- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Переброска на нужный экран
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Переброска на нужный экран
Друзья, помогите, нигде не могу найти решения, есть экран, на экране по изменению состояния датчика появляется аварийное сообщение в виде элемента "text" со свойством "flash", есть необходимость, что бы при изменения состояния тэга привязанного к состоянию датчика оператора перебрасывало с любого экрана именно на экран на котором загорается аварийное сообщение. Уточнение, используется АРМ не ШМИ панель.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Переброска на нужный экран
Спасибо, этот вариант уже рассматривал, точно не знаю, возможно это зависит от версии Wincc, у нас версия professional , во вкладке соединения АРМ-ПЛК нету отдельной вкладки aria pointer.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Переброска на нужный экран
В этой версии есть такой раздел. Вы бы написали какое у вас железо точнее
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Переброска на нужный экран
Система собрана на плк 1200(1215), в разделе conections стоит соединение АРМ - ПЛК , а вот вкладки aria pointer почему- то нету.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 372
- Зарегистрирован: 12 дек 2018, 14:47
- Имя: Влад
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 50 раз
Переброска на нужный экран
Вы используете WinCC RT ?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2024, 18:12
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Переброска на нужный экран
Да , WinccRT professional и у меня нету такой вкладки как у вас.
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Видимо этот способ только для версии advanced, возможно есть какой то способ для professional сделать это с помощью скрипта ?
-
- авторитет
- Сообщения: 800
- Зарегистрирован: 12 авг 2008, 11:05
- Имя: Патрушев Олег Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Н.Новгород
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 158 раз
Переброска на нужный экран
Даже для advanced указанное поле screen number не даст нужного функционала - это поле в другую сторону - там панель или RT показывает ПЛК номер активного экрана, смена экрана на панели или RT - функция поля координатор или job.
Для автора темы остается путь через скрипты, но я не работал с professional, по аналогии с большим WinCC к событию можно привязать скрипт. Тут еще вопрос - как у вас сконфигурированы сообщения? Кто их генерирует ПЛК или в WinCC?
Ну и по аналогии с большим WinCC, должна быть привязка сообщений к областям и разбиение объекта на области с привязкой к экранам. Но там оператор все таки должен нажать на цветную кнопочку, чтобы провалиться на нужный экран.
И есть еще LoopInAlarm, может этот функционал вам больше подойдет.
Суть обоих функционалов поиск экрана с проблемами и выделение проблем в отдельном окне, то есть акцентирование внимания оператора на проблеме.
Для автора темы остается путь через скрипты, но я не работал с professional, по аналогии с большим WinCC к событию можно привязать скрипт. Тут еще вопрос - как у вас сконфигурированы сообщения? Кто их генерирует ПЛК или в WinCC?
Ну и по аналогии с большим WinCC, должна быть привязка сообщений к областям и разбиение объекта на области с привязкой к экранам. Но там оператор все таки должен нажать на цветную кнопочку, чтобы провалиться на нужный экран.
И есть еще LoopInAlarm, может этот функционал вам больше подойдет.
Суть обоих функционалов поиск экрана с проблемами и выделение проблем в отдельном окне, то есть акцентирование внимания оператора на проблеме.