Управление приводами AUMA, МЭОф

ПЧ, клапаны, муфты, задвижки, регуляторы и прочее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Andrey.K.
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
Имя: Андрей К.

Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Andrey.K. »

Добрый день!
Прошу подсказать как управлять с контроллера электроприводом "AUMA SARExC07.1/AMExC01.1/GS50.3-11-F07, питание 380 В", аналоговым сигналом (AO), либо дискретными сигналами(2DO)? нужно ли на него подавать питание 24V?

Также аналогичный вопрос по механизму МЭОф-150/25-0,25У-99к, 380 В, с датчиком БД-10АМ, без блока питания.
Для его управления и отслеживания положения нужны сигналы 1AI, 2DO, 2DI(концевики) + питание 24V на БД-10АМ? Либо как то еще?

Можно со схемой управления/подключения.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Давыдик С. »

Основной вопрос, какие задачи должны они выполнять? Какая схема управления у AUMA?
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
Andrey.K.
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
Имя: Андрей К.

Re: Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Andrey.K. »

Основной вопрос - как управлять: аналоговым сигналом, либо дискретными, т.е. да, интересует схема управления.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Давыдик С. »

Какая задача стоит, регулирование задвижкой или просто открыть/закрыть?
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
Andrey.K.
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
Имя: Андрей К.

Re: Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Andrey.K. »

Регулирование.

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Давыдик С. »

У Auma лучше конечно управлять по токовой петле. Про питание 24 В, есть схемы управления приводом, когда их можно брать от внутреннего блока питания электропривода. В своих проектах я обычно питание 24 В тяну из своего шкафа.

С МЭОф последний раз, и я этому безумно рад, работал года 3-4 назад. Тогда управлять им можно было только при помощи 2 DO (ШИМ). Ставили на него какой то аналоговый позиционер, но он показывал "погоду на улице". После долгих настроек мы его победили, но точность была маленькой. Питание брали из своего шкафа.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
Andrey.K.
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
Имя: Андрей К.

Re: Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Andrey.K. »

Спасибо за ответ. Только про питание 24V у AUMA до конца не понял. Бывает, что нужно тянуть до клапана 24V, а бывает нет? Т.е. во втором случае подаем на клапан только 380V?

Давыдик С.
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
Имя: Давыдик С.В.
Страна: Россия
город/регион: Москва
Поблагодарили: 1 раз

Re: Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Давыдик С. »

Для токовой петли питание надо брать из своего шкафа, а вот на дискретные сигналы можно питать от внунтеннего блока питания привода, если у него это предусмотрено. Но на мой взгляд, лучше всё питание 24 В брать из своего шкафа, надежнее это.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.

Автор темы
Andrey.K.
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 25 июл 2013, 19:35
Имя: Андрей К.

Re: Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Andrey.K. »

Большое спасибо!

Reasoning
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 21 июл 2012, 12:41
Имя: Удалов Павел

Re: Управление приводами AUMA, МЭОф

Сообщение Reasoning »

Использовали в своих проектах приводы AUMA SAR07.2.
"Голову" подключали так:
Изображение
Как правильно сказали, управление по аналоговому сигналу, задатчик 4-20мА - АО модуль ПЛК.
Судя по схемам от АУМЫ, на аналоговые входа требуется подавать активный сигнал, следовательно, подключаем "токовой петлей".