- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Общение по Hart у
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
- Имя: Шуплецов Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Марий Эл
- Поблагодарили: 2 раза
Общение по Hart у
Доброго времени суток.
На предприятии используем скаду RSView32 и контроллеры Allen-Bradley.
Задача - брать информацию о расходе с массомера используя Hart протокол.
Подскажите как лучше это реализовать? Использовать модули 1756-IF8H, 1756-OF8H?
или есть другие способы?
Заранее спасибо.
На предприятии используем скаду RSView32 и контроллеры Allen-Bradley.
Задача - брать информацию о расходе с массомера используя Hart протокол.
Подскажите как лучше это реализовать? Использовать модули 1756-IF8H, 1756-OF8H?
или есть другие способы?
Заранее спасибо.
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 май 2012, 13:08
- Имя: Козлов Андрей Вячеславович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
Re: Общение по Hart у
Здравствуйте.
Общение по с датчиками по HART можно реализовать на базе бюджетного контроллера BL20 от компании Турк.
Возможно несколько схем реализации.
Пришлите, пожалуйста, свою почту для отправки информации по этой теме.
Козлов Андрей
Общение по с датчиками по HART можно реализовать на базе бюджетного контроллера BL20 от компании Турк.
Возможно несколько схем реализации.
Пришлите, пожалуйста, свою почту для отправки информации по этой теме.
Козлов Андрей
-
- администратор
- Сообщения: 4913
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 238 раз
- Поблагодарили: 426 раз
Re: Общение по Hart у
Ага, а потом приглашать шамана с бубном для скрещивания систем на разных контроллерах. Вообще говоря, у многих фирм есть оборудование для подключения к датчикам по HART, проблема в другом: как полученные данные далее использовать. Наиболее прямой путь - использовать оборудование, совместимое с основным контроллером. В частности, если упомянутые модули 1756-IF8H и 1756-OF8H позволяют получить данные по HART, вполне возможно, что оптимальным решением будет использование именно их. (я не специалист в контроллерах AB, возможно, есть и более хорошее решение).AndreyKo писал(а):Общение по с датчиками по HART можно реализовать на базе бюджетного контроллера BL20 от компании Турк.
PS: надеюсь, упоминание контроллеров компании Турк не было рекламой...
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- освоился
- Сообщения: 227
- Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:22
- Имя: Мурашко Андрей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Общение по Hart у
Модуль 1756-OF8H это модуль аналогового вЫхода с HART, то бишь к нему можно подключить только исполнительный механизм (например, позиционер клапана).
Расходомер и любой другой измерительный прибор надо подключать к модулю 1756-IF8H.
Расходомер и любой другой измерительный прибор надо подключать к модулю 1756-IF8H.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 323
- Зарегистрирован: 26 сен 2010, 10:18
- Имя: Artur
- Страна: Russia
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Общение по Hart у
Конечно, лучше использовать специализированный модуль AB 1756-IF8H. Обычно такой модуль используют, чтобы забирать по токовой петле основные показатели (мгновенный расход, давление), а по HART протоколу уже второстепенные (время, коэффициенты)- и то так не совсем обязательно. И да, из мануалки, нужно помнить об одном моменте:
HART communication is active only with current inputs.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
- Имя: Шуплецов Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Марий Эл
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Общение по Hart у
Огромное спасибо за то что откликнулись на вопрос. Я и сам того же мнения что огород городить не надо.
Но вопрос для меня пока остается открытым. Курю мануалы, смотрю мультиплексоры...
Но вопрос для меня пока остается открытым. Курю мануалы, смотрю мультиплексоры...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:52
- Имя: Овсяников Андрей Валентинович
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Re: Общение по Hart у
Я бы расмотрел возможность использования HART-преобразователя. Мост между датчиком с HART интерфейсом и модулем аналоговых входов. В нете нашал вот такой девайс (не реклама): KFD2-HLC-Ex1.D.2W (преобразователь HART информации в токовый сигнал, 3 токовых выхода, 2 релейных выхода).
-
- администратор
- Сообщения: 4913
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 238 раз
- Поблагодарили: 426 раз
Re: Общение по Hart у
Зачем? В данном случае, если я правильно понял, есть два специализированных модуля - один для аналоговых входов + HART, другой - для аналоговых выходов + входные HART с исполнительного механизма. Данные уже можно использовать. Различные преобразователи из HART в аналоговый сигнал - для тех случаев, когда такого прямого пути нет.andreyval писал(а):Я бы расмотрел возможность использования HART-преобразователя. Мост между датчиком с HART интерфейсом и модулем аналоговых входов. В нете нашал вот такой девайс (не реклама): KFD2-HLC-Ex1.D.2W (преобразователь HART информации в токовый сигнал, 3 токовых выхода, 2 релейных выхода).
