1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

m421 gvl ops bool

Unity Pro (Control Expert), Quantum, Premium, M340, M580, Hybrid DCS, Process Expert, Zelio, Twido, M17*, M2**, SCADAPACK, SoMachine, MachineExpert, ZelioSoft, TwidoSoft, TwidoSuite, TelePace

Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE

Ответить

Автор темы
fret
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2024, 00:32
Имя: Руслан
Страна: Россия

m421 gvl ops bool

Сообщение fret »

Всех приветствую, вопрос такой:
Поднимаю opc на м241, так как контроллер общается еще с панелью по модбас в gvl заполнены адреса, и булевые переменные с заполненным адресом %mx2.0 (например) не появляются в таблице символов opc , если переделываю булевую в инт с адресом % mw , то работает, но как то неохота использовать слова вместо бит, может че не так делаю?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

se_sib
специалист по FLEXEM
специалист по FLEXEM
Сообщения: 315
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз
Поблагодарили: 84 раза

m421 gvl ops bool

Сообщение se_sib »

fret писал(а): 14 сен 2024, 16:33 Всех приветствую, вопрос такой:
Поднимаю opc на м241, так как контроллер общается еще с панелью по модбас в gvl заполнены адреса, и булевые переменные с заполненным адресом %mx2.0 (например) не появляются в таблице символов opc , если переделываю булевую в инт с адресом % mw , то работает, но как то неохота использовать слова вместо бит, может че не так делаю?
OPC UA в ПЛК M241 не поддерживает переменные BOOL объявленные с адресами %MX, поэтому и не видит их. Несколько раз обсуждал это с R&D, просил их исправить, но по всей видимости так они и не смогли это сделать. Видимо есть особенность реализации OPC UA сервера на ПЛК M2xx. Если только под биты по байту выделять %MB0,MB1....тогда в один регистр %MW по 2 бита войдет.

Автор темы
fret
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 апр 2024, 00:32
Имя: Руслан
Страна: Россия

m421 gvl ops bool

Сообщение fret »

se_sib, Спасибо большое за ответ!
Ответить