1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

OPC в разрозненной среде

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
Icefall
новенький
новенький
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 янв 2012, 12:47
Имя: Миров Ярослав Юрьевич
Страна: Россия

OPC в разрозненной среде

Сообщение Icefall »

Уважаемые форумчане.
Как говориться тема дипломного проекта. Имеются производственные линии работающие под упралением PLC B&R преимущественно. Разумеется полевая шина у них CAN. Однако другая половина производственных линий или отдельных машин работают на S7-300 или S7-200. Там все под DP. Причем семеновские контроллеры оборудованы как строчными операторскими панелями, так и тачскринами от ProTool до Flexible. КОнечно можно сделать сетевой узел DP-CAN где нужно и все организовать в один OPC сервер.
Задача следующая: руководству необходимо иметь у себя перед глазами текущее состояние производства, просматривать историю операторских воздействий, возникших аварийных ситуаций. Естественно не вмешиваясь в процесс производства. Одной из задач системы будет оповещение (по смс, телефонии, e-mail) об отклонениях в технологических параметрах.
Начну конечно с простого, но никак не приходит в голову какой же OPC сервер задействовать и какую SCADA попроще начинать осваивать. Если у кого-нибудь были похожие наработки, очень прошу поделиться хотя бы мыслями.
Аватара пользователя

san
преподаватель
преподаватель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 01 сен 2008, 18:32
Имя: Пупена Александр
Страна: Украина
город/регион: Киев
Поблагодарили: 6 раз

Re: OPC в разрозненной среде

Сообщение san »

Я так и не понял, это дипломный проект или реальная система?
Для начала надо привести структуру того что имеется. Можно и без ОРС обойтись, если дрова у СКАДы будут.
А по СКДАм вам тут кучу ссылок дадут, только какую проще осваивать ...?
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 138 раз
Поблагодарили: 174 раза

Re: OPC в разрозненной среде

Сообщение Serex »

Icefall писал(а): все организовать в один OPC сервер.
Посыл изначально неверный. OPC серверов может быть много, для каждого типа оборудования свой OPC сервер. На них как раз и ложиться основная задача по приведению разношерстного оборудования к одному виду. Соответственно подбирается компьютер с железом, в котором есть разные интерфейсы полевых шин.

Посоветовал бы KepWareOPC. Но не вижу там ничего от B&R совместимого.

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1075
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 20 раз

Re: OPC в разрозненной среде

Сообщение Бондарев Михаил »

Товарищ, не путайте ОРС-сервер и ОРС-клиент!
Вам нужны два ОРС-сервера и один клинент, котрый данне с серверов соберет, обработает, и смс нужную отправит.
Для ОРС-сервера B+R просто обратитесь в B+R, вас там проконсультируют ( в зависимости от системы, есть варианты реализаций)

А какие еще функции СКАДА вам нужны?
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Re: OPC в разрозненной среде

Сообщение Barsik »

Есть компания http://www.anybus.com/, специализирующаяся на шлюзах для различных полевых шин. Это для того, чтобы подружить зоопарк друг с другом. А для руководства ОРС сервера от производителей оборудования и насдтройка ввиде SCADA
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.

Бондарев Михаил
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1075
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
Имя: Бондарев Михаил Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 52 раза
Поблагодарили: 20 раз

Re: OPC в разрозненной среде

Сообщение Бондарев Михаил »

так не нужно ничего дружить, нужно собрать данные с двух разнородных сегментов.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4909
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 236 раз
Поблагодарили: 425 раз

Re: OPC в разрозненной среде

Сообщение VADR »

Вообще говоря, не уверен, что здесь именно уровень scada. Или, точнее сказать, только уровень scada. Сейчас надо подключиться к паре участков и вывести схему на монитор. Ладно, сделаете. Позже понадобится формирование отчётов по этим системам и сведение балансов. Потом - количество систем возрастёт... И дальше, и выше, и ширше (ширее) :). Не лучше ли сразу прикинуть на будущее (исходя из того, что это реальный объект) и посмотреть в сторону MES? А скадам оставить управление на локальном уровне.
Что касается OPC-серверов - да, надо по серверу на систему. Или два - для отказоустойчивости, в зависимости от критичности отказа и наличия возможности на клиентской стороне.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Ответить

Вернуться в «Вопросы от студентов»