Имеются датчики
Метран – 100 - Ехd - ДД – 1422-02-МП3-t10-010- 16 кПа-10-42 -БВН04-С-ТУ 4212-012-12580824-2001
Метран – 100 - Ехd - ДИ – 1141-02-МП3-t10-025- 160 кПа-10-42-М20-С-ТУ-4212-012-12580824-2001
какие датчики метран 150 им соответствуют?
как это определять?
стоит ли менять на 150 или лучше на что то другое?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Метран – 100 замена
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 19:33
- Имя: Грунов Кирилл Валерьевич
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Метран – 100 замена
Начнем с конца. Если замена для студенческой работы, только из-за того, что сотые сняты с производства - думаю нет смысла менять. Абсолютно таких же вряд-ли найдете а в процессе подбора вылезет масса вопросов можно ли применить "вот такое" вместо того что было. Ответы искать замучаетесь, ибо исчерпывающей информации по установке у Вас нет и не будет. Поэтому - подбирайте аналогичные 150-е и не мучайтесь. Ну можно еще в сторону Rosemount посмотреть - те же яйца, только в профиль. На сайте Метрана в каталоге и те и другие есть. Там же есть и таблицы соответствия по моделям.
Как подобрать - открываете документацию на сотые и расшифровываете обозначение
Метран – 100 - Ехd - ДД – 1422-02-МП3-t10-010-16 кПа-10-42 -БВН04-С-ТУ 4212-012-12580824-2001
Датчик разности давлений Метран-100-ДД, во взрывонепроницаемой оболочке (Exd)
модель 1422,
с материалами, контактирующими с рабочей средой -36НХТЮ(мембрана) и 12Х18Н10Т (полости),
Микропроцессорный со встроенным индикаторным устройством с выходным аналоговым сигналом4-20мА и цифровым сигналом на базе протокола HART, климатического исполнения У2 (от минус 40 до плюс 70),
с кодом предела допускаемой основной погрешности 010 (кл. 0,5, при измерении от 0 до 4% номинала и кл.0,1 на остальной шкале),
с верхним пределом измерения 16 кПа,
с предельно допускаемым рабочим избыточным давлением 10 МПа,
с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА без корнеизвлечения
с вентильным блоком БВН04,
с сальниковым вводом для кабеля до 10мм диаметром,
выпускаемый по техусловиям ТУ 4212-012-12580824-2001
Метран – 100 - Ехd - ДИ – 1141-02-МП3-t10-025- 160 кПа-10-42-М20-С-ТУ-4212-012-12580824-2001
Датчик избыточного давления Метран-100-ДИ, во взрывонепроницаемой оболочке (Exd)
модель 1141
с материалами, контактирующими с рабочей средой -36НХТЮ(мембрана) и 12Х18Н10Т (полости),
Микропроцессорный со встроенным индикаторным устройством с выходным аналоговым сигналом4-20мА и цифровым сигналом на базе протокола HART, климатического исполнения У2 (от минус 40 до плюс 70),
с кодом предела допускаемой основной погрешности 025 (кл. 0,5, при измерении от 0 до 4% номинала и кл.0,25 на остальной шкале),
с верхним пределом измерения 160 кПа,
с предельно допускаемым рабочим избыточным давлением 10 МПа,
с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА без корнеизвлечения
присоелинение - ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы14мм
с сальниковым вводом для кабеля до 10мм диаметром,
выпускаемый по техусловиям ТУ 4212-012-12580824-2001
По этим данным и каталогу на вновь устанавливаемые (150 или что выберете) решаете обратную задачу - по новому каталогу составляете обозначение.
Как подобрать - открываете документацию на сотые и расшифровываете обозначение
Метран – 100 - Ехd - ДД – 1422-02-МП3-t10-010-16 кПа-10-42 -БВН04-С-ТУ 4212-012-12580824-2001
Датчик разности давлений Метран-100-ДД, во взрывонепроницаемой оболочке (Exd)
модель 1422,
с материалами, контактирующими с рабочей средой -36НХТЮ(мембрана) и 12Х18Н10Т (полости),
Микропроцессорный со встроенным индикаторным устройством с выходным аналоговым сигналом4-20мА и цифровым сигналом на базе протокола HART, климатического исполнения У2 (от минус 40 до плюс 70),
с кодом предела допускаемой основной погрешности 010 (кл. 0,5, при измерении от 0 до 4% номинала и кл.0,1 на остальной шкале),
с верхним пределом измерения 16 кПа,
с предельно допускаемым рабочим избыточным давлением 10 МПа,
с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА без корнеизвлечения
с вентильным блоком БВН04,
с сальниковым вводом для кабеля до 10мм диаметром,
выпускаемый по техусловиям ТУ 4212-012-12580824-2001
Метран – 100 - Ехd - ДИ – 1141-02-МП3-t10-025- 160 кПа-10-42-М20-С-ТУ-4212-012-12580824-2001
Датчик избыточного давления Метран-100-ДИ, во взрывонепроницаемой оболочке (Exd)
модель 1141
с материалами, контактирующими с рабочей средой -36НХТЮ(мембрана) и 12Х18Н10Т (полости),
Микропроцессорный со встроенным индикаторным устройством с выходным аналоговым сигналом4-20мА и цифровым сигналом на базе протокола HART, климатического исполнения У2 (от минус 40 до плюс 70),
с кодом предела допускаемой основной погрешности 025 (кл. 0,5, при измерении от 0 до 4% номинала и кл.0,25 на остальной шкале),
с верхним пределом измерения 160 кПа,
с предельно допускаемым рабочим избыточным давлением 10 МПа,
с выходным аналоговым сигналом 4-20 мА без корнеизвлечения
присоелинение - ниппель с накидной гайкой М20х1,5 для соединения по наружному диаметру трубы14мм
с сальниковым вводом для кабеля до 10мм диаметром,
выпускаемый по техусловиям ТУ 4212-012-12580824-2001
По этим данным и каталогу на вновь устанавливаемые (150 или что выберете) решаете обратную задачу - по новому каталогу составляете обозначение.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 19:33
- Имя: Грунов Кирилл Валерьевич
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Метран – 100 замена
Да не за что.
