Добрый день.
На оборудовании(экструдер ПЭ, двигатель крутит шнек через редуктор, крутят мотор не на полную мощность, максимальные значения тока достигали 80А) установлен частотный преобразователь Danfoss 132кВт 380в и асинхронный 3-х фазный двигатель 110кВт . По шильдику(что от него осталось) ПЧ нашел информацию, что это 178B7459, Vlt5152pt5c54str0dlf00a00c0. искал информацию о расшифровки модели, но не нашел.
На данный момент преобразователь частоты вышел из строя, а именно запуске двигателя, как только появляется нагрузка пишет аварийное сообщение Alarm 14(замыкание на землю), после перезагрузки и повторного запуска ошибка может повторится или появиться ошибка Alarm 32(пропадание фазы W). Подключали и гораздо слабый двигатель 4кВт. Были проверены провода и обмотки двигателя мегомметром, было подключено дополнительное заземление. Ошибки повторялись.
На данный момент стоит задача подобрать новый ПЧ. А неисправный в ремонт.
Нашел несколько вариантов:
Прошу у вас помощи, подсказки:
-какие фирмы частотных преобразователей зарекомендовали себя которые представлены на российском рынке
-подойдут ли частотны преобразователи которые я указал в сообщении?
-может быть возможно починить данную неисправность своими силами?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замена Danfoss VLT5000
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 25 мар 2022, 10:32
- Имя: Жуков Данил
- Страна: РФ
- Поблагодарили: 12 раз
Замена Danfoss VLT5000
Есть ещё варианты ОВЕН ПЧВ3; INVT GD300, GD350; HPMONT HD30, HD50; Inovance и др. Выбирайте какой больше нравится / меньший срок поставки / необходимость дополнительных интерфейсов (profibus, profinet и др.). Для экструдеров важно чтобы привод мог работать с двигателем 110кВт в тяжелом (среднем) режиме, иначе возможны перегрузки на низкой скорости.
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз
Замена Danfoss VLT5000
Поставил несколько INVT GD350A (они же systeme electric). Довольно неплохие частотники с богатым функционалом. Использовал карты profibus и profinet для управления.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 18 мар 2021, 14:05
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 2 раза
Замена Danfoss VLT5000
Приобрели преобразователь частоты VEDA VFD VF-101 110кВт(он же данфос китайский). Пока работает)
-
- освоился
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Вологда
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 78 раз