- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
ProPanel. Маршрутизация эл. соединений
Модератор: специалисты Eplan
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 авг 2012, 12:11
- Имя: Вадим
ProPanel. Маршрутизация эл. соединений
Добрый день!
Начал осваивать Eplan не так давно. Возникла необходимость использовать компоновку шкафа в 3-х мерном виде,в часности 3-х мерную модель шкафов управления. Суть вопроса в том, как сделать соединения устройств с помощью маршрутизации, чтобы на 3-х мерной модели отображался маршрут прокладки проводов по кабель-каналам и в отчете можно было увидеть длину соединительных проводов.
Буду благодарен за любую помощь в реализации вопроса.
Начал осваивать Eplan не так давно. Возникла необходимость использовать компоновку шкафа в 3-х мерном виде,в часности 3-х мерную модель шкафов управления. Суть вопроса в том, как сделать соединения устройств с помощью маршрутизации, чтобы на 3-х мерной модели отображался маршрут прокладки проводов по кабель-каналам и в отчете можно было увидеть длину соединительных проводов.
Буду благодарен за любую помощь в реализации вопроса.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 3339
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
- Имя: Горский Андрей Сергеевич
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 181 раз
- Поблагодарили: 368 раз
Re: Маршрутизация эл. соединений
Если ответить на ваш вопрос прямо, то такой возможности нет в Eplan P8. Думаю, даже ПроПанель вас не спасет, но ваш вариант реализуем с помощью любого софта трехмерного и недавно представленной программки Harness Expert
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Как я понял из документов, выбрать маршруты прокладки и рассчитать длину проводов можно в propanel, хотя лично я это не делал. В частности в макросах 3D нужно задавать координаты выводов. Для трассировки указывать через какие кабельные каналы идет провод и т.д.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2012, 14:34
- Имя: KOZAK
Re: Маршрутизация эл. соединений
пытался я пользоваться маршрутизацией в PRO PANEL....работает она косо-криво...даже те провода трасса которых показана правильно выдают какие-то отрицательные длины....кто-то решил эту проблемму?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Не знаю как в PROpanel, но в топологии маршрутизация нормально работает.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 277
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:46
- Имя: Иванов Максим Евгеньевич
- Страна: РФ
- город/регион: Казань/РТ
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Виталий, для топологии использовал свои символы для участков трасс? Панель инструментов тоже нужно свою создать, ИМХО.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2012, 14:34
- Имя: KOZAK
Re: Маршрутизация эл. соединений
так колеги поделитесь как использовать топологию?чтоб нормальные длины проводов получались....
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Я пока в одном проекте попробовал, символы использовал стандартные из библиотеки для масштаба 1:50 на лист с масштабом 1:100. Сам чертеж не предоставлял, больше для интереса, изучал функционал.MIvanov писал(а):Виталий, для топологии использовал свои символы для участков трасс? Панель инструментов тоже нужно свою создать, ИМХО.
Символы стандартные - не очень подходят, особенно для шкафов. Размер символа 8х8 мм, что больше чем обычный шкаф 800х600.
Обнаружил следующий косяк: не смог настроить фильтр в сегменте маршрутизации по доп. полю., получалось что по нему вообще кабели не прокладывались. Может быть использовал не то доп. поле??
Указываете в свойствах листа масштаб, рисуете план в масштабе (я из автокада готовый переносил), еплан нормально длины посчитает.klobor писал(а):так колеги поделитесь как использовать топологию?чтоб нормальные длины проводов получались....
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2012, 14:34
- Имя: KOZAK
Re: Маршрутизация эл. соединений
"Указываете в свойствах листа масштаб, рисуете план в масштабе (я из автокада готовый переносил), еплан нормально длины посчитает." ???? И как это применить если провода идут в трехмерном пространстве ,с дверей шкафа на панель а затем еще куда нибудь????
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Топология - это маршрутизации соединений не в шкафе, а на планах оборудования.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Проверил маршрутизацию в пространстве листа, нормально длину считает. К слову фильтр по доп. полю тоже не работает, как и в топологии.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2012, 14:34
- Имя: KOZAK
Re: Маршрутизация эл. соединений
Так откуда у меня при маршрутизации в PRO PANEL берутся отрицательные длины? Так никто и не подскажет?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Похоже это глюк Еплана. Отрицательные длины могут появляться в случае, когда в "Настройках проекта - маршрутизируемые соединения - общая информация - вкладка маршрутизация" стоит галка "учитывать минимальный радиус изгиба при расчете длины".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2012, 14:34
- Имя: KOZAK
Re: Маршрутизация эл. соединений
да, проверил из-за галки стоящей в "учитывать минимальный радиус изгиба..."появляются отрицательные длины проводов в PRO PANEL.Есть еще одна неприятная особенность маршрутизации соединений в PRO PANEL,провода идут от выводов устройства сразу к монтажной повехности на которой смонтировано это устройство а только потом ищут ближайший сегмент маршрутизации.Как отключить это свойство и заставить провода сразу идти по кратчайшему пути к сегменту маршрутизации ???
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 янв 2013, 15:10
- Имя: Иванов Василий Петрович
Re: Маршрутизация эл. соединений
Доброго времени!
