Добрый день!
В интернете есть варианты, но хотелось бы узнать мнение специалистов, которые использовали подобные преобразователи. Посоветуйте пожалуйста какой-либо преобразователь из HART в Modbus.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Преобразователь HART-Modbus
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 окт 2013, 14:27
- Имя: Олег Сергеевич
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 143 раза
Re: Преобразователь HART-Modbus
ICP DAS HART-710
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 окт 2013, 14:27
- Имя: Олег Сергеевич
Re: Преобразователь HART-Modbus
Данный вариант не подходит, нужен именно Modbus.VaBo писал(а):HART - USB не?
http://www.owen.ru/catalog/52427096
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Преобразователь HART-Modbus
Мы тоже их используем.hell_boy писал(а):ICP DAS HART-710
Еще есть более крутой вариант для Modbus TCP от Schneider Electric HRM2008 http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 9444,d.bGE.
Их в России не ЗАО "Шнейдер Электрик" продат, а другая фирам. Если надо, могу в снабжении узнать название.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 окт 2013, 14:27
- Имя: Олег Сергеевич
Re: Преобразователь HART-Modbus
Было бы здорово.leon78 писал(а):Их в России не ЗАО "Шнейдер Электрик" продат, а другая фирам. Если надо, могу в снабжении узнать название.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 21 янв 2011, 21:07
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- город/регион: Томск
Re: Преобразователь HART-Modbus
Есть такой вариант : http://elesy.ru/products/products/et/et ... annye.aspx