Всем добрый день, продолжаю изучать тему Wonderware intouch, примерно разобрался с access names и словарь тагов, это конечно жесть, как просто в мастерскаде когда открываешь нужный опс сервер и все переменные перед тобой.
В общем столкнулся с проблемой что SMC не видит в сервере опс переменные, и следовательно как я понимаю не передает в intouch.
во вкладке diagnostics нет никаких переменных, тоесть items 0. Если смотреть вкладку browse opc servers то там всё впорядке, переменные есть. Пробовал другой опс сервер от КРУГ и толку нет, всё равно items 0
Куда копать вообще?
А и скажу что связи с контроллерами у опс серверов сейчас нет, включаю эмуляцию в опс серверах
https://e.radikal.host/2024/09/24/2024- ... -36-08.png
https://e.radikal.host/2024/09/24/2024- ... -39-05.png
https://e.radikal.host/2024/09/24/2024- ... -38-35.png
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
System management console — archestra не видит переменные
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 19 сен 2024, 22:02
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Белгород
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
- Имя: Антон
- Страна: Россия
- город/регион: Калининград
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 27 раз
System management console — archestra не видит переменные
johnv, по-моему items нужно определить как в интаче (тегу задать Item Name и Access Name), так и в FSGateway (соответствие item интача и фактического тега в OPC сервере, ибо может быть разный синтаксис).
И что в логах в SMC консоли?
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
johnv, Archestra Gateway будет запрашивать теги у OPC сервера только если ей самой придет запрос от какого-либо клиента (например, приложение интача)
И что в логах в SMC консоли?
Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
johnv, Archestra Gateway будет запрашивать теги у OPC сервера только если ей самой придет запрос от какого-либо клиента (например, приложение интача)