- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Модератор: Глоб.модераторы
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Добрый день,
есть ли какие-то правила где вводной кабель-провод для автоматов (например, двух,трехполюсный) должен быть сверху (или снизу).
Например я всегда привык что вводной кабель-провод сверху, а недавно увидел чертежи "зарубежных" компаний там часто делают ввод снизу (речь идет не о больших вводных автоматов на 1000A там понятно ввод снизу).
есть ли какие-то правила где вводной кабель-провод для автоматов (например, двух,трехполюсный) должен быть сверху (или снизу).
Например я всегда привык что вводной кабель-провод сверху, а недавно увидел чертежи "зарубежных" компаний там часто делают ввод снизу (речь идет не о больших вводных автоматов на 1000A там понятно ввод снизу).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
"Какие-то" есть, но они касаются рубильников ножевого типа. Для групповых аппаратов, на сколько мне известно, не регламентировано и допускается, если это не влияет на нормальное функционирование аппарата. Пусть коллеги меня поправят, если ошибаюсь.hardwareprojectspro писал(а): ↑29 сен 2024, 11:26 есть ли какие-то правила где вводной кабель-провод для автоматов (например, двух,трехполюсный) должен быть сверху (или снизу).
Ввод сверху является скорее следованию здравому смыслу и отраслевой привычке "слева-направо" и "сверху-вниз".
Зри в корень!
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Ввод питания сверху или снизу автомата?
А что по поводу рубильников ножевого типа, там только сверху, а то я часто встречаю что делают ввод снизу.
Например для рубильника (с предохранителями) Siemens 3NP1123-1CA24
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Ввод питания сверху или снизу автомата?
мне кажется, что эта тема уже обсуждалась. Попробовал найти, но безрезультатно
-
- И жнец, и чтец...
- Сообщения: 1402
- Зарегистрирован: 26 май 2022, 09:48
- Имя: Кирилл
- Страна: РФ
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 410 раз
- Поблагодарили: 352 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Это обусловлено требованием ПУЭ п. 3.1.6, подключения к неподвижным контактам, согласно которому если неподвижные контакты снизу, то и цеплять кабели необходимо к ним.hardwareprojectspro писал(а): ↑29 сен 2024, 12:55 А что по поводу рубильников ножевого типа, там только сверху, а то я часто встречаю что делают ввод снизу.
В любом случае, сперва смотрим в паспорт на аппарат.
Зри в корень!
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Добрый. Нет. Нет такого требования. Делается по необходимой конструкции как угодно. Хоть сбоку (и так тоже делается)hardwareprojectspro писал(а): ↑29 сен 2024, 11:26 есть ли какие-то правила где вводной кабель-провод для автоматов (например, двух,трехполюсный) должен быть сверху (или снизу).
Просто Вы не видели других решений. Это зависит вообще не от щита или шкафа - это зависит от объекта. Как на объекте удобнее - так и подведут. Можно хоть универсально сделать - подводи хоть сверху хоть снизу. Но это увеличит ширину шкафа.hardwareprojectspro писал(а): ↑29 сен 2024, 11:26 а недавно увидел чертежи "зарубежных" компаний там часто делают ввод снизу
Не путайте стороны подвода кабеля в шкаф и в автомат. Некоторым автоматам не всё равно где ввод, остальным всё равно. И если ввод питания в шкаф сверху то в автомат всё равно можно подвести снизу.
Вопрос, как указать на схеме, и насколько точно потом соберёт монтажник.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Это конечно так, но такие тонкости о внутреннем устройстве того или иного аппарата чаще всего узнать сложно. Кроме того, дело не в том с какой стороны ввод, а в том, в каком направлении течёт энергия. Если речь о вводном фидере (шкаф принимает энергию через этот ввод) - то на стороне подвижных контактов должен быть ввод. А если это отходящий фидер - наоборот. И всё это называется одним словом: "ввод".
И чтобы совсем до конца, рубильник вообще не предназначен для коммутации нагрузки, т.е. ток должен быть нулевым при его включении или отключении, и тогда абсолютно безразлично, к каким контактам подвели энергию.
Это требование было очень актуально для рубильников той конструкции, когда рукоятка ручного управления непосредственно жестко связана с самими этими силовыми контактами - если в корпусе пробой то либо защитой вышибет либо человек это сразу почувствует, ещё не включив. В противном случае человек взялся за рукоять, включил и получил разряд в руку а отдёрнуть руку он скорее всего уже не сможет (ток будет неотпускающий). В современности такие рубильники мало где можно встретить.
