Добрый день, уважаемые форумчане. Возникла проблемка с ПИД-контуром в DeltaV. На вход IN модуля PID я подаю сигнал RS-485 от радара (уровень в резервуаре в мм), PV_SCALE установил 0-14000 мм. Но на выходе PID постоянно ноль при ненулевом входном сигнале. Помогите пожалуйста найти причину моей ошибки.
Вот скриншот модуля в On-Line: http://imagepost.ru/images/s/cr/screen1_21.JPG
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
проблема с ПИД-контуром в DeltaV
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 янв 2012, 07:43
- Имя: Копылов Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
-
- администратор
- Сообщения: 4909
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Re: проблема с ПИД-контуром в DeltaV
Контур раньше работал или это новый? Проверьте настройки: вполне возможно, что при существующем соотношении задания и текущего измерения выход должен "закрывать клапан" (или чем он там у вас занимается). Это применимо не к дельте в частности, а к регуляторам вообще - я по дельте не специалист.
PS: картинку посмотреть не удалось, пишет "403 - Forbidden", т.е. по какой-то причине мне с мегафоновского 3g-свистка посмотреть его нельзя. Попробуйте воспользоваться другим хостингом изображений, к примеру, http://savepic.org/.
PS: картинку посмотреть не удалось, пишет "403 - Forbidden", т.е. по какой-то причине мне с мегафоновского 3g-свистка посмотреть его нельзя. Попробуйте воспользоваться другим хостингом изображений, к примеру, http://savepic.org/.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 янв 2012, 07:43
- Имя: Копылов Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Уфа
Re: проблема с ПИД-контуром в DeltaV
Перезалил http://savepic.su/1168711.htm
Контур новый. Делал по мануалу во встроенной справке.
Положение клапана должно быть пропорционально уровню в резервуаре, поэтому не может он быть закрыт, если там не максимальное/минимальное значение уровня.
Контур новый. Делал по мануалу во встроенной справке.
Положение клапана должно быть пропорционально уровню в резервуаре, поэтому не может он быть закрыт, если там не максимальное/минимальное значение уровня.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 141
- Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 14:03
- Имя: Владимир
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 9 раз
- Поблагодарили: 8 раз
Re: проблема с ПИД-контуром в DeltaV
Настройки регулятора покажите.
Проверьте "MODE", должен быть - "Auto"
Проверьте "OUT_HI_LIM", должен быть больше 0.
Проверьте "CONTROL_OPTS", статус параметра "Прямое действие"
Проверьте "MODE", должен быть - "Auto"
Проверьте "OUT_HI_LIM", должен быть больше 0.
Проверьте "CONTROL_OPTS", статус параметра "Прямое действие"