Наверное все же сюда... Если нет - модераторы переместите тему.
Вот, получил следующий текст (требование документов) от одного крупного проектанта (цитирую):
"
Европейский сертификат о применении в системах безопасности
Сертификат выдается на основании экспертизы электротехнических устройств в том, что их исполнение по взрывозащите соответствует требованиям Европейских норм SIS (Safety Inegrity System) не меньше уровня SIL-2 (Safety Integrity Level) – уровень постоянной защиты для определения соответствующего SIS (в соответствии с IEC 61508). Данный сертификат касается приборов ПАЗ (4-20мА).
"
Может я чего-то не знаю и не понимаю, или что-то поменялось. Но объясните мне с каких пор (и почему) исполнение по взрывозащите может быть SIL-2? Я все время думал что исполнение по взрывозащите может быть Exd, Exia и т.д. А SIL/SIS это абсолютно другое.
И вообще что они здесь хотят получить?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Очередные непонятки с SIS/SIL
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 19:02
- Имя: Ушаков Олег Юрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Очередные непонятки с SIS/SIL
уверяю Вас, что проектант, мягко говоря, все напутал.
SIS/SIL не имеет никакого отношения к взрывозащите.
SIS/SIL не имеет никакого отношения к взрывозащите.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 19:02
- Имя: Ушаков Олег Юрьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
Re: Очередные непонятки с SIS/SIL
Я нутром чуял что что-то здесь не так, но вот подумал может я чего не знаю,...
Да... а проектант мягко говоря очень даже не маленький, и всем широко известный... Кризис????
Да... а проектант мягко говоря очень даже не маленький, и всем широко известный... Кризис????
Never Never Ending Dream...