Вот берём из каталога блок предохранителей - какие из контактов у него фактически подвижные? Могут быть верхние, могут быть нижние, а могут быть и те и другие. :) Вам придётся его полностью разобрать чтобы посмотреть.
Поэтому про подвижные-неподвижные контакты я лично давно забыл. Смотрю каталог на предмет указаний с какой стороны подводить питание. Чаще всего их нет. Тогда у аппарата смотрю, нужно ли с т.зр его работы иметь определённое направление энергии, или всё равно. Если нет разницы - как угодно можно подключать.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 18:17
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Вопрос актуален для таких устройств как старые "пробки", c которыми неправильное подключение и случайное касание может привести к поражению электрическим током.
По этой теме смотреть с 16:05
По этой теме смотреть с 16:05
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Ну, не только. Вот например:
Штука реально опасная, поэтому я даже не помню когда последний раз их видел вживую. Хотя, до сих пор продаются (и кто-то же их ставит). Опасность в том, что - а представьте что Вы его включаете на короткое замыкание под напряжением - не страшно?
Поэтому вместо них используют выключатели-разъединители - тот же автомат, но без датчиков тока и без блока защиты. А в том автомате - какие там контакты подвижны а какие нет - Вы знаете? :) Я - нет, и разбирать нет желания.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 21 сен 2024, 18:17
- Имя: Дмитрий
- Страна: РФ
- Благодарил (а): 10 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
К такому подходить только в резиновых сапогах, в резиновых перчатках и с резиновым ковриком )))
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
И не самому а кого-нибудь отправить. :)demonlibra писал(а): ↑30 сен 2024, 18:03 К такому подходить только в резиновых сапогах, в резиновых перчатках и с резиновым ковриком )))
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1584
- Зарегистрирован: 29 май 2009, 21:40
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Курган
- Благодарил (а): 86 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Ввод питания сверху или снизу автомата?
И с защитным забралом.demonlibra писал(а): ↑30 сен 2024, 18:03 К такому подходить только в резиновых сапогах, в резиновых перчатках и с резиновым ковриком )))
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
По теме. Вот вам блок предохранителей с ножевым действием.
Скажите, с какой стороны у него контакты подвижные? :)
И ещё одна причина почему лично я такие штуки не люблю, даже если они в корпусе - они огромного размера. выкл.-разъединитель намного компактнее и рукоятку можно вывести вперёд, а не сбоку. Просто название длинное - "выключатель-разъединитель", долго выговаривать, поэтому в простонародье тоже "рубильник", хотя лучше не путать. Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
hardwareprojectspro, Вам замечание небольшое. Корректнее задавайте вопрос.
Ввод питания - это с какой стороны кабели входят в корпус ЭРУ. С любой стороны может быть, хоть с тыла. А с какой стороны они в аппарат защиты подключаются - так и есть, "подключение к аппарату защиты". Ввод - это внутрь чего-то (ну, мы понимаем же, жизненно же. ). А подключение - это к чему-то. Тот же рубильник ничто не мешает расположить горизонтально, и тогда уже будет не "сверху/снизу" а "справа/слева". Или вообще вверх ногами поставить - не запрещается.
Уточняйте, мы кабель в шкаф вводим или проводники к аппаратам защиты подключаем? Совсем же разные вещи.
Скажите, с какой стороны у него контакты подвижные? :)
И ещё одна причина почему лично я такие штуки не люблю, даже если они в корпусе - они огромного размера. выкл.-разъединитель намного компактнее и рукоятку можно вывести вперёд, а не сбоку. Просто название длинное - "выключатель-разъединитель", долго выговаривать, поэтому в простонародье тоже "рубильник", хотя лучше не путать. Отправлено спустя 13 минут 47 секунд:
hardwareprojectspro, Вам замечание небольшое. Корректнее задавайте вопрос.
Ввод питания - это с какой стороны кабели входят в корпус ЭРУ. С любой стороны может быть, хоть с тыла. А с какой стороны они в аппарат защиты подключаются - так и есть, "подключение к аппарату защиты". Ввод - это внутрь чего-то (ну, мы понимаем же, жизненно же. ). А подключение - это к чему-то. Тот же рубильник ничто не мешает расположить горизонтально, и тогда уже будет не "сверху/снизу" а "справа/слева". Или вообще вверх ногами поставить - не запрещается.