Я даже предвижу дальнейшие вопросы:
- на метран 100 указаны отечественные марки стали для материалов, на 150-е скорее всего уже импортные сплавы
- маркировка Exd "ни к чему не обязывающая", нужна будет подробная с указанием зон
Четких и однозначных ответов нет, надо знать саму среду и класс взрывоопасной по проекту. Если реализацией и не пахнет - см. справочник Стеля.
Я даже предвижу дальнейшие вопросы:
- на метран 100 указаны отечественные марки стали для материалов, на 150-е скорее всего уже импортные сплавы
- маркировка Exd "ни к чему не обязывающая", нужна будет подробная с указанием зон
Четких и однозначных ответов нет, надо знать саму среду и класс взрывоопасной по проекту. Если реализацией и не пахнет - см. справочник Стеля.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 19:33
- Имя: Грунов Кирилл Валерьевич
Re: Метран – 100 замена
Выбрал приблизительно по таблице соответствия
для 1го
150-CD-2(0-16 кПа)-2-2-1-1-L3-AM5-D5-B1-KO3 PC
150 CD-2 (0...16 кПа) 2 2 1 1 L3 АМ5 S5 SC2
150 CD-2 (0…16 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 K01 PA
для 2го
Метран-150 CG3(0…160кПа)2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K03
для 1го какой лучше из 3ёх подходит?
для 1го
150-CD-2(0-16 кПа)-2-2-1-1-L3-AM5-D5-B1-KO3 PC
150 CD-2 (0...16 кПа) 2 2 1 1 L3 АМ5 S5 SC2
150 CD-2 (0…16 кПа) 2 2 1 1 L3 A M5 S5 K01 PA
для 2го
Метран-150 CG3(0…160кПа)2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K03
для 1го какой лучше из 3ёх подходит?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Метран – 100 замена
Забыли указать код EM, исходные имели маркировку Exd - справедливо для обоих.
Что касается присоединения S5 или D5 - надо решать по месту. Многие эксплуатационщики штатные игольчатые блоки не любят, предпочитают самоварные из кранов. Но раз в изначальном был - пусть остается.
Вариант 2 с кодом SC2 отпадает, потому как штепсельное присоединение взрывобезопасности не обеспечивает.
Код B1 у первого означает монтажный кронштейн для стойки ГСП. Зависит от того, как будет ставиться датчик. Закладывайте, хуже не будет. В дипломе - скажете что стандартный крепеж, в реальности останется не нужен - монтажники приберут.
Цифры во вводе после К - скорее всего размеры сальника, тут тоже сложно сказать не зная кабеля, которым будет подключаться. Непринципиально.
По последнему - исходному классу 1,0 у 150-й серии соответствует 0,75 т.е. обычное исполнение, опции PA и PC не нужны.
Итого получаем:
Метран 150-CD-2(0-16 кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-S5-B1-KO1
и
Метран-150 CG3(0…160кПа)2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K01 (ну или К02, К03 и т.д - от кабеля зависит, это справедливо для обоих датчиков)
Что касается присоединения S5 или D5 - надо решать по месту. Многие эксплуатационщики штатные игольчатые блоки не любят, предпочитают самоварные из кранов. Но раз в изначальном был - пусть остается.
Вариант 2 с кодом SC2 отпадает, потому как штепсельное присоединение взрывобезопасности не обеспечивает.
Код B1 у первого означает монтажный кронштейн для стойки ГСП. Зависит от того, как будет ставиться датчик. Закладывайте, хуже не будет. В дипломе - скажете что стандартный крепеж, в реальности останется не нужен - монтажники приберут.
Цифры во вводе после К - скорее всего размеры сальника, тут тоже сложно сказать не зная кабеля, которым будет подключаться. Непринципиально.
По последнему - исходному классу 1,0 у 150-й серии соответствует 0,75 т.е. обычное исполнение, опции PA и PC не нужны.
Итого получаем:
Метран 150-CD-2(0-16 кПа)-2-2-1-1-L3-A-M5-EM-S5-B1-KO1
и
Метран-150 CG3(0…160кПа)2 2 1 1 L3 A M5 EM D5 2 B1 K01 (ну или К02, К03 и т.д - от кабеля зависит, это справедливо для обоих датчиков)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 май 2012, 19:33
- Имя: Грунов Кирилл Валерьевич