Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты по PLC
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2024, 10:46
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 1 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Добрый день. Прошу помощи по сабжу. Выскочила ошибка 0x80E9 (The same number has been allocated to more than one CPU Bus Unit). Исходников нет. Таблицу в/в и ошибки считал СХ-программером (ver 9.75). Скрин прилагаю. Заказчик божится, что не лазил в конфиге. Как узнать, что именно дублируется, что ему не нравится?? Или причина может быть в чем-то другом?
download/file.php?mode=view&id=18621
download/file.php?mode=view&id=18621
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
У нулевого модуля где название? Что мешает выгрузить исходник?
Например так.
Например так.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2024, 10:46
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 1 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Отсутствие названия модуля - причина появления ошибки?
Так я и выгрузил. Откуда, по-вашему, взялась конфигурация на скрине?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Конфигурацию может дать выгрузить, даже если пароль стоит, а вот саму программу нет. Написали же "Исходников нет" - значит стоит пароль и не смогли выгрузить.
Если есть откуда переставить, то можно попробовать. Снять сможете чтобы точно глянуть модель? Внизу, вверху стопорные задвижки и потом вбок снимается.
Там вдобавок ошибка настройки модуля, а это либо 4, либо 0 модуль т.к. другие нельзя настраивать.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2024, 10:46
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 1 раз
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2024, 10:46
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 1 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Под "исходниками" я подразумеваю проект, оставленный разработчиками. В моём случае программа выгружается. Просто с сименсами работал раньше, это первый омрон. Если изменить название модуля в таблице в/в, то можно будет загрузить и ошибка может пропасть? При загрузке таблицы не слетит там ничего?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Хм. Какая-то простая программа. Интернет там вообще используется? А то видно лишь, что по SCU41 идет обмен с частотником, и единственное что может произойти, если у SCU41 перестанет быть "модуль 0", но и это исправить легко (просто UnitSelect в FB изменить с 0 на нужную цифру).
Если что, то у CJ1M-CPU11-ETN пдф пишет о CJ1W-ETN21, а вот какой режим ETN11 или ETN21 вопрос. В симуляторе, даже без изменения модуля интернет, ошибок не пишет. Если интересно, то в памяти можете глянуть на A410-A416 - флаги дополнительные, чтобы ткнуть пальцем спец модули это или нет.
Если что, то у CJ1M-CPU11-ETN пдф пишет о CJ1W-ETN21, а вот какой режим ETN11 или ETN21 вопрос. В симуляторе, даже без изменения модуля интернет, ошибок не пишет. Если интересно, то в памяти можете глянуть на A410-A416 - флаги дополнительные, чтобы ткнуть пальцем спец модули это или нет.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 27 апр 2022, 14:38
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Ростовская область
- Поблагодарили: 3 раза
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Здравствуйте. Вам нужно посмотреть на положение регуляторов номера станции (UNIT NO.) на cj1w-scu41-v1 и на CJ1W-ETN11. Номера должны совпадать с проектом аппаратной конфигурации. И ни в коем случае не должны быть одинаковыми.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2024, 10:46
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 1 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Действительно, на CPU был 0 вместо 1. Теперь ошибка ERR/ALM с морды CPU ушла, ошибок в журнале нет, но мигает индикатор ERH. Это попытка сконнектиться? И ещё вопрос: в таблице на самом первом скрине модуль Ethernet (модуль 1) должен как-то называться? Это критично? Или мой старый СХ-программер просто не понимает, что там стоит на самом деле?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Скорее наоборот на CPU надо 1, а на scu41 который справа крайний надо 0 т.к. "номера должны совпадать с проектом аппаратной конфигурации".
Тема похожая вот.
Тема похожая вот.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 окт 2024, 10:46
- Имя: Сергей
- Благодарил (а): 1 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Я и написал, что было 0. После перевода в 1 ERR/ALM пропала. Меня теперь интересует мигающий диод ERH. Это ненормально?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Omron CJ1M. Ошибка 0x80E9
Вот фото с похожей темы. Это лишь значит что модуль интернета не сконфигурирован, что как бы и видно по выгруженной конфигурации.