- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 14:52
- Имя: Алексей Иванов
Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, готовое решение для обработки и передачи на верхний уровень сигналов из теплопунктов.
Исходные данные
35 теплопунктов в городе
6 аналоговых сигналов в каждом теплопункте
необходимо принять сигналы, вывести их на панель оператора и отправить на верхний уровень через GSM. Скада для верхнего уровня - любая
Фактически ищем блок контроллеров с аналоговым АЦП и GSM модемом
Посмотрел готовые решения - Взлет, Овен - много нареканий на качество.
Исходные данные
35 теплопунктов в городе
6 аналоговых сигналов в каждом теплопункте
необходимо принять сигналы, вывести их на панель оператора и отправить на верхний уровень через GSM. Скада для верхнего уровня - любая
Фактически ищем блок контроллеров с аналоговым АЦП и GSM модемом
Посмотрел готовые решения - Взлет, Овен - много нареканий на качество.
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Ну если готовое решение, то посмотрите сайт компании ТПП http://www.tpproject.ru/
Они могут предложить такую систему под ключ.
Если хотите качественно, то все таки надо заморочаться работами и применить что-то наподобие этого ioLogik W5340
Они могут предложить такую систему под ключ.
Если хотите качественно, то все таки надо заморочаться работами и применить что-то наподобие этого ioLogik W5340
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 03 май 2012, 14:52
- Имя: Алексей Иванов
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
дороговато получается )))
можно уложиться в 20 000 руб за 1 шкаф контроллера ?
можно уложиться в 20 000 руб за 1 шкаф контроллера ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 27 янв 2010, 14:50
- Имя: Сохацкий Денис Николаевич
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
мы тоже хотели использовать ioLogik, но он не внесен в госреестр, для коммерческого учета это необходимое условие
УВП-280А и ВКТ-5 - позволяют использовать аналоговые сигналы, имеют дисплей, после настройки 2-3-х штук даже начинает казаться удобным
для ВКТ есть бесплатный OPC-сервер от производителя, в нем есть возможность настройки связи через модем (главный плюс Теплокома - хорошая техподдержка (это не реклама, просто выручили очень пару раз))
можно еще попробовать Энергия-ТМ, вроде как тоже многофункциональная штука
УВП-280А и ВКТ-5 - позволяют использовать аналоговые сигналы, имеют дисплей, после настройки 2-3-х штук даже начинает казаться удобным
для ВКТ есть бесплатный OPC-сервер от производителя, в нем есть возможность настройки связи через модем (главный плюс Теплокома - хорошая техподдержка (это не реклама, просто выручили очень пару раз))
можно еще попробовать Энергия-ТМ, вроде как тоже многофункциональная штука
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 17 апр 2012, 09:04
- Имя: Добронравов Михаил
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
ОВЕН ПЛК73 8AI 8DI 8DO - от 7 316,00 руб.
GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 3 540,00 руб.
или дёшево или с "шашечками".
"нарекания на качество" считаю кривыми руками и низкой квалификацией нарекателей.
есть ещё вот такое чудо, GSM modem iRZ TC65Smart (Terminal) (J2ME, 2 (1) x RS-232 ,1 x RS485, Voice, 4 x Discrete Input, 4 x Discrete Output, I2C, 2 x Analog Input)
но у него только 2 аналоговых входа
GSM/GPRS модем ОВЕН ПМ01 3 540,00 руб.
или дёшево или с "шашечками".
"нарекания на качество" считаю кривыми руками и низкой квалификацией нарекателей.
есть ещё вот такое чудо, GSM modem iRZ TC65Smart (Terminal) (J2ME, 2 (1) x RS-232 ,1 x RS485, Voice, 4 x Discrete Input, 4 x Discrete Output, I2C, 2 x Analog Input)
но у него только 2 аналоговых входа
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Нарекания на качество Овна - имеют право на существование. Позавчера имел беседу с коллегами-металлургами, у них на обогатительной фабрике за два года из поставленных "временно" пяти ПЛК-154 в живых остался один. Причем работали в шкафах, без металлической пыли и душа из пульпы. Плюс анекдотический пример с софтом - при операции вычитания над двумя числами в третьем знаке после запятой появляется погрешность. Подробности не выяснял, времени особо не было, но отзывы именно такие.
