Есть 2 гидробака, на площади 2 кв.м. Рядом ET200.
На измерение температуры 2 Pt100 (видимо, Овен) и два частотных привода с управлением 0-10В.
В серии S7 есть блок
Аналоговый модуль ввода/вывода SM 334; AI 4/AO 2 x 12 Bit; (6ES7334-0KE00-0AB0).
Диапазон RTD-4L - Pt100 Сlimatic.
Я так понимаю, что овеновские Pt100 подходят под калибровку Pt100 Сlimatic?
И второй вопрос. Для каналов измерения указано Основное время исполнения модуля (все каналы разблокированы) -350мсек.
Влияет ли это на выходные каналы, или они независимы и значения на выход можно выдавать каждый цикл контроллера?
У входов небольшое значения подавления синфазной помехи - 38 дБ. Длины небольшие, но возможно метра 3 в одном лотке 50х50 рядом с сигнальным будет идти провод питания двигателя не больше 1.1 киловатт. Если кто использовал данный модуль, поделитесь опытом.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Совмещенный аналоговый блок S7, несколько вопросов
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC