- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Модератор: Глоб.модераторы
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Добрый день. Возник вопрос по перечню сигнализаций и блокировок, а именно: почему значение блокировки такое же, как и сигнализации? По идее, сначала сигнализация, а потом блокировка. В проекте этих значений нет. Параметр, по которому срабатывает сигнализация - уровень в резервуарах с ЛВЖ. Датчик - уровнемер ПМП. Выставленные значения сигнализаций взяты из паспорта уровнемера. Но блокировок там нет. А кто их устанавливает, на каком основании - вот в чем вопрос. И откуда взялись эти значения в паспорте. Может быть, есть какие-нибудь ФНП, где это прописано?
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Уставки сигнализации и блокировок должны прорабатываться в технологической части проекта. Ищите в технологической части проекта схемы автоматизации или P&ID-схемы, там должна быть эта информация.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Отправлено спустя 16 минут 47 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Скорее всего из опросного листа, по которому заказывался уровнемер. Или установлены заводом-изготовителем по умолчанию, если эти значения в опросном листе не указывались.
Отправлено спустя 16 минут 47 секунд:
И не будет. Уровнемер может выдавать только информацию о том, достигнута ли уставка или нет. А как вы эту информацию потом использовать будете: для сигнализации, или для блокировки, или для защит, или для всего одновременно - это уже ваше дело.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Наверное, не уровнемер управляет техпроцессом, правда? Уровнемер только измеряет. Сигнализатор - сигнализирует. А что с этим делать - не его, уровнемера, дело. Всё в проекте должно быть.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Это косяк. Однозначно.
Первичным документом для перечня сигнализаций и блокировок является технологический регламент.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- шаман
- Сообщения: 971
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Как проектировщик, не соглашусь. Первичный документ здесь - проектная документация, а уже на её основании разрабатывают технологические регламенты, производственные инструкции, карты уставок и т.д.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Это сейчас неважно, потому что автор однозначно сообщает, что этой информации нет и в проекте тоже.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1180
- Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
- Имя: Дитрих Евгений Линусович
- город/регион: Донецк
- Благодарил (а): 351 раз
- Поблагодарили: 241 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Про такую первичность не согласен. Первична технология, а потом под нее делают проект АСУТП. Может тот проект на технологию?
Правильно. А, про равенство:
Поддерживаю.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
-
- администратор
- Сообщения: 4903
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 236 раз
- Поблагодарили: 425 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
По уму - при наличии блокировки уставок сигнализации должно быть две (минимум, иногда может быть больше): предупредительная и аварийная. Предупредительная - чтобы обратить внимание оператора, что в техпроцессе не всё ладно и вот-вот сработает блокировка или защита. Аварийная - уведомить оператора, что уже таки всё. Ну и в журналы всё это прописать для разбора полётов.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Уровнемер или сигнализатор уровня? И то и то есть ПМП.
Вариантов несколько:
- если проект новый, то согласно требований нормативных документов в этой области;
- согласно значений, указанных в документации на оборудование;
- согласно имеющейся карты уставок сигнализаций и блокировок;
- согласно технологического режима, если это не противоречит требования НТД более высокого приоритета.
- согласно выданного ТЗ
Не исключено. Но для этого необходимо понимание, по какие именно требования попадает оборудование.
-
- эксперт
- Сообщения: 1735
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
-
- эксперт
- Сообщения: 1146
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:06
- Имя: Леонид
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 49 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Иногда бывает такой вариант:
сигнализация - выдержка времени - блокировка
Тогда уставки сигнализации и блокировки могут быть одинаковые.
сигнализация - выдержка времени - блокировка
Тогда уставки сигнализации и блокировки могут быть одинаковые.
Хард - это то, что можно швырнуть об стенку, а софт - это то, что можно лишь обматерить.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
уровнемер. Он измеряет уровень
совершенно верно. Ошибся
нашли только алгоритм, где показано, что после достижения уставки срабатывает сигнализация, и тут же срабатывает блокировка (отключается насос), но вопрос, почему именно так, остаётся открытым. Сами значения уставок в проекте не указаны. Видимо, да, эти значения выставлены согласно опросному листу. В свою очередь, эти опросные листы составлялись на основании характеристик тех уровнемеров, которые были изначально (потом сделали новый проект по новым требованиям, а уровнемеры заменили на новые)
это склад ЛВЖ
три уставки сигнализации и они же блокировки
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
bah, вернемся опять к ПМП. Потому что где то получается разночтение, или непонимание по нему.
Если исходить из первых сообщений, то складывается впечатление, что ПМП - это сигнализатор уровня, с дискретными выходами, которые срабатывают при достижении определенного уровня в емкости. И отдают сигнал далее в систему управления.
Но далее сообщается, что ПМП - это уровнемер. Но уровнемеры, как правило, имеют аналоговый выходной сигнал. Обычно это стандартный 4-20 мА. Он формирует аналоговый сигнал, пропорциональный уровню в емкости. И передает значение сигнала в систему управления (АСУТП). А уже АСУТП по заданным значениям может сформировать сигнализацию, или блокировку.
Но также имеет противоречивое сообщение, что уставки значений установлены по паспорту ПМП. Но если он аналоговый, то какие уставки? А если дискретный, то это не измеритель уровня.
Есть измерители уровня, в которых как опция имеется дискретный выход, и его страбатывание можно настроить. Вживую не встречался.
Приведите полное наименование уровнемера, и изготовителя.
И еще вопрос по емкостям - на них имеются (или может быть, были предусмотрены, но не установили) приборы, связанные с уровнем - сигнализаторы уровня, или измерители уровня?
Если исходить из первых сообщений, то складывается впечатление, что ПМП - это сигнализатор уровня, с дискретными выходами, которые срабатывают при достижении определенного уровня в емкости. И отдают сигнал далее в систему управления.
Но далее сообщается, что ПМП - это уровнемер. Но уровнемеры, как правило, имеют аналоговый выходной сигнал. Обычно это стандартный 4-20 мА. Он формирует аналоговый сигнал, пропорциональный уровню в емкости. И передает значение сигнала в систему управления (АСУТП). А уже АСУТП по заданным значениям может сформировать сигнализацию, или блокировку.
Но также имеет противоречивое сообщение, что уставки значений установлены по паспорту ПМП. Но если он аналоговый, то какие уставки? А если дискретный, то это не измеритель уровня.
Есть измерители уровня, в которых как опция имеется дискретный выход, и его страбатывание можно настроить. Вживую не встречался.
Приведите полное наименование уровнемера, и изготовителя.
И еще вопрос по емкостям - на них имеются (или может быть, были предусмотрены, но не установили) приборы, связанные с уровнем - сигнализаторы уровня, или измерители уровня?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1075
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 52 раза
- Поблагодарили: 20 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
возможно тут все вместе: и проектная непроработка, и косяк в паспорте и датчик заказан например с одинм герконом, отсюда и совмещение сигнализации с блокировкой.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 317
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
- Имя: Виктор
- Страна: Россия
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
- Благодарил (а): 14 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
olexsa, все уровнемеры соединены в общую линию из трёх проводов, через которую идёт опрос от сигнализатора мс-к-500. Уровнемеры имеют цифровой выход. В эту же линию включены светозвуковые оповещатели, количество которых равно количеству уровнемеров (для каждого резервуара свой оповещатель). Уставки задаются в самом сигнализаторе для каждого уровнемера отдельно. Далее, уже сигнализатор управляет блоками коммутации БК, а уже эти блоки управляют реле, через контакты которых сигнал идёт далее в схему электриков и оттуда отключаются насосы и закрываются задвижки. Таким образом, при достижении уставки срабатывает светозвуковой оповещатель и отключается насос. Ещё сигнализатор имеет связь по сети модбас с контроллером simatic s7, который выводит все текущие измеренные значения уровней в систему визуализации. Полное наименование ПМП 128 (длинные до 7 метров, герконовые) и ПМП 201 (до 2 метров, магнитострикционные)
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
сигнализацию выдает не уровнемер. Уровнемер просто даёт информацию о том, какой сейчас уровень, а далее уже сигнализатор обрабатывает этот сигнал и выдает сигнал на включение сигнализации
Отправлено спустя 2 минуты 34 секунды:
вот это нужно уточнить
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
По Правилам в таких резервуарах должно быть ТРИ дискретных независимых датчика аварийного взлива (все блокировочные) по логике ИЛИ (любой из трёх вызывает останов наполнения).
Может дело в этом?
Часто ставят один аналоговый уровнемер с порогами предупреждения и блокировки и два дискретных.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Вот это меня тоже сразу смутило. Уровнемер - для отображения и управления, а для ПАЗ - три отдельных сигнализатора. А у автора один уровнемер на всё. Даже если сделать - это будет банально не сдать.
Вопрос к проектантам, пусть думают они.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
По каким именно Правилам? Задавал данный вопрос ТС, но ответа не получено.
Известны "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов" Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 529. Но в них не найдено такого требования.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Вам хочется пруфов? Их есть у меня! )
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕЗЕРВУАРЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ГОСТ 31385-2023
/раньше был с такими же требованиями другой НД/ РВСП - резервуар вертикальный стальной с понтоном;
РВСПК - резервуар вертикальный стальной с плавающей крышей.
https://yadi.sk/d/wWachVjDsA2Qkw
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
На номер документа на память не сошлюсь. Однако это из общих требований безопасности, по которым ПАЗ и АСУ должны быть независимы друг от друга.
Если есть аварийно низкий уровень (АНУ), предельный верхний (ПВУ) и аварийный верхний (АВУ), то действительно для ПВУ можно использовать и уровнемер с дискретным выходом, а вот для АНУ и АВУ - отдельные предельные сигнализаторы.
Много раз уже вопрос поднимался, но иначе есть все шансы перелить и опустошить ёмкость с ЛВЖ. И это должно быть проектное решение, с независимыми цепями для АСУ и ПАЗ включая питание и кабели.
Тот факт, что в проекте не оказалось уставок, говорит о том, что этим вопросом проектанты вообще не заморочились. Тут не о наладке речь, а о корректировке проекта. Видели и такое. Автору хорошо бы найти тот документ, о котором я говорю, и написать служебку, сославшись на него.
А тот факт, что
Говорит о том, что никто их там не выставлял и вообще не подходил к этому вопросу. Прибор просто пришёл с заводскими настройками, что знали - изменили под себя, а раз в проекте уставок нет и нигде нет - никто их и не менял.
Это серьёзный косяк проектантов. Если мы не ошибаемся, то за такие вещи даже увольняют, и страдает нач.проектного отдела, ибо как он на таком поставил утверждающую подпись - большой вопрос. ПАЗ - это святое.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
ТС не озвучил, какие у него резервуары - РВС, РГС, ЖБР, или иной конструкции. Также не указал вместимость резервуаров. ГОСТ 31385-2023 применим для резервуаров от 100 м3. Данные требования по кол-ву сигнализатров уровня в РВС знакомы. Но потому и запрашиваю уточнение у ТС, для понимания применимости в его случае.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
И это правильно. ТС уже всё это видит и ему дано хорошее направление движения.
Общих требований безопасности не отменяет ни конструкция ни объём ёмкости. На ёмкости с топливом, которое тоже ЛВЖ, объёмом и 2 кубометра, тоже ставят отдельно уровнемер и сигнализаторы АНУ и АВУ. И такого требования точно нет в нормативах на ДЭС.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Общих требований не отменяет. Но на данный момент нет понимания, какие именно правила применимы.
Описанный пример с СИБУР - это хороший пример. Но таким подходом СИБУР не нарушены ПБ в общем, правила ужесточены.
ТС не сможет сослаться - а СИБУР сделал вот так.
Применена система СЕНС?
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Вопрос по перечню сигнализаций и блокировок
Совершенно верно. Осталось найти, в каком документе описан такой регламен, я не помню на память.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.