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
- Имя: Шуплецов Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Марий Эл
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Общение по Hart у
Вообще в моем случае такая ситуация: реконструируется сливо-наливная эстакада. Будет около 40 стояков. По окончанию налива надо будет взять данные со всех стояков (массомеры, фирма пока не определена) о количестве налитого продукта.
Подскажите как лучше это реализовать. Кто что посоветует?
Подскажите как лучше это реализовать. Кто что посоветует?
-
- администратор
- Сообщения: 4913
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 238 раз
- Поблагодарили: 426 раз
Re: Общение по Hart у
Очень сильно зависит от оборудования на стояках. Что за массомеры? Массовые расходомеры? Или весы? Если это весы, вполне возможно, что HART там вообще ни причём: возможно, для коммуникаций используется modbus или какой-нибудь другой протокол. Если массовые расходомеры - надо изучить мануал по конкретным устройствам: есть ли там функция накопительного счётчика и есть ли возможность данные с накопительного счётчика отправлять по HART в PV, SV, TV или FV (не всегда такое возможно).Orshu писал(а):По окончанию налива надо будет взять данные со всех стояков (массомеры, фирма пока не определена) о количестве налитого продукта.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
- Имя: Шуплецов Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Марий Эл
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Общение по Hart у
Всем здраствуйте.
Кто нибудь работал с мультиплексорами KFD2-HMM-16 от PEPPERL+FUCHS?
Кто нибудь работал с мультиплексорами KFD2-HMM-16 от PEPPERL+FUCHS?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Re: Общение по Hart у
А с какой целью интересуетесь, в чём вопрос, собс-сно?Orshu писал(а):Всем здраствуйте.
Кто нибудь работал с мультиплексорами KFD2-HMM-16 от PEPPERL+FUCHS?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Re: Общение по Hart у
Что касается модулей для Rockwell-а посмотрите здесь: http://www.spectrumcontrols.com/Orshu писал(а):Доброго времени суток.
На предприятии используем скаду RSView32 и контроллеры Allen-Bradley.
Задача - брать информацию о расходе с массомера используя Hart протокол.
Подскажите как лучше это реализовать? Использовать модули 1756-IF8H, 1756-OF8H?
или есть другие способы?
Заранее спасибо.
Там и для других форм-факторов модули есть.
Я бы именно такие и использовал, а не стал бы заморачиваться с HART-мультиплексорами.
При таком решении информация с датчиков легко будет доступна не только SCADA, но и процессору контроллера. А это - возможность более полного использования полученных данных.
Диагностику и ПАЗ опять же реализовать много проще будет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 17 янв 2012, 15:39
- Имя: Шуплецов Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Марий Эл
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Общение по Hart у
Была поставлена задача брать информацию с поля по Hart-у и использовать ее в скаде, без использования модулей Rockwell. Вообщем уже задачу решил. получилась такая схема:
полевые датчики (массовые расходомеры)- мультиплексор, выше упомянутый - преобразователь RS 485 в IP - hartserver - скада. Конечно скорость по hart-y медленная, но все это было придумано для сбора информации количества налитой продукции (не мгновенной, а когда процесс налива окончен)
Вообще может кто подскажет как лучше (менее затратно и так сказать работоспособно) организовать коммерческий учет нилотого продукта (светлые нефтепродукты) в цистерны?
Заранее всем спасибо.
полевые датчики (массовые расходомеры)- мультиплексор, выше упомянутый - преобразователь RS 485 в IP - hartserver - скада. Конечно скорость по hart-y медленная, но все это было придумано для сбора информации количества налитой продукции (не мгновенной, а когда процесс налива окончен)
Вообще может кто подскажет как лучше (менее затратно и так сказать работоспособно) организовать коммерческий учет нилотого продукта (светлые нефтепродукты) в цистерны?
Заранее всем спасибо.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5793
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 674 раза
- Поблагодарили: 845 раз
Re: Общение по Hart у
Ну, теперь уже и не знаю...
Дешевле было б применять массовые расходомеры с полевой шиной.
Лучше всего с Ethernet-IP, IMHO.
С наливом на ж/д весах на каждом вагоне-цистерне завод дарит клиенту 60-80 кг топлива (вес вытесняемых из цистерны газов при наливе).
Дешевле было б применять массовые расходомеры с полевой шиной.
Лучше всего с Ethernet-IP, IMHO.
С наливом на ж/д весах на каждом вагоне-цистерне завод дарит клиенту 60-80 кг топлива (вес вытесняемых из цистерны газов при наливе).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 07 апр 2013, 15:55
- Имя: Котельников Александр Павлович
- Страна: Россия
Re: Общение по Hart у
Доброго времени суток. Наша компания приобрела и планирует эксплуатировать модули HIM фирмы Moore Industries для преобразования HART в 4-20 ma. Если кто из участников форума работал с данными устройствами, подскажите пожалуйста распиновку их оригинального кабеля rs-232 для связи этих модулей с ПК при помощи ПО "HIM Configuration". Спасибо