Уточняйте, мы кабель в шкаф вводим или проводники к аппаратам защиты подключаем? Совсем же разные вещи.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- авторитет
- Сообщения: 803
- Зарегистрирован: 14 дек 2012, 18:53
- Имя: Александр
- Благодарил (а): 259 раз
- Поблагодарили: 11 раз
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Вопрос был по проводникам, кабель подключается к клеммнику внутри шкафа и от клеммника проводами к автомату.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5790
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 673 раза
- Поблагодарили: 840 раз
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Обычно исходят из места установки шкафа.
Что вероятнее - в шкафу замкнёт (напр. зальёт, или засыпет проводящей пылью) сверху или снизу?
Если замыкание снизу - ввод выполняют сверху, если замыкание вероятнее снизу - подключают сверху.
Что вероятнее - в шкафу замкнёт (напр. зальёт, или засыпет проводящей пылью) сверху или снизу?
Если замыкание снизу - ввод выполняют сверху, если замыкание вероятнее снизу - подключают сверху.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Тогда разделяй и властвуй.hardwareprojectspro писал(а): ↑01 окт 2024, 16:02 Вопрос был по проводникам, кабель подключается к клеммнику внутри шкафа и от клеммника проводами к автомату.
Ввод кабеля в шкаф - откуда удобнее по месту установки шкафа. Подключение к коммутационному аппарату - как удобнее подвести к этому аппарату, если для него нет разницы "верх/низ". А промежуточные клеммники для силовых кабелей лучше не использовать совсем, по возможности. Лучше спуски шин или вообще ничего.
Конечно.
От степени защиты и размещения зависит. В помещении ввод снизу - можно IP20 сделать шкаф. Ввод сверху - IP23 как минимум. Это без учёта пыли и прочей мерзости.
А ещё - как удобнее кабели по объекту таскать - верхом или низом. Когда всё по верху идёт, то нет смысла ещё и под шкафом место сжирать под магистрали.
От доступности обслуживания и тесноты ещё зависит. Шкаф с двусторонним обслуживанием - есть где разгуляться. С односторонним (прислонный) - уже рисуешь конструкцию чтобы только спереди можно было до всего добраться, бывает что снизу - получается компактнее, или наоборот сверху компактнее. Смотря какое наполнение.
Но вне помещений (где сверху ещё и налить может) предпочтительнее конечно снизу.
Когда приступаю к конструированию шкафа, то просто задаю этот вопрос заказчику, т.к. весь объект не проектирую, а только шкаф. Даже если он не знает и решим совместно, для меня должно быть зафиксировано что я спросил и он сообщил, это для меня ТЗ.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 1341
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 232 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Legrand, ABB и IEK допускают оба варианта.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Универсал, в точку.
Вот я и говорю: есть аппараты, которым не всё равно, это надо просто знать. В остальных случаях, каких подавляющее большинство - всё равно откуда подводить.
Вот я и говорю: есть аппараты, которым не всё равно, это надо просто знать. В остальных случаях, каких подавляющее большинство - всё равно откуда подводить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
В общем, в молодости изучали начертательную геометрию, машиностроительную графику, да и вообще геометрию я очень любил в школе - вот это всё очень здорово мне помогло в таких вещах. И теормех с сопроматом сюда же - чтобы понимать что к чему как прикрутить или приварить и как это всё потом будет гнуться и ломаться под нагрузками. Термодинамика и аэродинамика - для понимания охлаждения. В противовес тем, кто находит в обучении кучу "лишних", как он считает, дисциплин. Всем советую расширять свой кругозор этими дисциплинами - проект ремонта дома/квартиры потом будет очень легко составить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Ввод питания сверху или снизу автомата?
У Сименса были серии автоматов с разрешенным подводом только с одной стороны (5SY вроде), но и другие серии были с универсальным вводом.
-
- администратор
- Сообщения: 18748
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 972 раза
- Поблагодарили: 1852 раза
Ввод питания сверху или снизу автомата?
Другой пример когда подвод возможен только с одной стороны - какой-нибудь доп.блок или доп.опция автомата. Например умный расцепитель с направленной МТЗ или с защитой от обратной мощности - для него будет не всё равно, в какую сторону направлен поток энергии.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.