Здравствуйте.
Суть вопроса вот в чём:
Имеется кроссовый шкаф. Ввод кабелей в него снизу. Кабелей в него входит очень много, в том числе "искробезопасный системный кабель" и "инструментальный кабель" .
И вот среди этой всей "лапши" в шкаф входят два питающих кабеля 220В.
Вот, собственно, текст замечания: "Ввод кабелей в шкаф ХХХ выполнен с нарушением (монтаж искробезопасного системного кабеля и монтаж инструментального кабеля должен быть на расстоянии от кабеля питания). Необходимо дать техническое решение по монтажу кабелей в соответствии с действующими нормами и правилами РФ"
Согласно ПУЭ 6-е изд. 2.3.123 таблицы 2.3.1 расстояние между кабелями 100 мм, но это речь идёт про кабельные сооружения...
А согласно ПУЭ 6-е изд. 2.1.15 п.2 допускается совместная прокладка проводов и кабелей связанных технологическим процессом...
Может быть ещё какие пункты или документы подскажите, где регламентируются расстояния между кабелями при в воде в кроссовые шкафы?
Спасибо за внимание.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ввод кабеля в кроссовый шкаф
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 авг 2014, 14:33
- Имя: Сергей Сергеевич Сергеев
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3339
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 179 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Ввод кабеля в кроссовый шкаф
Замечание высказано верно, основное это ПУЭ, а НТД зависит от вашей отросли. Пока удовлетворите необходимые требования по ПУЭ. Насколько я знаю какие-либо отдельные требования к кроссовым - нет, есть общий ГОСТ в отношении НКУ, например вот это Требования к низковольтным комплектным устройствам наружной установки в общедоступных местах - ГОСТ Р 51321.5-99.
Есть и другие ГОСТ, поищите именно к вашему НКУ.
Есть еще регламенты ФСК или ГазПрома.
Есть и другие ГОСТ, поищите именно к вашему НКУ.
Есть еще регламенты ФСК или ГазПрома.