Всем доброго вечера.Вопрос по модулю AI 16 (VE4003S2B6)если в AI 8 существуют несколько терминальных панелей подключения типа 2-проводное – невоспламеняемое2
4-провдное – дугостойкое
2-провдное – ATEX 3 G IIC T4 -nL
4-провдное – ATEX 3 G IIC T4 -nА
для AI 16 есть ли возможность подключения сигнала температуры по 4-WARE подключению?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
help DeltaV модуля ввода\вывода
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 мар 2013, 23:55
- Имя: Коробка Николай Дмитриевич
- Страна: Украина
- город/регион: Харьков
-
- осмотрелся
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:32
- Имя: Sergey Yakushenko
- Страна: RU
- город/регион: Moscow
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: help DeltaV модуля ввода\вывода
Модуль VE4003S2B6 принимает только 4-20 мА (плюс HART). То есть, только 2-проводное соединение.
для RTD (термометры сопротивления) есть специальный модуль.
для RTD (термометры сопротивления) есть специальный модуль.
-