с приводом и датчиком положения в натуре, тип не имеет значения, лишь бы вела себя похоже.
Alex.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Это смотря какие.Looker писал(а):Про частотомер забудьте (электронный скорее всего покажет частоту несущей), см. картинку
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Частотомер или VFD?TEB писал(а):Это смотря какие.Looker писал(а):Про частотомер забудьте (электронный скорее всего покажет частоту несущей), см. картинку
Вроде в этой теме было сообщение от Ryzhij про измерение частоты - хотел процитировать как пример измерения частоты в модулях для PLC. Не нашел.
Хотелось бы увидеть, что покажет показывающий резонансный частотомер.
Резонансный - не знаю как по науке (работа на основе резонанса - стрелки нет, пластинки с вертикальными колебаниями), видел на дизель-генераторах когда был в сапогах. Думаю что может показать близко к истине - индуктивности + механика сработают как НЧ фильтр.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Измерительный преобразователь частоты имеется в виду.Looker писал(а):Частотомер или VFD?TEB писал(а):Это смотря какие.Looker писал(а):Про частотомер забудьте (электронный скорее всего покажет частоту несущей), см. картинку
Конечно при 1 Гц он поймает всю гребёнку что есть на входе, при условии что гребёнка эта есть конечно. Но есть у меня подозрение что тот преобразователь что стоит у меня на работе, может справиться с этой задачей. Ибо есть практический опыт того, что там где другие преобразователи ловят всю гребёнку, синхронизируясь по высоким гармоникам и в результате на выходе сплошная помеха, этот преобразователь чхать хотел на помехи, в том числе и в период запуска агрегата (на разгоне). ПЧ с двигателем на работе есть, преобразователь есть - будет свободное время, я проверю.
Если это вопрос закупки и такой преобразователь действительно кому-то нужен - скажите, тогда я точно проверю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1181
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
За результат буду признателен. Было бы близко - дал бы PowerFlex4 для опытов.TEB писал(а):ПЧ с двигателем на работе есть, преобразователь есть - будет свободное время, я проверю.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Задача, которую ставит топик-стартер, сродни определению параметров модулирующего сигнала по ВЧ-сигналу на выходе передатчика.
Понятно, что без предварительного этапа обратного преобразования (демодуляции) нам не обойтись.
С точки зрения достоверности полученных результатов нам важно, чтобы используемый в измерениях приёмник-демодулятор имел те же характеристики, что и стандартный приёмник.
То есть, к ПЧ нам желательно подключить реальный электродвигатель.
Двигатель этот желательно нагрузить, ведь мы собираемся испытывать шкаф ПЧ, не так-ли?
Если у нас есть возможность в качестве нагрузки на валу применить трёх-фазный генератор переменного тока, то почему бы не измерять параметры на выходе этого генератора?
При ином характере нагрузки в качестве источника сигнала можно попытаться использовать трансформаторы тока на линии питания двигателя стенда.
Понятно, что без предварительного этапа обратного преобразования (демодуляции) нам не обойтись.
С точки зрения достоверности полученных результатов нам важно, чтобы используемый в измерениях приёмник-демодулятор имел те же характеристики, что и стандартный приёмник.
То есть, к ПЧ нам желательно подключить реальный электродвигатель.
Двигатель этот желательно нагрузить, ведь мы собираемся испытывать шкаф ПЧ, не так-ли?
Если у нас есть возможность в качестве нагрузки на валу применить трёх-фазный генератор переменного тока, то почему бы не измерять параметры на выходе этого генератора?
При ином характере нагрузки в качестве источника сигнала можно попытаться использовать трансформаторы тока на линии питания двигателя стенда.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 841 раз
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
У этих частотомеров очень узкая полоса измеряемых частот ( не шире 50+/-5Гц). А у нас частота аж от нуля, где к тому же напряжения для возбуждения камертона может просто не хватить.Looker писал(а):Хотелось бы увидеть, что покажет показывающий резонансный частотомер.
Резонансный - не знаю как по науке (работа на основе резонанса - стрелки нет, пластинки с вертикальными колебаниями), видел на дизель-генераторах когда был в сапогах. Думаю что может показать близко к истине - индуктивности + механика сработают как НЧ фильтр.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Тоже хотел спросить, как будет выглядеть магниторезонансный частотомер с диапазоном 0-50 гц :) Если 45-55Гц это 21 камертон при размере прибора 96х96 мм, то от нуля герц - понадобится 210 камертонов. :) Получается прибор шириной 96 сантиметров. "Никогда такого не видел" (с)
Кстати, может спасти осциллограф. Реальную частоту там можно будет просто увидеть. А вот с направлением намного всё хуже. На малых частотах гарантированно это можно определить только визуально (по вращению).
