ActiveX компонент для Modbus (или DCON)

RS-485, ProfiBUS, 4-20 mA, Wi-Fi, GSM и так далее

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Бардичев Виктор
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 09:38
Имя: Бардичев Виктор
Страна: Россия
город/регион: Омск

ActiveX компонент для Modbus (или DCON)

Сообщение Бардичев Виктор »

Здравствуйте!
У ICPDAS имеется панель TPD-433F. Это миниконтроллер для системы "Умный дом". Он может подключать компьютер в качестве Modbus (DCON) Slave устройства по Modbus TCP или DCON TCP (не путайте с DCOM)

Требуется Modbus (DCON) ActiveX компонент, для организации канала со стороны компьютера из под VB (VBA).
Программа на компьютере должна собирать данные с отдельный панелей, расположенных в разных населенных пунктах. (Точнее, панели, как мастера, будут периодически сбрасывать свои данные). Коммуникация по Ethernet.

С уважением, Бардичев Виктор.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: ActiveX компонент для Modbus (или DCON)

Сообщение leon78 »

Зачем ActiveX?
Можно все просто на VB написать, примеров в интернете много.
Например, этот:
http://www.plcs.net/downloads/index.php ... 32fb338cb0
MBUS_rtu.ZIP
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

leon78
эксперт
эксперт
Сообщения: 1146
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
Имя: Леонид
Страна: РФ
Благодарил (а): 49 раз
Поблагодарили: 134 раза

Re: ActiveX компонент для Modbus (или DCON)

Сообщение leon78 »

Не обралил внимание, у вас панели мастера. В примере приведен мастер, а не слэйв. Слэйв, думаю, тоже найти не проблема.
Платная версия ActiveX http://www.automatedsolutions.com/produ ... sslave.asp
Вопрос: Как куча панелей будет работать в режиме Мастер? Каждая подключена к отдельному СОМ-порту?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.

Автор темы
Бардичев Виктор
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 09:38
Имя: Бардичев Виктор
Страна: Россия
город/регион: Омск

Re: ActiveX компонент для Modbus (или DCON)

Сообщение Бардичев Виктор »

Извините, не акцентировал внимание, что компьютер подключается к панелям через Ethernet.
Modbus TCP.
В такой системе компьютер может быть как слэйв многим мастерам. Каждый мастер будет считать его своим.