- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 ноя 2024, 19:03
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Мособласть
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Добрый день !
Нужно обеспечить питание системы диспетчеризации, чтобы было напряжение при наличии хотя бы одной из фаз на любом из двух трехфазных вводов. Блоки питания маломощные 10-15 Вт и принимают на вход AC или DC от 90 до 260В
Вопрос 1 Можно ли ипользовать маломощные блоки питания совсем без автоматов защиты, а если нельзя, то хотя бы с минимальным количеством автоматов , те QF11 QF21 на два ввода, а не по одному на каждый из шести диодов D1,D2,D3, D21,D22,D23 ?
Вопрос 2 Можно ли бы использовать схему 1, в которой блоки питания включены до автоматов QF1 QF2 (они на нагрузку 20 кВт каждый), а не после них, как в схеме 2?
(Причина предпочтения схемы 1 - питание диспетчеризации, которая включает температуру и др. параметры, будет даже при отключенных QF1 QF2)
Вопрос 3 Если нельзя отказаться от QF11 QF21, то ставить их типа B на ток 1А?
Нужно обеспечить питание системы диспетчеризации, чтобы было напряжение при наличии хотя бы одной из фаз на любом из двух трехфазных вводов. Блоки питания маломощные 10-15 Вт и принимают на вход AC или DC от 90 до 260В
Вопрос 1 Можно ли ипользовать маломощные блоки питания совсем без автоматов защиты, а если нельзя, то хотя бы с минимальным количеством автоматов , те QF11 QF21 на два ввода, а не по одному на каждый из шести диодов D1,D2,D3, D21,D22,D23 ?
Вопрос 2 Можно ли бы использовать схему 1, в которой блоки питания включены до автоматов QF1 QF2 (они на нагрузку 20 кВт каждый), а не после них, как в схеме 2?
(Причина предпочтения схемы 1 - питание диспетчеризации, которая включает температуру и др. параметры, будет даже при отключенных QF1 QF2)
Вопрос 3 Если нельзя отказаться от QF11 QF21, то ставить их типа B на ток 1А?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
да, можно без автоматов, заменив их предохранителями.Dmitriy-999 писал(а): ↑04 ноя 2024, 19:10 Вопрос 1 Можно ли ипользовать маломощные блоки питания совсем без автоматов защиты
нет, нельзя - требуетсязащита и токоограничение питающей цепи.
Номинал и характеристика аппарата определяется токовым расчетом, с учётом требований производителя БП.
Зри в корень!
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Это значение среднедействующее, или максимальное? По факту БП запитан от трехфазного выпрямителя, на выходе которого будет не 230 В, в больше.Dmitriy-999 писал(а): ↑04 ноя 2024, 19:10 Блоки питания маломощные 10-15 Вт и принимают на вход AC или DC от 90 до 260В
Это практическая задача или теоретическая? Уточнение в связи с тем, что стоит задача обеспечить устойчивое резервирование системы диспетчеризации, или же нужно именно при таких условиях, как написано?Dmitriy-999 писал(а): ↑04 ноя 2024, 19:10 Нужно обеспечить питание системы диспетчеризации, чтобы было напряжение при наличии хотя бы одной из фаз на любом из двух трехфазных вводов.
Почему остановились на такой схемотехнике? Имеются уже готовые источники резервного питания, по трем фазам на вводе, но могут работать, пока есть напряжение хотя бы на одной.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Нет.Dmitriy-999 писал(а): ↑04 ноя 2024, 19:10 Вопрос 1 Можно ли ипользовать маломощные блоки питания совсем без автоматов защиты
Правила едины для всех. Один групповой аппарат защиты разрешается ставить при суммарном токе в цепи до 6А. Считайте что у Вас. Плюс отказоустойчивость: нормально ли будет если при отказе в одном из потребителей выключатся они все?Dmitriy-999 писал(а): ↑04 ноя 2024, 19:10 а если нельзя, то хотя бы с минимальным количеством автоматов
Нет. Аппараты защиты на выходе допускается не ставить только в том случае, если в самом БП есть аналогичный аппарат защиты. Функции токоограничения и перезапуска такими аппаратами считаться не могут.Dmitriy-999 писал(а): ↑04 ноя 2024, 19:10 Можно ли бы использовать схему 1, в которой блоки питания включены до автоматов QF1 QF2 (они на нагрузку 20 кВт каждый), а не после них, как в схеме 2?
Плавкие вставки ставьте. Компактнее, дешевле, проще. А автомат В1 будет стоить евро под 150 и фиг найдёте в наличии.Dmitriy-999 писал(а): ↑04 ноя 2024, 19:10 Если нельзя отказаться от QF11 QF21, то ставить их типа B на ток 1А?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
найдя при этом предохранители с соответствующей отключающей способностью, потому что цепь сидит на сборных шинах. Плавкие вставки 5х20 тут не подойдут ни по напряжению ни по отключающей способности.