По-моему, судя по возникающим сложностям, бросать надо эту затею и направить усилие на поиск задвижки с выходом 4-20 мА (двигатель с генератором найти сложнее)
Кстати, а зачем вообще проверять направление вращения и частоту? Неужели у кого-то есть сомнения в том, что если частотнику сказали "назад" он взбунтуется и поедет вперёд? Неужто частотник не вытянет по мощности задвижку? Эти проблемы возможны от кривизны рук инженеров и монтажников - зачем ЭТО ещё и проверять?
Кстати, может спасти осциллограф. Реальную частоту там можно будет просто увидеть. А вот с направлением намного всё хуже. На малых частотах гарантированно это можно определить только визуально (по вращению).
По-моему, судя по возникающим сложностям, бросать надо эту затею и направить усилие на поиск задвижки с выходом 4-20 мА (двигатель с генератором найти сложнее)
Кстати, а зачем вообще проверять направление вращения и частоту? Неужели у кого-то есть сомнения в том, что если частотнику сказали "назад" он взбунтуется и поедет вперёд? Неужто частотник не вытянет по мощности задвижку? Эти проблемы возможны от кривизны рук инженеров и монтажников - зачем ЭТО ещё и проверять?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Ну в качестве датчика чередования фаз однозначно использовать маленький асинхронный двигатель с вентилятором, пусть он дует в обычный бытовой обратный клапан. Заслонка клапана поднимается, если фазы верно подключены.
Частоту также можно измерять, ставите индуктивный выключатель, флажки и меряете частоту вращения (она практически пропорциональна частоте).
Частоту также можно измерять, ставите индуктивный выключатель, флажки и меряете частоту вращения (она практически пропорциональна частоте).
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
С направлением тоже поможет осциллограф, только двухлучевой. Представляю, как это прикольно будет выглядеть - осциллограф, да ещё двухлучевой, встроенный в щит, рядом - табличка с инструкциейTEB писал(а): Кстати, может спасти осциллограф. Реальную частоту там можно будет просто увидеть. А вот с направлением намного всё хуже. На малых частотах гарантированно это можно определить только визуально (по вращению).
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Так а не проще ли тогда просто взять реальный привод? :) Всё равно ведь привод.Михайло писал(а):Ну в качестве датчика чередования фаз однозначно использовать маленький асинхронный двигатель с вентилятором, пусть он дует в обычный бытовой обратный клапан. Заслонка клапана поднимается, если фазы верно подключены.
Частоту также можно измерять, ставите индуктивный выключатель, флажки и меряете частоту вращения (она практически пропорциональна частоте).
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Извиняюсь за молчание, был в командировке.
Реальный подходящий привод большой по размерам и дорогой.
Самый дешевый вариант - МЭО, но они на маленькие мощности синхронные, и их нельзя частотой регулировать.
Асинхронные большие и дорогие.
Частотомер я вроде как подобрал: НПСИ-ЧС - преобразователь частоты сети http://www.contravt.ru/?id=13629
Не знаю, как он с ПЧ работать будет. Если фильтр поставить на выходе ПЧ, преобразователь все равно ШИМ ловить будет?
Приборы контроля фаз, судя по описанию, на 220/380В и 50Гц расчитаны.
Реальный подходящий привод большой по размерам и дорогой.
Самый дешевый вариант - МЭО, но они на маленькие мощности синхронные, и их нельзя частотой регулировать.
Асинхронные большие и дорогие.
Частотомер я вроде как подобрал: НПСИ-ЧС - преобразователь частоты сети http://www.contravt.ru/?id=13629
Не знаю, как он с ПЧ работать будет. Если фильтр поставить на выходе ПЧ, преобразователь все равно ШИМ ловить будет?
