Всем доброго времени суток... Power panel 4PP015.0420-36. Очевидно кого-то из работников предприятия сильно заинтересовала батарейка, на выключенном вытащили.. И потерялась где-то. Пытались что-то вставить... включали- выключали... Не суть.
При подаче питания промаргивают светодиоды кнопок, затем надпись VERSION: 1.1
STATUS: 400041000
Сзади светодиод статуса в оконцовке миганий- загорается зеленый.
Как понимаю, должна грузиться непосредственно сама программа. Но этого не происходит. При попытке подключения Automatic Studio через RS232 (а там больше и нет ничего еще, кроме CANa) ничего не происходит. При переводе адреса в 00 (режим программирования), начинает мигать светодиод готовности порта RS232. Но все без изменений... Смущает использование в работе переходника USB to COM, но... чистого ком- порта не сыщешь... Как можно скачать с этой панели дамп памяти? Скорее всего, к памяти пришел песец, но не совсем, так как процессор- то стартует и обращается к флеши, т.как все именно там записано!...но не может туда, где программа записана, обратится... Еще, как вариант... там есть RTC72423. Это часы реального времени.. Разумеется, батарейку убрали и был сбой... Он тоже мог как-то повлиять... Может кто посоветует, как запустить эту панель.?.. Можно в принципе и память выпаять, считать дамп и перепрошить другую, как вариант, но она ведь с ошибкой считается или нет?..Записи-то никакой на нее не было! Настройки в ОЗУ ведь пишутся...в энергозависимую память... Или часы поменять?.. Подскажите по этой панели кто что знает. В мануале и хелпе к Automatic Studio хрен да ни хрена!... да и аглицкий там..что не есть хорошо...
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не надо писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - всегда лучше создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения. Непонятно? - Читать здесь.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь, а затем здесь и здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Power panel 4PP015.0420-36 не грузится
Модераторы: Глоб.модераторы, специалисты B&R
-
- эксперт
- Сообщения: 2471
- Зарегистрирован: 20 дек 2018, 04:45
- Имя: Сергей
- Страна: РБ/РФ
- город/регион: РФ Сергиев Посад
- Благодарил (а): 2121 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Power panel 4PP015.0420-36 не грузится
Нормально работают. Проверяйте соединения.
В основном с помощью студии (панель надо перевести в boot режим, почитайте мануал). Батарейка там - не только для часов. Она и для хранения программы (так как flash имеет ограниченное число перезаписи, B&R используют RAM для хранения retain данных). Но система грузиться должна.
В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 06 сен 2024, 12:05
- Имя: Николай
- Страна: Россия
- город/регион: Воронеж
- Поблагодарили: 1 раз
Power panel 4PP015.0420-36 не грузится
Огромное спасибо за ответ и ссылку. Буду разбираться... Все ведь исправно по железу, получается...