Не меняется режим работы на AMF

Добавлено: 01 дек 2024, 05:51
Mizhgan
Здравствуйте. Проблема такая. Есть ДГУ с контроллером Deif agc150 standalone. При попытке настроить контроллер и перевести на работу с одиночной станции в режим amf ничего не происходит, выбираешь параметр автоматическое включение резерва, но ничего не происходит. Так же не конфигурируются входы/выходы. Контроллер не поддаётся настройке не с панели, не с ПК. Пароли все стандартные. Контроллер на них отзывается.

Я с этими контроллерами работал мало. Опыта почти нет. Подскажите куда копать.

Утилита на пк версии 3.60
Прошивка контроллера 1.20.

На сайте deif есть прошивка версии 1.21

Поможет ли обновление прошивки? Может у кого-то была подобная проблема.

Не меняется режим работы на AMF

Добавлено: 01 дек 2024, 13:35
Jackson
Mizhgan писал(а): 01 дек 2024, 05:51 Поможет ли обновление прошивки?
Нет. Это у Вас в настройках.
Если у Вас схема электростанции без сети, то режим AMF невозможен.

Почему не обращаетесь в русскую поддержку? Контроллер из Китая приехал?

Не меняется режим работы на AMF

Добавлено: 01 дек 2024, 17:59
Mizhgan
Я не знаю от куда приехал контроллер. Так как собирали блок-контейнер со станцией одни, продали другие, стоит у третьих. Меня попросили сделать пнр. До этого, при работе с контроллерами дейф моих знаний хватало, а тут затык.
Я не знал, что у дейф есть русская поддержка. Служба поддержки - это двк-электро? Если нет, скажите кто, буду благодарен.
Работать на объекте возможно только по выходным, так как в рабочие дни я занят на своей основной работе.

Знаю, что станция турецкой сборки. Но где поставили дейф я не знаю. Может быть сразу в Турции, возможно в России. С Турции станции идут в основном с контроллером datakom. Хотя турки могут поставить, что угодно. В панели нет следов расширения в металле, что свойственно при установке контроллера большего размера. Краска везде порошковая. Хотя, панель управления могли смонтировать в России.

Не совсем понял, что значит схема электростанции без сети. Можете объяснить максимально доступно?

Не меняется режим работы на AMF

Добавлено: 02 дек 2024, 07:13
Jackson
Mizhgan писал(а): 01 дек 2024, 17:59 Не совсем понял, что значит схема электростанции без сети. Можете объяснить максимально доступно?
Посмотрите документацию, справочник разработчика. Схема электростанции рисуется в контроллере, по ней он и работает. Если на ней нет сети - какой может быть AMF?

Не меняется режим работы на AMF

Добавлено: 02 дек 2024, 08:12
Mizhgan
Понял, посмотрю.

А почему не конфигурируются входы/выходы.
Допустим, настраиваю дискретным вход на высокую температу ОЖ. Нажимаю записать, данные отправляются. Но ничего не происходит.

Не меняется режим работы на AMF

Добавлено: 02 дек 2024, 09:40
Jackson
Mizhgan писал(а): 02 дек 2024, 08:12 А почему не конфигурируются входы/выходы.
Не могу так сказать. Вот тут попробуйте обновить утилиту и прошивку до последних.