После маршрутизации соединений в Pro panel 2.2 жму кнопку показать заполнение кабель каналов, комп немного грузит и ничего не отображается, к слову диаметр проводников на 3D модели не соответствует внешнему диаметру проводника заданному в БДИ, отображаются тонкие нити, подскажите пожалуйста как решить проблему.
Спасибо!
После маршрутизации соединений в Pro panel 2.2 жму кнопку показать заполнение кабель каналов, комп немного грузит и ничего не отображается, к слову диаметр проводников на 3D модели не соответствует внешнему диаметру проводника заданному в БДИ, отображаются тонкие нити, подскажите пожалуйста как решить проблему.
Спасибо!
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Насколько я знаю, проводники и не должны отображаться в соответствии с диаметрами. Заполняется соотв. свойство, в котором указан % заполненности канала.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 янв 2013, 15:10
- Имя: Иванов Василий Петрович
Re: Маршрутизация эл. соединений
В свойствах кабель канала не нашел ничего похожего на степень заполнения.
Изучил хелп(цитата внизу), пробовал забивать канал проводом с различным внешним диаметром, менял границу предупреждения на 1%, все равно цвета не меняются, кабель канал полупрозрачный зеленый.
Изучил хелп(цитата внизу), пробовал забивать канал проводом с различным внешним диаметром, менял границу предупреждения на 1%, все равно цвета не меняются, кабель канал полупрозрачный зеленый.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 277
- Зарегистрирован: 05 мар 2012, 14:46
- Имя: Иванов Максим Евгеньевич
- Страна: РФ
- город/регион: Казань/РТ
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Здравствуйте!iqii писал(а):диаметр проводников на 3D модели не соответствует внешнему диаметру проводника заданному в БДИ, отображаются тонкие нити
Проверьте правильность заполнения свойства изделия группы продуктов соединения во вкладке данные соединения "внешний диаметр" единицы измерения следует вносить латиницей (mm). В навигаторе соединений активируйте фильтр "трехмерный чертеж монтажных поверхностей" и удалите все соединения. Присвойте соединениям изделия, для проверки внесите значение внешнего диаметра побольше.
Далее выделяем в навигаторе пространства листа шкаф, замер переходим в меню данные проекта - соединения - маршрутизировать.
Проверяем результат.
P.S. Поскольку нет данных о внешнем диаметре соединений невозможно рассчитать заполнение кабельного канала.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 13 янв 2013, 15:10
- Имя: Иванов Василий Петрович
Re: Маршрутизация эл. соединений
Огромное спасибо! Все заработало, проблема была из за отсутствия mm.MIvanov писал(а): Проверьте правильность заполнения свойства изделия группы продуктов соединения во вкладке данные соединения "внешний диаметр" единицы измерения следует вносить латиницей (mm).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 09 дек 2012, 14:34
- Имя: KOZAK
Re: Маршрутизация эл. соединений
Коллеги подскажите почему когда вставляеш точку определения сети то в этой сети перестает работать маршрутизация в ProPanel...не показывается цвет проводов,диаметр,длина не расчитывается.удалил точку-все опять нормально с маршрутизацией....
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Re: Маршрутизация эл. соединений
Спасибо!MIvanov писал(а): Проверьте правильность заполнения свойства изделия группы продуктов соединения во вкладке данные соединения "внешний диаметр" единицы измерения следует вносить латиницей (mm).
долго искал причину, теперь в пространстве листа отображается толщина проводом и заполнение коробов
баг? писать mm после диаметра
есть же настройки единиц измерений в проекте
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 07 июл 2014, 14:29
- Имя: Карелова Елена Витальевна
- Благодарил (а): 5 раз
Re: Маршрутизация эл. соединений
Господа, кто-нибудь решил проблему с маршрутизацией - вначале на панель, а дальше на ближайший сегмент маршрутизации?klobor писал(а):да, проверил из-за галки стоящей в "учитывать минимальный радиус изгиба..."появляются отрицательные длины проводов в PRO PANEL.Есть еще одна неприятная особенность маршрутизации соединений в PRO PANEL,провода идут от выводов устройства сразу к монтажной повехности на которой смонтировано это устройство а только потом ищут ближайший сегмент маршрутизации.Как отключить это свойство и заставить провода сразу идти по кратчайшему пути к сегменту маршрутизации ???
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1457
- Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
- Имя: Виталий
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 61 раз
- Поблагодарили: 182 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
Нет никакой проблемы, так и задумано. Провода маршрутизируются строго параллельно осям ХYZ (исключение -свободная маршрутизация).
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 07 июл 2014, 14:29
- Имя: Карелова Елена Витальевна
- Благодарил (а): 5 раз
Re: Маршрутизация эл. соединений
Свободная маршрутизация - это "Вставить-Маршрутизируемое соединение"?
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 01 окт 2012, 14:28
- Имя: Сергей
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 23 раза
Re: Маршрутизация эл. соединений
в навигаторе соединений правой мыши по соединению - Свободная маршрутизация (пространство листа)Evkar писал(а):Свободная маршрутизация - это "Вставить-Маршрутизируемое соединение"?