- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
- Благодарил (а): 1 раз
Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F
Уважаемые господа подскажите у нас вышел родной менеджер горения из строя LGB22.330.A27 нам предлагают аналог замена на LME22.331C2 у нас котел с контрольным электродом.Не пойму какая принципиальная разница между этими блоками?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F
Первая же ссылка "Артикул LGB22.330A27 снят с производства, замена на LME22.331C2".
Из мануала LME выделяется лишь "При замене LGB или LMG на LME и использовании QRA2/QRA4/QRA10 дополнительное устройство AGQ1 или AGQ2 должно быть заменено на дополнительное устройство AGQ3.xA27" и схема "Горелка без вентилятора и без реле давления воздуха".
Из мануала LME выделяется лишь "При замене LGB или LMG на LME и использовании QRA2/QRA4/QRA10 дополнительное устройство AGQ1 или AGQ2 должно быть заменено на дополнительное устройство AGQ3.xA27" и схема "Горелка без вентилятора и без реле давления воздуха".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
- Благодарил (а): 1 раз
Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F
То есть тот менеджер что предлагают нам к нему нужно еще докупить усилитель сигнала пламени?У нас котел BLU 250 PAB VQ не могу к нему найти руководство.От этого и вопросы.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F
Только смотреть на шильдики. Если датчик пламени QRA есть и к нему стоит AGQ1 или AGQ2 (а не LME с другим датчиком), то нужно докупать AGQ3...A27.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 04 ноя 2017, 20:39
- Имя: Андрей
- Страна: Россия
- город/регион: Волгоград
- Благодарил (а): 1 раз
Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F
Все что имею.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1075
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 23:23
- Имя: Бондарев Михаил Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Магнитогорск
- Благодарил (а): 52 раза
- Поблагодарили: 20 раз
Замена менеджера горения на горелку EcoFlam 240 HT2F
на датчик пламени ( электрод?) посмотрите поближе, там тоже шильдик должен быть