Еще параллельно вопрос :
У шнайдера аналоговый сигнал принимается на модуль 140ACI03000.
Все подключил по схеме подключения вольтового сигнала (на клеммы 1(-) и 2(+) модуля). Принимаю 5 В (в идеале, когда [и если] заработает).
Как мне программно этот сигнал обработать и записать его в переменную именно в виде цифры "5", а не в том, как его обработает АЦП?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
- Имя: Поздеев Василий Николаевич
-
- здесь недавно
- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 12 окт 2011, 12:52
- Имя: Овсяников Андрей Валентинович
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro
У тебя 12 битное АЦП соответственно 4096 отсчетов на 5. Для того чтобы получить значение в вольтах необходимо произвести пересчет (полученное значение*5)/4096.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
- Имя: Поздеев Василий Николаевич
Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro
хм.. неправильно вопрос задал, сорри :)
значит, ситуация такая: подключил на вход сигнал (сигнал есть, проверял тестером), но Unity не видит, что на входах чтото есть
в 9 канале (где, вроде, диагностика лежит) стоит 255
значит, ситуация такая: подключил на вход сигнал (сигнал есть, проверял тестером), но Unity не видит, что на входах чтото есть
в 9 канале (где, вроде, диагностика лежит) стоит 255
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro
А в конфигурации канала выставлено, что он 0-5В?
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
- Имя: Поздеев Василий Николаевич
Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro
Настроек по каналам у него я не нашел, только в описании говорится, что он может 0..5В или 4..20мА может (я так понял, что это зависит только от вариантов подключения)
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro
Посмотрите через Animation Table, что в регистрах %IW1...%IW9
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 24 янв 2011, 15:01
- Имя: Поздеев Василий Николаевич
Re: Прием аналогового сигнала. SE Quantum. Unity Pro
Всем спасибо, все заработало.
Оказалось, дело было в неисправных клеммах и немного кривых руках
Оказалось, дело было в неисправных клеммах и немного кривых руках