Доброго времени суток!
Появилась задача установить связь между MasterScada и Master OPC. Читаю скадой тэги из OPC, а вот записать обратно не могу. Все тэги типа Holding. Есть ли какие-то нюансы, которые я мог забыть сделать? Скрины прикрепляю на диске - иначе не умею.
https://disk.yandex.ru/d/GHiid2nSGgEwuQ
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ошибка вывода информации из MasterScada в Master OPC
Модератор: Глоб.модераторы
-
- эксперт
- Сообщения: 1737
- Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
- Имя: Петров В.Л.
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 235 раз
Ошибка вывода информации из MasterScada в Master OPC
Сталкивался с такой пробоемой, правда уже довольно давно, детали подзабыл.
У MasterScada есть такой нюансик. Когда зыводишь ТЭГ на чтение/запись, то он заводится в виде дерева, где внизу 2 элемента. Один типа для чтения, другой типа для записи. Так вот, скадовский объект (через который осуществдяется запись), нужно настраивать на общий элемент дерева.
У MasterScada есть такой нюансик. Когда зыводишь ТЭГ на чтение/запись, то он заводится в виде дерева, где внизу 2 элемента. Один типа для чтения, другой типа для записи. Так вот, скадовский объект (через который осуществдяется запись), нужно настраивать на общий элемент дерева.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23 окт 2024, 17:07
- Имя: Егор Алексеевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
Ошибка вывода информации из MasterScada в Master OPC
petr2off, спасибо за ответ! Вчера помогли разобраться с этой проблемой. Необходимо просто в свойствах Входа и Выхода поставить тип переменной на обычный лад (Вместо SYSTEM_REAL_PARAM
ставить REAL )У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.