Приборы контроля фаз, судя по описанию, на 220/380В и 50Гц расчитаны.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Одна загвоздка - нельзя ставить фильтр на выходе ПЧ. И с ПЧ этот НПСИ-ЧС вряд ли будет работать.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Журнал «Радиолюбитель» № 5 за 2012 год http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/43/
Разработчик http://www.servissistemy.narod.ru/4.htm
Разработчик http://www.servissistemy.narod.ru/4.htm
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 43 раза
Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Есть такие технологии производства, где отключать и подключать силовые кабели выхода ПЧ надо по процессу. Например, микротуннелинг - машина ушла дальше под землю - отключают все кабели, трубки, трубы, далее вставляют новую трубу тоннеля, заводят внутрь нее обратно все кабели, трубки и подключают обратно, при этом при удалении машины под землю кабели наращиваются. Тут как раз можно фазы перепутать. Вот у меня и получилась такая ситуация. Работники лазят в трубу тоннеля при каждом наращивании кабеля и ползут вперёд на 500 метров только чтобы убедиться что насос в правильном направлении крутится после манипуляций по наращиванию кабеля. Это пока 500. Весь тоннель будет 800. Насос подключен от ПЧ Schneider Altivar 600. Есть ещё другой двигатель, но тот запускается soft стартером и там вроде у меня получилось избежать перепутывания фаз. А с ПЧ думаю, читаюJackson писал(а): ↑25 дек 2014, 15:09 Да, скажите пожалуйста: зачем?
Я контролировал чередование фаз по одному разу - при запуске. Если ПЧ будут постоянно отключать и подключать - вот пусть каждый раз и проверяют визуально.
В чистом виде таких приборов не существует в природе. Это можно реализовать при помощи одного преобразователя частоты TAS-311DG (ссылка) и одного реле чередования фаз RMT-111Q96 (ссылка). Если вместо TAS-311DG применить MTR-3 то в дополнение получите ещё и ModBUS и не один а 4 аналоговых выхода.1. Измеренная частота (средняя или по одной фазе) - 4-20 мА.
2. Порядок чередования фаз - сухой контакт.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Но, ИМХО, есть большие сомнения в целесообразности этой затеи в принципе.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Прозвонкой это решается. И разделыванием силовых цепей в разъёмы, так что в разъёме жилы местами не поменять. И цветовой маркировкой жил силового кабеля - классика ЖЗК, раз уж переключать надо (хотя с разъёмами это можно минимизировать). Известные мне приборы на выходе ПЧ могут в лучшем случае глючить, в худшем - сгореть.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А главное, чтобы измерить чередование фаз на выходе ПЧ, этот ПЧ придётся включить и запустить. С отключенным двигателем, то есть без нагрузки. И получить ошибку в ПЧ "обрыв цепи". А потом всё равно включить то, что прибором не контролируется, ведь привод был отключен при контроле.
Короче, бессмысленно это.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 22 сен 2022, 14:46
- Имя: Руслан
- Благодарил (а): 43 раза
Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Коннектор с сечением 120 мм2 не так то просто сделать)). Ну да, остаётся проверка цвета жил. Но момент ответственный, несмотря на то что цвет соответствует, они все равно боятся и ползут вперёд эти 500 м до конца чтобы каждый раз глазами смотреть направление вращения))))). Думаю сделать wi fi в туннеле , установить туда камеру и пусть смотрят направление вращения)) а прозвонкой проверить это как? Да, и с софт стартером ошибся я. Он тоже не умеет смотреть чередование на выходе. Та проверка, на которую я уповал - это проверка чередования на входе софт стартера.Jackson писал(а): ↑25 окт 2023, 10:58Прозвонкой это решается. И разделыванием силовых цепей в разъёмы, так что в разъёме жилы местами не поменять. И цветовой маркировкой жил силового кабеля - классика ЖЗК, раз уж переключать надо (хотя с разъёмами это можно минимизировать). Известные мне приборы на выходе ПЧ могут в лучшем случае глючить, в худшем - сгореть.
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
А главное, чтобы измерить чередование фаз на выходе ПЧ, этот ПЧ придётся включить и запустить. С отключенным двигателем, то есть без нагрузки. И получить ошибку в ПЧ "обрыв цепи". А потом всё равно включить то, что прибором не контролируется, ведь привод был отключен при контроле.
Короче, бессмысленно это.
Upd. А кто то пользовался вот такими (не стационарными)?
https://www.hioki.com/euro-en/products/ ... se/id_5909
Хороший, японский безопасный)) понятно что обычное подключение можно проверить, а на выходе ПЧ неизвестно, можно ли
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Контроль частоты и порядка чередования фаз на выходе ПЧ
Получается, частотник на входе в тоннель, а двигатель - в конце тоннеля, через 500-800 метров? А может быть, лучше частотник рядом с двигателем поставить и тогда пофиг чередование фаз на его входе?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.