Всех приветствую, вопрос такой:
Поднимаю opc на м241, так как контроллер общается еще с панелью по модбас в gvl заполнены адреса, и булевые переменные с заполненным адресом %mx2.0 (например) не появляются в таблице символов opc , если переделываю булевую в инт с адресом % mw , то работает, но как то неохота использовать слова вместо бит, может че не так делаю?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
m421 gvl ops bool
Модераторы: Глоб.модераторы, Специалисты SE
-
- здесь недавно
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 29 апр 2024, 00:32
- Имя: Руслан
- Страна: Россия
-
- специалист по FLEXEM
- Сообщения: 315
- Зарегистрирован: 14 дек 2015, 12:15
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: Краснодар
- Благодарил (а): 7 раз
- Поблагодарили: 84 раза
m421 gvl ops bool
OPC UA в ПЛК M241 не поддерживает переменные BOOL объявленные с адресами %MX, поэтому и не видит их. Несколько раз обсуждал это с R&D, просил их исправить, но по всей видимости так они и не смогли это сделать. Видимо есть особенность реализации OPC UA сервера на ПЛК M2xx. Если только под биты по байту выделять %MB0,MB1....тогда в один регистр %MW по 2 бита войдет.fret писал(а): ↑14 сен 2024, 16:33 Всех приветствую, вопрос такой:
Поднимаю opc на м241, так как контроллер общается еще с панелью по модбас в gvl заполнены адреса, и булевые переменные с заполненным адресом %mx2.0 (например) не появляются в таблице символов opc , если переделываю булевую в инт с адресом % mw , то работает, но как то неохота использовать слова вместо бит, может че не так делаю?
-