мобильная панель 177 pn в profibus сети

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
dieego
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 43
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 23:42
Имя: Сергей

мобильная панель 177 pn в profibus сети

Сообщение dieego »

Добрый день!
Имеется панель siemens 177 pn - необходимо заставить её работать в profibus сети. Возможно ли это и как тогда это сделать?
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1467
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 46 раз
Поблагодарили: 105 раз

Re: мобильная панель 177 pn в profibus сети

Сообщение CHANt »

Эта панель не поддерживает Profibus DP. Только Profinet и стандартный S7 протокол по Ethernet.
2014-09-14 22-03-03 Скриншот экрана.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»