На объекте возникла необходимость выводить информацию с 10 устройств по rs 485 на один или два COM порта (я так понимаю поставят pci плату MOXA, на ней 2 порта).
Подскажите, чем лучше подключить устройства?
(все устройства однотипные - станции электрообогрева ЮГИШ)
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Несколько устройств RS-485 на один COM порт
Модератор: Глоб.модераторы
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Несколько устройств RS-485 на один COM порт
Устройства лучше всего будет подключить экранированными кабелями типа "витая пара". Но можно и простыми проводами. Подключение производить при помощи отвертки. :)Reef писал(а):На объекте возникла необходимость выводить информацию с 10 устройств по rs 485 на один или два COM порта (я так понимаю поставят pci плату MOXA, на ней 2 порта).
Подскажите, чем лучше подключить устройства?
(все устройства однотипные - станции электрообогрева ЮГИШ)
Вы задайте вопрос-то конкретно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Re: Несколько устройств RS-485 на один COM порт
Как объединить 10 устройств, для передачи инф-ии на один порт?
Раньше данным вопросом не занимался, как я себе представляю - какой-то коммуникатор, к которому подключены все 10 устройств, и от которого идет связь на ком порт.
Раньше данным вопросом не занимался, как я себе представляю - какой-то коммуникатор, к которому подключены все 10 устройств, и от которого идет связь на ком порт.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:30
- Имя: Астафьев Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Несколько устройств RS-485 на один COM порт
В предыдущем посте Вы довольно все грамотно расписали. Все 10 устройств, имеющих уникальные сетевые номера, сажаются на общую шину RS485. В ПК устанавливается соответствующая мультипортовая плата (воздержусь от перечисления возможных брэндов - их довольно много). Это самое типовое решение.Reef писал(а):Как объединить 10 устройств, для передачи инф-ии на один порт?
Раньше данным вопросом не занимался, как я себе представляю - какой-то коммуникатор, к которому подключены все 10 устройств, и от которого идет связь на ком порт.
Еще одно, довольно популярное, заключается в том же объединении на общую шину RS485 устройств, а со стороны ПК, имеющего RS232, ставится преобразователь. К примеру, I-7520 от IcP DAS. Впрочем, аналогов тоже довольно много. Цена такого решения порядка 1,5 тыс. рублей.
Re: Несколько устройств RS-485 на один COM порт
Вот с этой общей шиной у меня непонимание. Как именно происходит объединение устройств в одну линию?
Плата на "компьютере" будет стоять сразу rs-485.
Плата на "компьютере" будет стоять сразу rs-485.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:30
- Имя: Астафьев Илья
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Несколько устройств RS-485 на один COM порт
Два провода DATA+ и DATA-. Подключаются к соотв. клеммам. На концах линии - терминальные согласующие резисторы. Лучше номинал подобрать с осциллографом, чтобы меандр был не искаженным, а не пользоваться "типовым" значением в 120 Ом или т. п.Reef писал(а):Вот с этой общей шиной у меня непонимание. Как именно происходит объединение устройств в одну линию?
Плата на "компьютере" будет стоять сразу rs-485.
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Несколько устройств RS-485 на один COM порт
Советую открыть наконец спецификацию интерфейса RS-485 или любую статью на эту тему, там на схемах наглядно всё показано.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- преподаватель
- Сообщения: 1357
- Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
- Имя: Пупена Александр
- Страна: Украина
- город/регион: Киев
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Несколько устройств RS-485 на один COM порт
Вот моя подборка