1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Siemens S7-1200 отправка отчетов Exel

ПЛК SIMATIC (S7-200, S7-1200, S7-300, S7-400, S7-1500, ET200)

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
vdv22
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 04 май 2023, 07:35
Имя: Александр
Страна: Таджикистан
город/регион: Душанбе

Siemens S7-1200 отправка отчетов Exel

Сообщение vdv22 »

Здравствуйте, есть данный контроллер 1212с. на нем сделан проект управления конвейером. Задача сделать сбор данных (средняя нагрузка на ленту в сутки и пр.. ) и отправлять в виде отчета в таблице exel на указанные электронные почтовые ящики. SCADA - нет. Это локальное оборудование в цеху. Есть панель Weintek. вопрос - как это возможно реализовать?

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 223 раза

Siemens S7-1200 отправка отчетов Exel

Сообщение Parliament74 »

Начните вот с этой темы: https://support.industry.siemens.com/fo ... ils/182464

S7-1200 теоретически умеют на почту письма отправлять, но точно не в Excel-формате (а для отправки на внешнюю почту нужен CP1243-1).

Weintek какой стоит? Теоретически некоторые панели могут Datalog в CSV экспортировать, но это будет боль, ИМХО.

Обычно для таких задач всë-таки внешнюю систему ставят на отдельном ПК, которая данные с ПЛК забирает и уже дальше их обрабатывает и отправляет куда угодно, это самый оптимальный путь, ИМХО.

Здесь вот обсуждение было, как из 400-го тянуть данные, суть такая же: viewtopic.php?t=19354
На имеющемся оборудовании я не думаю, что получится решить задачу нормально.

Andreywys
освоился
освоился
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 18:47
Имя: Андрей
Страна: Россия
город/регион: Вологда
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 78 раз

Siemens S7-1200 отправка отчетов Exel

Сообщение Andreywys »

S7-1200 умеет в SQL https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=ru-RU Может вам в эту сторону посмотреть?