Всем здравствуйте!
Имеется 2 контроллера между которыми требуется сделать межконтроллерную связь.
Вопрос именно в адрессации. Имеется переменная тип BOOL с адресом к примеру %M10
Требуется эту переменную передать в другой контроллер. В проекте имеется чтение адресов с %MW100 длиной 20
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Межконтроллерная связь Quantum 140
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- новенький
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 03:50
- Имя: Виталий
- Страна: Россия
- город/регион: Республика Саха
-
- специалист
- Сообщения: 642
- Зарегистрирован: 02 дек 2015, 06:57
- Имя: Огородников Сергей
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 136 раз
- Поблагодарили: 111 раз
Межконтроллерная связь Quantum 140
Здравствуйте!
%MW120.0 := %M10;
%MW120.1 := %I22;
%MW120.2 := %M100;
и т.д.
На стороне приёмника таким же образом (извлечением бита) получите нужные переменные из 21 элемента полученного списка регистров
В этом случае можете добавить в существующий обмен слово %MW120 (21 элемент), а в программе упаковать нужные биты в это слово:
%MW120.0 := %M10;
%MW120.1 := %I22;
%MW120.2 := %M100;
и т.д.
На стороне приёмника таким же образом (извлечением бита) получите нужные переменные из 21 элемента полученного списка регистров