Привет.
Есть мнемосхема системы водоснабжения. Появилась необходимость индицировать проток воды.
Т.е. в зависимости от того, какие задвижки открыты - по тем трубам течет вода.
Вопрос - можно ли в EasyBuilder 8000 задавать условия для отображения/скрытия изображений?
Например, если открыта задвижка 1 (активен битовый регистр такой-то) и задвижка 2, то проток воды по картинке А, если открыта 1 и 3, то проток отображается по картинке Б.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Проверка условий в EasyBuilder 8000
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 окт 2013, 14:43
- Имя: Иванов Иван
-
- частый гость
- Сообщения: 409
- Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 13:45
- Имя: :.О.N.Ф
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Проверка условий в EasyBuilder 8000
Можно. Делаете WordLamp или BitLamp, и в зависимости от значения ворда или бита у вас будет отображаться соответствующая картинка. Картинка может быть прозрачной или полупрозрачной (гиф, пнг). Когда "отображается" прозрачная картинка - можем утверждать, что изображение скрыто.
В вашем случае лучше состояние задвижек удобно будет писать в биты одного и того же вордового регистра. Если 0й бит - Зд1, 1й бит - Зд2, 2й бит - Зд3, то при открытии Зд2 регистр будет = 2 (binary 010), при открытии Зд1 и Зд3 регистр = 5 (binary 101). На WordLamp назначаем соответствующие изображения этим значениям регистра. Профит.
В вашем случае лучше состояние задвижек удобно будет писать в биты одного и того же вордового регистра. Если 0й бит - Зд1, 1й бит - Зд2, 2й бит - Зд3, то при открытии Зд2 регистр будет = 2 (binary 010), при открытии Зд1 и Зд3 регистр = 5 (binary 101). На WordLamp назначаем соответствующие изображения этим значениям регистра. Профит.
«Сразу видно внимание к каждой мелочи, неиспорченным не осталось ничто».