- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Модератор: Глоб.модераторы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 июн 2023, 11:19
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: регион 63
- Благодарил (а): 4 раза
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Привет, всем. Народ подскажите, где смотреть совместимости моторных модулей и блоков управления ? Есть же какие либо документы и как их искать ?
К примеру у меня моторный модуль 6SL3352-1AE32-6AA1 и контрольный модуль CU320-2DP, они не коннектятся друг с другом, возникает ошибка о топологии. Как мне узнать какой управляющий модуль подойдет к этому либо к другому моторному модулю ?
К примеру у меня моторный модуль 6SL3352-1AE32-6AA1 и контрольный модуль CU320-2DP, они не коннектятся друг с другом, возникает ошибка о топологии. Как мне узнать какой управляющий модуль подойдет к этому либо к другому моторному модулю ?
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Часто несовместимость кроется не в аппаратной части, а в программной. То есть модуль может и не работает с другим модулем, просто надо обновить прошивку?
В этом смысле полезно следить за новостями Сименса на support.automation.siemens.com, если этот портал нынче не переименовали) Короче это такая довольно сложная задача, надо знать английский язык, еженедельные выпуски читать и иметь в виду.
В этом смысле полезно следить за новостями Сименса на support.automation.siemens.com, если этот портал нынче не переименовали) Короче это такая довольно сложная задача, надо знать английский язык, еженедельные выпуски читать и иметь в виду.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 июн 2023, 11:19
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: регион 63
- Благодарил (а): 4 раза
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Прошивку контрольюнита или моторного модуля ? Мне думается дело не в прошивке, возникает ошибка
Fault: 09.01.00 15:53:21:782 Drive_unit_1 : Drive_1 -- 1360 : Topology: Actual topology not permissible(Fault cause: 8, preliminary component number: 203)
Которая расшифровывается как :
An NX10 or NX15 was not directly connected to a permitted Control Unit.
aa = 08 hex = 8 dec:
т.е ругается система на железо, хотя в топологии моторный модуль верно опознается.
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Полазил по интернету, информации мало, из того,что нашел, понял, что несовместимы старые моторные модули с новыми блоками управления. Мне бы понять, где это написано, и как сейчас мне выбрать CU для данного моторного модуля.
Fault: 09.01.00 15:53:21:782 Drive_unit_1 : Drive_1 -- 1360 : Topology: Actual topology not permissible(Fault cause: 8, preliminary component number: 203)
Которая расшифровывается как :
An NX10 or NX15 was not directly connected to a permitted Control Unit.
aa = 08 hex = 8 dec:
т.е ругается система на железо, хотя в топологии моторный модуль верно опознается.
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
Полазил по интернету, информации мало, из того,что нашел, понял, что несовместимы старые моторные модули с новыми блоками управления. Мне бы понять, где это написано, и как сейчас мне выбрать CU для данного моторного модуля.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 июн 2023, 11:19
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: регион 63
- Благодарил (а): 4 раза
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Вот такой у меня.
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1AE32-6AA1
Хотите сказать, что такого он не совместим с CU-320 в принципе? Но он есть в библиотеке компонентов , я могу вручную создать проект с таким модулем ...
Отправлено спустя 38 минут 52 секунды:
Извиняюсь, ввел в заблуждение, это номер силовой части, сам моторный модуль имеет номер
6SL3320-1TE32-6AA0
А его силовая часть пауерблок, видимо такая же как в микромастере пол номером 6sl3352...
https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 1AE32-6AA1
Хотите сказать, что такого он не совместим с CU-320 в принципе? Но он есть в библиотеке компонентов , я могу вручную создать проект с таким модулем ...
Отправлено спустя 38 минут 52 секунды:
Извиняюсь, ввел в заблуждение, это номер силовой части, сам моторный модуль имеет номер
6SL3320-1TE32-6AA0
А его силовая часть пауерблок, видимо такая же как в микромастере пол номером 6sl3352...
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Фото проекта или файл.
Стартер может ругаться если нет блока питания (infeed). Может из-за прошивки CU (легко обновляется). Может если нет двигателя с энкодером в топологии ругаться.
-
- освоился
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: 16 дек 2011, 15:13
- Имя: Алексей
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 67 раз
- Поблагодарили: 53 раза
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Startdrive Advanced V16 Update 5
Правда, CU320-2 PN с профинетом,У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 июн 2023, 11:19
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: регион 63
- Благодарил (а): 4 раза
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
есть в проекте и в реальности, хотя можно и без него, я так делал неоднократно
обновлял с год назад примерно
он и не планируется, будет простой асинхронник в векторном режиме без ОС
прикладываю скрин.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 июн 2023, 11:19
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: регион 63
- Благодарил (а): 4 раза
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
я тоже могу выбрать его в и использовать в проекте, проблема в ошибках при физическогом подключении
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 июн 2023, 11:19
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: регион 63
- Благодарил (а): 4 раза
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
И да, вариант с неисправностью портов драйвклик не подходит, инвертор работал с ЧПУ 840й вполне нормально.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Значит как форум сименса и пишет, что CU320-2 не совместим с модулями оканчивающимися на A0, и нужен CU320 без 2 или более новый модуль.
"Hello,
this module is to old for the FW and can't be used.
For V4.x FW you need modules with Ordernumber ending to 3 or above".
"Hello,
this module is to old for the FW and can't be used.
For V4.x FW you need modules with Ordernumber ending to 3 or above".
-
- здесь недавно
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 06 июн 2023, 11:19
- Имя: Сергей
- Страна: Россия
- город/регион: регион 63
- Благодарил (а): 4 раза
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Благодарю, я так и подозревал.
Теперь ещё осталось найти документы где прописано, что и с чем совместимо.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 395
- Зарегистрирован: 06 фев 2020, 16:09
- Имя: Андрей
- город/регион: Екатеринбург
- Поблагодарили: 69 раз
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
Гадать по году выпуска? CU320 "Product is cancelled since: 01/10/12", а 6SL3130-7TE28-0AA3 появился около 2015 года и всё еще активный продукт, как и 6SL3055-0AA00-2TA0. Шансы что сконнектятся малы.
-
- эксперт
- Сообщения: 3643
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 286 раз
Sinamics S120 Совместимости моторных модулей SMMи управляющих модулей CU
О да, это реально сложно. Ищите доки Sales announcement или Delivery announcement.