Ни одну из схем использовать нельзя, потому что у Вас ни на индикаторных лампах ни на диодах аппаратов защиты нет. Так не пойдёт.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Согласен полностью.
PS Придумал как все три ответа уместить в одну строку:
"Оставьте сборные шины в покое; цеплять к ним "мелчуху" без защитной и коммутационной аппаратуры - это плохая затея".
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Смотря о чём речь идёт. Аппарат защиты на БП надо выбирать по его максимальному входному току, плюс пусковой учесть.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
А это не имеет никакого значения. Что на сборные шины, что на ввод - без разницы. Отключающая способность определяется по наибольшему из значений. Когда этот ввод включён - имеем те же сборные шины за вычетом сопротивления вводного выключателя, что не очень-то изменит картину.
Я не вижу принципиальной разницы между этими двумя картинками с т.зр.аппаратов защиты.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Имел ввиду режим работы БП, по входному напряжению. На выходе трехфазного выпрямителя оно уже явно не 230В, и 260 В тоже беруд сомнения. А если на входе БП имеются емкости (а они наверняка имеются во входном фильтре), так уже и к 300 В приближается.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Это да. Действующее там ещё посчитать надо. С учётом возможных отклонений по ГОСТ на качество электроэнергии. Я полагаю, автор это учёл. По крайней мере - должен был учесть.
А ещё, есть смысл оценивать целесообразность такого решения:
1) возможна ли ситуация, когда из трёх фаз на вводе есть только одна;
2) есть ли смысл в работе объекта в этом случае.
А то может проще на ИБП с батарейками уйти.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 04 ноя 2024, 19:03
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Мособласть
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
Практическая
Сначала хотел поставить два однофазных бесперебойных источника питания на 24В, но тк ЭЩ находится внутри контейнера подстанции 20-30 кВт 6кВ/380В, то летом на солнце температура в нем может превышать 60 градусов
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Предполагаю, что напряжение для блоков питания всегда дейсьвующее. А в случае с DC с малыми пульсациями, амплитудное=действующему.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Токоограничительный резистор внутри индикаторной лвмпы не решает проблему ?
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
БИРП с батарейками не жилец по температурному режиму ...Jackson писал(а): ↑05 ноя 2024, 10:54 Это да. Действующее там ещё посчитать надо. С учётом возможных отклонений по ГОСТ на качество электроэнергии. Я полагаю, автор это учёл. По крайней мере - должен был учесть.
А ещё, есть смысл оценивать целесообразность такого решения:
1) возможна ли ситуация, когда из трёх фаз на вводе есть только одна;
2) есть ли смысл в работе объекта в этом случае.
А то может проще на ИБП с батарейками уйти.
-
- администратор
- Сообщения: 18747
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Можно ли ипользовать маломощные блоки питания без автоматов защиты?
С таким климатом никакая обычная техника там не может быть установлена. :) Например, у выключателей в каталогах раздел "влияние температур" и "общие условия эксплуатации", и ещё нагрев внутри щитов учесть надо (до +15...20 градусов). И другие компоненты тоже.Dmitriy-999 писал(а): ↑05 ноя 2024, 11:11 ЭЩ находится внутри контейнера подстанции 20-30 кВт 6кВ/380В, то летом на солнце температура в нем может превышать 60 градусов
Ваши БП тоже наверняка не проходят. Как и силовые щиты.
Сигнальная лампа, включая все свои внутренности, разве является аппаратом защиты?Dmitriy-999 писал(а): ↑05 ноя 2024, 11:11 Токоограничительный резистор внутри индикаторной лвмпы не решает проблему ?
Даже если резистор ограничит ток с 35кА, ну пусть до 20кА - лампочке и проводам от этого как-то полегчает?
Там ничто не жилец, так-то....
В таких случаях предусматривают вентиляцию и кондиционеры в контейнерах, и строят навес.
Конечно действующее. Оно и указано как допустимое для БП как потребителя. Но только действующее у чисто переменного и у него же но выпрямленного - вовсе не одно и то же.Dmitriy-999 писал(а): ↑05 ноя 2024, 11:11 Предполагаю, что напряжение для блоков питания всегда дейсьвующее.
Ваш выпрямитель по схеме Миткевича даёт действующее в 1,17 раза больше, чем до выпрямления. Предположим на входе напряжение с превышением на 10% (как допустимо по ГОСТ) - и Вы имеете действующее в 1,287 раза больше чем до выпрямления, то есть 296 В. БП потянет?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.