Чп новый, не работал. Был привезен из предприятия, но как был подключен,
мы не знаем. Документация в настройках есть, а вот как подключить незнаю. Есть фото чп.Чп на двигатель 75кв.Вопрос, если я для проверки подключу двигатель 15кв он заработает или нет? Если есть, у кого такой чп я могу к вам приехать и посмотреть, как он подключен. К выходным опишу коды ошибок, забыл на работе.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC
Модератор: Глоб.модераторы
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 10 янв 2014, 08:59
- Имя: Битюков Алексей Николаевич
-
- здесь недавно
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 11 янв 2013, 09:49
- Имя: Евгений
Re: Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC
Погуглил за вас:
http://proautomatika.ru/documentation/m ... 61a250.pdf страница 80.
У данфосса с документацией все отлично - находится влет.
Причем как на русском, так и на английском языках.
Если не сможете разобраться сами с инструкцией - фирм которые работают с данфосом чуть больше чем дохрена :)
Ну или можете попытать счастья и попросить помощи нахаляву тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
:D
http://proautomatika.ru/documentation/m ... 61a250.pdf страница 80.
У данфосса с документацией все отлично - находится влет.
Причем как на русском, так и на английском языках.
Если не сможете разобраться сами с инструкцией - фирм которые работают с данфосом чуть больше чем дохрена :)
Ну или можете попытать счастья и попросить помощи нахаляву тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
:D
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC
Был когда-то опыт с Данфосом древним. Он от современных реально отличается маловразумительной структурой параметров.
Хотя VLT 6000 это классика. Если в нем структурированное меню есть, поставьте необходимые параметры на двигатель в первую очередь.
Нижними кнопками уже можно будет запустить двигатель.
На 15 кW двигателе конечно заработает. Из личного опыта нельзя запустить движок в пару киловатт на частотнике в 300 kW, тогда частотник даже не увидит что к нему что-то зацепили.
Хотя VLT 6000 это классика. Если в нем структурированное меню есть, поставьте необходимые параметры на двигатель в первую очередь.
Нижними кнопками уже можно будет запустить двигатель.
На 15 кW двигателе конечно заработает. Из личного опыта нельзя запустить движок в пару киловатт на частотнике в 300 kW, тогда частотник даже не увидит что к нему что-то зацепили.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC
Сколько простоял-то без напряжения? Мож электролиты уже формовки требуют... Не взорвался бы :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 32 раза
Re: Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC
Была такая практика. Хотя все шкафы протестировали, монтаж пришлось дробить на несколько этапов.Никита писал(а):Сколько простоял-то без напряжения? Мож электролиты уже формовки требуют... Не взорвался бы :)
И один шкаф с частотником зиму простоял в холодном помещении.
Потом поставили на пару дней, он отогрелся. Начали работы, как коснулось запуска частотника - хлопнули емкости,
хлопнули выпрямители, вообщем фейерверк. Так что это не пустой звук.
Наверное было бы правильно брать трансформатор и подключать частотник на пониженное напряжение. (этак вольт на 110),
чтоб хлопышей не было. Напоминает то как раньше радиолюбители раньше на радиолампах схемы формовали электролитические емкости.
Похожие процессы были.