Ошибка вывода информации из MasterScada в Master OPC

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
N1kon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 окт 2024, 17:07
Имя: Егор Алексеевич
Страна: Россия
город/регион: г. Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка вывода информации из MasterScada в Master OPC

Сообщение N1kon »

Доброго времени суток!
Появилась задача установить связь между MasterScada и Master OPC. Читаю скадой тэги из OPC, а вот записать обратно не могу. Все тэги типа Holding. Есть ли какие-то нюансы, которые я мог забыть сделать? Скрины прикрепляю на диске - иначе не умею.
https://disk.yandex.ru/d/GHiid2nSGgEwuQ
Аватара пользователя

petr2off
эксперт
эксперт
Сообщения: 1737
Зарегистрирован: 06 янв 2016, 19:45
Имя: Петров В.Л.
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 235 раз

Ошибка вывода информации из MasterScada в Master OPC

Сообщение petr2off »

Сталкивался с такой пробоемой, правда уже довольно давно, детали подзабыл.
У MasterScada есть такой нюансик. Когда зыводишь ТЭГ на чтение/запись, то он заводится в виде дерева, где внизу 2 элемента. Один типа для чтения, другой типа для записи. Так вот, скадовский объект (через который осуществдяется запись), нужно настраивать на общий элемент дерева.

Автор темы
N1kon
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 23 окт 2024, 17:07
Имя: Егор Алексеевич
Страна: Россия
город/регион: г. Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз

Ошибка вывода информации из MasterScada в Master OPC

Сообщение N1kon »

petr2off, спасибо за ответ! Вчера помогли разобраться с этой проблемой. Необходимо просто в свойствах Входа и Выхода поставить тип переменной на обычный лад (Вместо SYSTEM_REAL_PARAM
изображение_2024-10-25_143818184.png
ставить REAL