- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2012, 13:03
- Имя: Бухаркин Ю.А.
Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Здравствуйте, простите новичка, я больше программист. Жизнь столкнула с токовой петлёй от датчиков.
Вопрос, собственно, в следующем: В "поле" стоит датчик, подключенный через взрывобезопасный барьер к безбумажному регистратору. Что будет, если в кабель между датчиком и барьером попадёт вода? Возможно ли возникновение систематической погрешности?
С Уважением
Вопрос, собственно, в следующем: В "поле" стоит датчик, подключенный через взрывобезопасный барьер к безбумажному регистратору. Что будет, если в кабель между датчиком и барьером попадёт вода? Возможно ли возникновение систематической погрешности?
С Уважением
-
- БАН
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 03 июн 2010, 12:26
- Имя: Козин Александр Елисеевич
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 6 раз
- Забанен: Бессрочно
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Ничего не будет. А если что-то будет - это уже не кабель....
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Для этого кабели мегаомметром проверяют. Если сопротивление изоляции маленькое, значит кабель негодный и уж не важно, вода там или еще что-то.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
При замыкании будет подглюкивать. Превышение верхнего порога. ИМХО.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2012, 13:03
- Имя: Бухаркин Ю.А.
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Интересует следующее: возможно ли такое шунтирование измерительной линии, когда активная часть "держит" ток на своей стороне, допустим, 15ма ( исходя из значений измер. величины или других побуждений :-) ), а пассивная получает, допустим 10. Т.Е. ситуация как Обрыв/замыкание не идентифицируется и измерения считаются правильными, Т.Е. никаких флагов ошибки не выставляется?
-
- эксперт
- Сообщения: 2099
- Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
- Имя: Пупков Сергей Викторович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 138 раз
- Поблагодарили: 174 раза
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Так и будет. Только такую погрешность вряд ли даст. Вот 1-2% может быть.
А если источник питания будет со стороны измерения, то показания будут завышаться.
А если источник питания будет со стороны измерения, то показания будут завышаться.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 142
- Зарегистрирован: 22 янв 2010, 17:32
- Имя: Sergey Yakushenko
- Страна: RU
- город/регион: Moscow
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
теоретически на линии может быть утечка по току, из-за чего значение, полученное измерительной системой будет отличаться от сигнала, измеренного датчиком.
для этого в современных системах, например, датчик дублирует значение по цифре, а система диагностирует расхождение двух значений для диагностики утечки.
для этого в современных системах, например, датчик дублирует значение по цифре, а система диагностирует расхождение двух значений для диагностики утечки.
-
- read only
- Сообщения: 462
- Зарегистрирован: 31 янв 2010, 10:53
- Имя: Konstantin Atamanchuk
- Страна: Ukraine
- город/регион: Dniepropetrovsk
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Все зависит от того с чем Ваша вода соединилась, и какая это вода. Если это грунтовая вода к примеру и лежит она между плюсом и минусом то рассматривать надо как сопротивление паралельно вашему прибору, сопротивление можно посчитать по проводимости исходя из дистилят 9-11 мкСм хороший водопровод 30-150мкСм, полевые воды могут быть до 1 мСм. Сопротивление Ом = 1/См. Дальше задачка проста. Если водичка между проводом и землей то это будет утечка считайте по тому жн принципу только на землю. Но это впервый момент, который я думаю Вы и не заметили, когда же обратили внимание то к этому моменту ток посредством электролиза изготовил себе сине-зеленые сопельки солевых растворов которые по проводимости от 1 до 20мСм. Ток в петле датчик будет стараться удерживать соответствующий измерению, а вот как это у него получится и как он разобьется на узлах прикиньте.
с Уважением К
-
- администратор
- Сообщения: 18758
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 973 раза
- Поблагодарили: 1854 раза
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Изначально странный вопрос. Сигнальный кабель априори не должен промокать и с этим надо бороться.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1075
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 52 раза
- Поблагодарили: 20 раз
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
Cкорее всего промокание кабеля - одна из версий наличия погрешности в показаниях цепей.Сигнальный кабель априори не должен промокать и с этим надо бороться.
Знак погрешности зависит от схемы включения датчика (sinking-sourcing).
У меня на Ванкоре была такая проблема, но там заковыка в клеммниках шкафных оказалась. Попробуйте калибратором сесть на вход барьеров - проверить в сторону измерителя, а потом в той же точке, но в сторону датчика.
Кстати, "погрешность" постоянно присутствует? Или периодически?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26 янв 2012, 13:03
- Имя: Бухаркин Ю.А.
Re: Вода в кабеле 4-20 ma. что будет при попадании?
А её пока вообще нет. Я-ж программер и пишу обработку возможных ситуаций. Т.Е. в данном случае стало понятно, что в принципе возможен выход фактических измеряемых значений за пределы допусков, который не будет явно виден оператору. То есть опрашиваемый прибор-измеритель флаги "обыв/КЗ" не установит, отображаемое значение за пределы не выйдет, хотя реальное значение параметра в допуск не впишется.
Спасибо, тему можно считать закрытой.
Спасибо, тему можно считать закрытой.