System management console — archestra не видит переменные

Модератор: Глоб.модераторы

Ответить

Автор темы
johnv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 19 сен 2024, 22:02
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Белгород

System management console — archestra не видит переменные

Сообщение johnv »

Всем добрый день, продолжаю изучать тему Wonderware intouch, примерно разобрался с access names и словарь тагов, это конечно жесть, как просто в мастерскаде когда открываешь нужный опс сервер и все переменные перед тобой.
В общем столкнулся с проблемой что SMC не видит в сервере опс переменные, и следовательно как я понимаю не передает в intouch.
во вкладке diagnostics нет никаких переменных, тоесть items 0. Если смотреть вкладку browse opc servers то там всё впорядке, переменные есть. Пробовал другой опс сервер от КРУГ и толку нет, всё равно items 0
Куда копать вообще?
А и скажу что связи с контроллерами у опс серверов сейчас нет, включаю эмуляцию в опс серверах
https://e.radikal.host/2024/09/24/2024- ... -36-08.png
https://e.radikal.host/2024/09/24/2024- ... -39-05.png
https://e.radikal.host/2024/09/24/2024- ... -38-35.png

NewOrdered
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 24 янв 2018, 11:18
Имя: Антон
Страна: Россия
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 27 раз

System management console — archestra не видит переменные

Сообщение NewOrdered »

johnv, по-моему items нужно определить как в интаче (тегу задать Item Name и Access Name), так и в FSGateway (соответствие item интача и фактического тега в OPC сервере, ибо может быть разный синтаксис).
И что в логах в SMC консоли?

Отправлено спустя 8 минут 47 секунд:
johnv, Archestra Gateway будет запрашивать теги у OPC сервера только если ей самой придет запрос от какого-либо клиента (например, приложение интача)
Ответить

Вернуться в «Wonderware Intouch»