Имеем следующую ситуацию: 6 терминалов (работают по протоколу SPABUS) с оптическими выходами подключены к 6 оптоэлектрическим преобразователям. 6 оптоэлектрических преобразователей последовательно соединены и подключены к выходу RS485 контроллера.
Терминалы опрашиваем циклически, по событиям и читаем осциллограммы.
Проблема: по протоколу время задержки между получением последнего символа от slave и посылка нового сообщения мастера варьируется между 0...10 мс. При установке данной задержки меньше 105 мс - терминалы при считывании осциллограммы перестают отвечать на последней строке осциллограммы (выжидается 500 мс для ответа slave). Мы посылаем команду RC после этого и получаем ответ, посылаем сообщение - повторить последнюю строку и нам slave отвечает A. Тогда мы читаем последнюю строку, но slave опять молчит.
Если же молчание в канале выставить 150 и больше - то терминалы нормально отдают осциллограммы.