По сути. Модем - отдельная история. Их много. Siemens, Fargo, Moxa, даже у шнайдера в каталогах есть, хотя признаются что делают не сами. Если я правильно понял, контроллер как таковой не нужен, нужен АЦП и модем, умеющий сам поднимать соединение. Насчет 20тр сомневаюсь, но за 30 - можно собрать на вполне приличном оборудовании.
Впрочем, сопоставляя вероятность потери GPRS-канала и вероятность отказа оборудования (отказ априори безопасный) - можно и из Овна лепить.
По сути. Модем - отдельная история. Их много. Siemens, Fargo, Moxa, даже у шнайдера в каталогах есть, хотя признаются что делают не сами. Если я правильно понял, контроллер как таковой не нужен, нужен АЦП и модем, умеющий сам поднимать соединение. Насчет 20тр сомневаюсь, но за 30 - можно собрать на вполне приличном оборудовании.
Впрочем, сопоставляя вероятность потери GPRS-канала и вероятность отказа оборудования (отказ априори безопасный) - можно и из Овна лепить.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 01:49
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Сегодня связался с изготовителем iRZ. Пишут интересно - на 3g gsm раутере можно поднимать VPN и в нем прокидывать com2com.
Интересно, будем пробовать.
http://www.radiofid.ru/ru/products/wire ... z-ruh.html
Интересно, будем пробовать.
http://www.radiofid.ru/ru/products/wire ... z-ruh.html
Правильно поставленная задача – уже наполовину решенная
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Бьюсь об заклад, что не были соблюдены условия эксплуатации.Никита писал(а):Нарекания на качество Овна - имеют право на существование. Позавчера имел беседу с коллегами-металлургами, у них на обогатительной фабрике за два года из поставленных "временно" пяти ПЛК-154 в живых остался один. Причем работали в шкафах, без металлической пыли и душа из пульпы.
На "временных" решениях экономят на всём, поэтому там и высоковольтные наводки на входа и броски питающего напряжения и всё-что-угодно было.
За сверх дёшево никто не будет закладывать в электронику защиту от всего и вся, поэтому нужно прежде всего трезво думать головой и понимать направления угроз.
Вот данный пример полностью раскрывает компетенцию "специалистов".Никита писал(а): Плюс анекдотический пример с софтом - при операции вычитания над двумя числами в третьем знаке после запятой появляется погрешность. Подробности не выяснял, времени особо не было, но отзывы именно такие.
Если они даже не способны адекватно настроить контроллер, то дальше и спорить нечего.
При корректной программе никаких ошибок в третьем знаке быть не может.
Программировать не умеют ваши коллеги и не понимают принципов машинной арифметики.
Так что всё до банального просто - кривые руки и неправильная эксплуатация.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Тогда потребуется что то вроде такого: Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АSergeyvmm писал(а):Сегодня связался с изготовителем iRZ. Пишут интересно - на 3g gsm раутере можно поднимать VPN и в нем прокидывать com2com.
Интересно, будем пробовать.
http://www.radiofid.ru/ru/products/wire ... z-ruh.html
И в итоге всё равно дороже выйдет.
+ трафика будет гонятся в разы больше.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Условия эксплуатации - установлены в щите рядом с Симатиками. Цепи питания, условия работы и т.п. были одинаковые у сименса и овна. А входные вообще были временно перекроссированы с Симатиков на Овен. Так что к физике можно предъявлять претензии только в плане что условия допустимы для сименса но недопустимы для овна.Бьюсь об заклад, что не были соблюдены условия эксплуатации.
