Добрый день.
Есть САУ система построенная на CPU 315-2 PN/DP (Step 7 - 5.5), на верхний уровень данные передаются по физической линии по протоколу Modbus.
В качестве преобразователя Profibus/Modbus используется ICP CON GW-7552.
Сейчас по непонятным причинам примерно 1 раз в сутки данные перестают передаваться на верхний уровень.
Лечится путем перезагрузки ICP CON GW-7552.
Т.к в нужном шкафу есть оптическая линия до верхнего уровня, решено отказаться от Modbus в сторону Modbus TCP.
Вопрос.
Каким образом перенастроить проект что бы иметь возможность принимать данные на вернем уровне по протоколу Modbus TCP?
Как настраивать оборудование на вернем уровне я знаю.
Спасибо!
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Как передать данные с CPU 315-2 PN/DP по Modbus TCP
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 июл 2014, 08:30
- Имя: Денисов Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Сырань
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5806
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 680 раз
- Поблагодарили: 856 раз
Re: Как передать данные с CPU 315-2 PN/DP по Modbus TCP
В контроллере ничего менять не надо. Он как общался с внешним миром по профибасу, так и впредь не должен заметить изменений. Все изменения у Вас будут в шлюзе.TIvan писал(а):Есть САУ система построенная на CPU 315-2 PN/DP (Step 7 - 5.5), на верхний уровень данные передаются по физической линии по протоколу Modbus.
В качестве преобразователя Profibus/Modbus используется ICP CON GW-7552.
Т.к в нужном шкафу есть оптическая линия до верхнего уровня, решено отказаться от Modbus в сторону Modbus TCP.
Вопрос.
Каким образом перенастроить проект что бы иметь возможность принимать данные на вернем уровне по протоколу Modbus TCP?
Вам понадобиться купить другой шлюз и сконфигурировать его.
Если есть конфигурация от нынешнего, то это облегчит Вам задачу вне зависимости от того, какого производителя Вы предпочтёте.
На верхнем уровне Вам надо будет в проекте изменить настройки OPC-сервера (или что там у Вас на связи?) с сохранением имён тэгов.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 июл 2014, 08:30
- Имя: Денисов Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Сырань
Re: Как передать данные с CPU 315-2 PN/DP по Modbus TCP
хочется именно отказаться от дополнительной железки в виде шлюза
Хочется что бы из контроллера вышел
CPU 315-2 PN/DP кабель Ethernet в медиаконвертер оптика
---Верхний уровень-------------------------------------------------------
оптика медиаконвертер ethernet контроллер верхнего уровня
У нас есть САУ система где это реализовано, я могу подсмотреть в проекте как это сделали, но не знаю куда смотреть.
Networking отличается только тем что есть и нет преобразователя.
Видимо есть какая то функция, может быть стандартная, которая перекидывает данные на нужный протокол.
К сожалению лично у меня пока оч маленький опыт работы с Siemens(
Хочется что бы из контроллера вышел
CPU 315-2 PN/DP кабель Ethernet в медиаконвертер оптика
---Верхний уровень-------------------------------------------------------
оптика медиаконвертер ethernet контроллер верхнего уровня
У нас есть САУ система где это реализовано, я могу подсмотреть в проекте как это сделали, но не знаю куда смотреть.
Networking отличается только тем что есть и нет преобразователя.
Видимо есть какая то функция, может быть стандартная, которая перекидывает данные на нужный протокол.
К сожалению лично у меня пока оч маленький опыт работы с Siemens(
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 31 июл 2014, 08:30
- Имя: Денисов Иван
- Страна: Россия
- город/регион: Сырань
Re: Как передать данные с CPU 315-2 PN/DP по Modbus TCP
Подсказали решение, но нет реализации.
Есть проект Siemens Step 7, передача данных реализована через преобразователь ICP CON (Profibus/Modbus).
Необходимо отказаться от преобразователя и передавать данные на верхний уровень по Modbus TCP.
Для этого нужен драйвер для обмена данными.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 сен 2014, 10:45
- Имя: Bukhvalov A.D.
Re: Как передать данные с CPU 315-2 PN/DP по Modbus TCP
Если вы свой проект сможете настроить так, чтобы он работал с самописным драйвером, то написание драйвера для МодбасТсп - 15-20 строчек.