1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Pepperl+Fuchs подключение Profibus PA

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
CaHeK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург/Омск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза

Pepperl+Fuchs подключение Profibus PA

Сообщение CaHeK »

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать подключение двух сегментов Profibus PA с использованием оборудования Pepperl+Fuchs.
Имеется (пока только в спецификации на бумаге) следующее оборудование:
1. Гейтвей Profibus DP-PA HD2-GTR-4PA Pepperl+Fuchs шт. 2
2. База для установки гейтвея, резервированная MB-FB-GTR Pepperl+Fuchs шт. 1
3. Блок питания Profibus PA, изолированный HD2-FBPS-1.500 Pepperl+Fuchs шт. 8
4. Базовая плата блоков питания для 4 сегментов Profibus PA, с резервированием MB-FB-4R.GEN Pepperl+Fuchs шт. 1
5. Полевой барьер на 4 устройства, в алюминиевом корпусе F2D0-FB-EX4.CGAB Pepperl+Fuchs шт. 10
6. Модуль диагностики базовый HD2-DM-B Pepperl+Fuchs шт. 1
7. Терминатор Exd FP-FT-EX1.D.IEC Pepperl+Fuchs шт. 4

Отдельно каждое устройство себе представляю - смотрел мануалы, но как использовать всё вместе для подключения сегментов Profibus PA, не понял. И если по подключению самих датчиков более менее ясно: датчики подключаются к полевым барьерам, с барьеров шина Profibus PA уходит на шлюз (гейтвей), который ставится на свою базу, с этого же шлюза по Profibus DP всё подключается к контроллеру... Шину в поле оконечивать терминатором... А вот как применить базовую плату с блоками питания, модулем диагностики пока не понял... Просто с Profibus PA не работал... Помимо самой интерфейсной (информационной) шины организовать надо и шину питания? Может кто в силах структурно нарисовать подключение сегментов с использованием данного набора оборудования? Помогите, пожалуйста.

Автор темы
CaHeK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург/Омск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Pepperl+Fuchs подключение Profibus PA

Сообщение CaHeK »

Почитал мануалы внимательнее, вроде бы всё стало яснее... Подключение сегментов как раз через MB-FB-4R.GEN, в которую ставятся HD2-FBPS-1.500 и HD2-DM-B, затем эту плату нужно соединить с платой шлюзов, а со шлюзов уже забирать резервированный DP.

Автор темы
CaHeK
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
Имя: Александр
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург/Омск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 3 раза

Re: Pepperl+Fuchs подключение Profibus PA

Сообщение CaHeK »

Кто-нибудь может подтвердить правильность моих суждений и поделиться схемкой по подключению данного оборудования?
Ответить

Вернуться в «Интерфейсы, протоколы, связь»