Про программирование. Те времена , когда программист оперировал напрямую с регистрами уже прошли. Овеновские контроллеры программируются кодесисом, и на двух числах (разумных, там нет высоких порядков, просто получались длинные мантиссы) - этот глюк можно объяснить либо кривостью самого кодесиса, либо кривым таргетом. Если калькулятор считает с ошибкой - виноват тот, кто делал калькулятор, а не тот кто набирал на нем числа. Впрочем, про эту проблему я уже сказал - у меня недостаточно информации чтобы делать заключение.Программировать не умеют ваши коллеги и не понимают принципов машинной арифметики.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
SIMATIC S7-1200, CPU 1212C - 243.91 евро
МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА, SM 1231, 8 AI - 356.48 евро
SIMATIC CP 1242-7 GPRS modem - 424 евро
антенна - 44 евро
БП PM 1207 - 90 евро
итого: 1159 евро или 45 т.р.
МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВВОДА, SM 1231, 8 AI - 356.48 евро
SIMATIC CP 1242-7 GPRS modem - 424 евро
антенна - 44 евро
БП PM 1207 - 90 евро
итого: 1159 евро или 45 т.р.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Т.е. вы согласны что это лишь вопрос компетенции.Никита писал(а):Те времена , когда программист оперировал напрямую с регистрами уже прошли.
Специалист высокого уровня решил бы задачу с заданной точностью.
либо кривыми руками использовавшими не тот тип данных или не ту операцию, либо настройками улучшающими производительность в ущерб точности.Никита писал(а):Овеновские контроллеры программируются кодесисом, и на двух числах этот глюк можно объяснить либо кривостью самого кодесиса, либо кривым таргетом.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 11:29
- Имя: Александр
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Правильное слово "попробовать"Sergeyvmm писал(а):Сегодня связался с изготовителем iRZ. Пишут интересно - на 3g gsm раутере можно поднимать VPN и в нем прокидывать com2com.
Интересно, будем пробовать.
http://www.radiofid.ru/ru/products/wire ... z-ruh.html
Месяц бъемся с iRZ-TC65i. Первый взятый на тест ушел в аут и не верноулся еще на стадии заливки прошивки. Но руководство оказалось быстрее нас и закупили еще 40 штук. Покупали в Ангеле. При прошивке ушли в аут еще 8 штук. Поменяли по гарантии, в наличии оказалось 6 штук. Привезли в офис, при вскрытии на 2 оказалось нацарапано "сгорел", и естественно не работали. Потом еще 2 нам вернули. Из 8 новых привезенных 2 опять перестали откликаться на терминал. поменяли без проблем. Но статистика не радует. Сейчас стоят на объектах, но периодически все зависает, передергиваем. Толи это качество связи, толи модемы так подвисают
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Я где-то на форуме уже говорил - нет технически нерешаемых задач, есть задачи, решать которые экономически нецелесообразно. Более того, вполне допускаю некомпетентность программиста, ибо устанавливавшая их контора мне известна и не с лучшей стороны.Т.е. вы согласны что это лишь вопрос компетенции.
Специалист высокого уровня решил бы задачу с заданной точностью.
Ситуация -то анекдотическая, овеновские контролеры были установлены из-за того, что эти "внедренцы" не смогли разобраться с программой висящего рядом S7-300 и добавить эти функции в него. Это уже после помирания Овнов сделали собственными силами эксплуатационщики. Там еще много таких смешных поделок есть. Регуляторы соотношения на базе промышленного ПК и шкафами 1200х1800 на каждый контур и шкафами 1200х1800. Advantech'овский пакет Genie в качестве скады, про качество монтажа вообще не говорю..
Но, имхо, настройки по умолчанию должны быть защищены от таких наладчиков. Да и система разработки, по идее, должна предупреждать о потере точности при преобразовании.
Я вообще не сторонник сименса, сам его не особо люблю, да и при личном знакомстве с овеновцами осталось впечатление что эти люди по крайней мере болеют за свое дело. Более того, нареканий на простые их приборы, типа ТРМ я не слышал. Но вот по ПЛК - сложилось впечатление что они еще не переболели детскими болезнями. Может именно поэтому в "тепличных" условиях и работают нормально...
Кстати, а почему бы и нет - связка из измерителя с последовательным портом и модема должна в теории эту задачу решить.. А может и еще проще - даже дубовый ECL300 имеет на морде 232-й порт, может и АЦП не понадобиться.. Что надо мерить-то?
либо кривыми руками использовавшими не тот тип данных или не ту операцию, либо настройками улучшающими производительность в ущерб точности.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 128
- Зарегистрирован: 12 авг 2010, 01:49
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 11 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Не, Владимир, вы перепутали, мне овно не нужно, я тут только о способах связи пишу ;)Владимир Кузнецов писал(а): Тогда потребуется что то вроде такого: Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А
И в итоге всё равно дороже выйдет.
+ трафика будет гонятся в разы больше.
Да уж, статистика радует. Неужто так беспросветно все?falvik писал(а): Правильное слово "попробовать"
А то я там на одно устройство конкретно так нацелился
Правильно поставленная задача – уже наполовину решенная
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Я просто для примера дал, удаленный ввод/вывод есть и у других производителей.Sergeyvmm писал(а): Не, Владимир, вы перепутали, мне овно не нужно, я тут только о способах связи пишу ;)
ICP DAS к примеру:
I-7017 протокол DCON, 8 каналов, диапазоны от ±150 мВ до ±10 В, точность 0,05% - 5274,80 рублей.
M-7019R протокол Modbus-RTU, 8 каналов, диапазоны от ±15 мВ до ±10 В, точность 0,15% - 7658,60 рублей
К ним ПЛК:
I-7188/512 - 6441,34 рублей
+ блок питания и модем
тоже можно в 20 тыр уложиться
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Только надо бы еще приплюсовать стоимость работы программиста, который научит этот 7188 поднимать прозрачный канал. Но в принципе, если растиражировать на 35 объектов - не так и много добавится. Только найти такого спеца надо - это ж классическая работа с железом на C, а это не все умеют.. Некоторые уже и компилятор досовский настроить не могут, про линкер так вообще мрак..
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
не всё так жутко :)Никита писал(а):Только надо бы еще приплюсовать стоимость работы программиста, который научит этот 7188 поднимать прозрачный канал. Но в принципе, если растиражировать на 35 объектов - не так и много добавится. Только найти такого спеца надо - это ж классическая работа с железом на C, а это не все умеют.. Некоторые уже и компилятор досовский настроить не могут, про линкер так вообще мрак..
почти любой линукс специалист справится с задачей.
все нужные библиотеки и примеры есть, на самом деле не сильно сложнее чем с кодесисом разобраться.
всё что касается канала будет модемом обеспечиваться (этакий радио удлинитель компорта).
в плк надо будет читать с модуля AI и отдавать модбасом, собственно всё.
но можно конечно и усложнить, улучшить.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
C этим соглашусь. Только вот довелось мне несколько лет заниматься подобными проблемами. В штате конторы были и слесари и сварщики и электрики и асушники... Только вот линукс-программистов чего-то в штате не было :) Задача-то в теории несложная. Но не имея опыта - можно провозиться долго.
Да и собсно зачем? Если вешать контроллер в качестве переводчика DCON-modbus (идея как я понимаю, про Modbus/TCP на выходе, иначе затея вообще теряет смысл) - проще и быстрее взять модуль ввода с модбасом (RTU или ASCII) и прикрутить рядом моксовскийMGate MB3170. Будет ненамного дороже, а если зарплату программисту платить официальную со всеми налогами, пенсионными и соцстрахом - даже дешевле.
Только вот не все модемы умеют сами канал организовывать. Мокса умеет точно, но там и цены соответствующие.
А вообще - проблема с TCP уже решена и давно. Пример готового решения - ADAM-6015. Это 10-12тр в розницу, а на партию 35 штук и того меньше. К нему модем и БП. Естественно, если импортные градуировки не катят, надо брать модель с универсальными входами и добавлять преобразователи ТСМ-ТСП в 4..20.
Можно, как говорил всем известный человек, пойти другим путем. Поставить любой вторичник с последовательным портом, к нему прицепить моксовский же модемOnCell G3151 а на другой стороне - такой же модем и драйвер виртуального СОМ-порта. Будет прозрачный канал между ПК и устройством сбора данных. Модем 12..17т.р. + вторичник (100..250у.е) +БП+ антенна - вроде должно получиться в пределах оговоренной суммы
Да и собсно зачем? Если вешать контроллер в качестве переводчика DCON-modbus (идея как я понимаю, про Modbus/TCP на выходе, иначе затея вообще теряет смысл) - проще и быстрее взять модуль ввода с модбасом (RTU или ASCII) и прикрутить рядом моксовскийMGate MB3170. Будет ненамного дороже, а если зарплату программисту платить официальную со всеми налогами, пенсионными и соцстрахом - даже дешевле.
Только вот не все модемы умеют сами канал организовывать. Мокса умеет точно, но там и цены соответствующие.
А вообще - проблема с TCP уже решена и давно. Пример готового решения - ADAM-6015. Это 10-12тр в розницу, а на партию 35 штук и того меньше. К нему модем и БП. Естественно, если импортные градуировки не катят, надо брать модель с универсальными входами и добавлять преобразователи ТСМ-ТСП в 4..20.
Можно, как говорил всем известный человек, пойти другим путем. Поставить любой вторичник с последовательным портом, к нему прицепить моксовский же модемOnCell G3151 а на другой стороне - такой же модем и драйвер виртуального СОМ-порта. Будет прозрачный канал между ПК и устройством сбора данных. Модем 12..17т.р. + вторичник (100..250у.е) +БП+ антенна - вроде должно получиться в пределах оговоренной суммы
Последний раз редактировалось Никита 05 май 2012, 22:24, всего редактировалось 1 раз.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3971
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 21 раз
- Поблагодарили: 229 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Дим, я ее нарочно пропустил. От избытка культурности ;) У нас словосочетание "контроллер из овна" уже давно ассоциируется именно с такими бюджетными решениямиBigDog писал(а): Никитос забыл букву :) можно и из гОвна лепить.
Извините, не удержался :)
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- здесь недавно
- Сообщения: 86
- Зарегистрирован: 21 июл 2009, 12:18
- Имя: Алексей Юрьевич
- Страна: Россия
- Поблагодарили: 9 раз
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Смотря как поставить задачу. У i-7188ex "на борту" предустановленная софтина, работающая как сервер последовательного порта. Если подцепить девайс к GSM/GPRS шлюзу, имеющему статический IP, то его вполне можно опрашивать через Интернет. Есть и альтернативная софтина, работающая как Modbus TCP-шлюз. Существенный минус такого решения - дороговизна тарифов со статическими IP.Никита писал(а):Только надо бы еще приплюсовать стоимость работы программиста, который научит этот 7188 поднимать прозрачный канал. Но в принципе, если растиражировать на 35 объектов - не так и много добавится. Только найти такого спеца надо - это ж классическая работа с железом на C, а это не все умеют.. Некоторые уже и компилятор досовский настроить не могут, про линкер так вообще мрак..
-
- частый гость
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 июл 2010, 09:12
- Имя: Павел
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
Соглашусь, что все библиотеки и примеры есть. Вот только знание линукса при работе с 7188 хорошо если не помешает :) А вот опыт программирования под DOS приветствуется.Владимир Кузнецов писал(а): не всё так жутко :)
почти любой линукс специалист справится с задачей.
все нужные библиотеки и примеры есть, на самом деле не сильно сложнее чем с кодесисом разобраться.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 321
- Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
- Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Казань
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Посоветуйте GSM\GPRS диспетчеризацию для теплосетей
вы просто не умеете его готовить ;)MuadDib писал(а):Вот только знание линукса при работе с 7188 хорошо если не помешает :)
DOS это упрощенная версия консоли юниксов/линуксов.
специалисту знакомому с GCC, старые компиляторы под DOS не покажутся сложными.